1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужна помощь по защемлению ПБ плит

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Appendix, 22.07.18.

  1. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.560

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.560
    Адрес:
    Беларусь
    А по поперечной силе там какой запас, что вы "разрешаете" трещинам в опорной зоне образовываться?
     
  2. Chepen
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    754

    Chepen

    Живу здесь

    Chepen

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    754
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не защемите вы плиту так, у ГБ модуль упругости на много меньше, скорее его сомнет, второй момент это глубина - она маленькая для защемления, третий момент это нагрузки, вы вряд ли сможете нагрузить плиты так, чтобы у них был сильный прогиб.
     
  3. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.187
    Благодарности:
    2.498

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.187
    Благодарности:
    2.498
    @Appendix, Добрый вечер. Если выберете полную расчетную нагрузку, то возможно:
    1- сколы с внутренней стороны стены, поэтому заранее озаботтесь и в опорной части с внутренней стороны сделайте подрезку блока на глубину 30-40мм толщиной 5-7мм. которую заполните мастикой или монт пеной.
    2- возникновение трещины вдоль стены выше плиты.
    3- и третье это мостик холода, который вам надо решать.
    Если полную нагрузку не выберите, (а это скорее всего и будет у вас) то тогда останется только п. 3
     
  4. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.187
    Благодарности:
    2.498

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.187
    Благодарности:
    2.498
    _
    Все предварительно напряженные конструкции со схемой работы балочного типа имею обратный выгиб, ПБ не исключение.
     
  5. Appendix
    Регистрация:
    01.04.17
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    8

    Appendix

    Живу здесь

    Appendix

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.17
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    8
    @swdawu2016, Спасибо за помощь! Скажите пожалуйста, если я выполню пункт 1, а именно, сделаю подрезку блока на глубину 30-40мм толщиной 5-7мм, правильно ли я понял, что в этом случае пункт 2 не произойдет?

    И еще вопрос, под блоком раствор, при подрезке надо будет подрезать блок на толщину 5-7 мм и убрать раствор из этой области?

    Заранее спасибо, за уделенное время!
     

    Вложения:

    • IMG_3402.PNG
  6. Appendix
    Регистрация:
    01.04.17
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    8

    Appendix

    Живу здесь

    Appendix

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.17
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    8
    Вообще технолог с завода сказал, что минимальное операние 100 мм, а максимальное 300 мм
     
  7. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.187
    Благодарности:
    2.498

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.187
    Благодарности:
    2.498
    _
    1-К сожалению строительная механика в этом узле такова, что реализация п. 2 не зависит от п. 1, природа их одна, это защемление плиты в стене вместо шарнирного узла, но вот последствия разные.
    2-Я не уточнил конструкцию монолитного пояса. Если монолитный пояс в У-блоке раствор убирать не обязательно, вы же подрезку уже сделали за счет ГБ-этого достаточно. Т. Е. между плитой и блоком в этой опорной области должен оказаться материал легко деформируемый, имеющий прочность ниже прочности ГБ исключающий концентрацию напряжений на краю стены в результате прогиба плиты.
     
  8. Appendix
    Регистрация:
    01.04.17
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    8

    Appendix

    Живу здесь

    Appendix

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.17
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    8
    монолитный армопояс заливали бетоном М300
     
  9. Appendix
    Регистрация:
    01.04.17
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    8

    Appendix

    Живу здесь

    Appendix

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.17
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    8
    @swdawu2016, а правильно ли я понимаю, что чтобы выработать всю расчетную нагрузку плиты, мне надо нагрузить ее более 800 кг на м2? если я не перегружу плиты то все будет работать нормально? останется только мостик холода
     
  10. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.187
    Благодарности:
    2.498

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.187
    Благодарности:
    2.498
    _
    Дело не в марке бетона,
    1- внутренняя часть стены при заливке М. Пояса ж/бетон? и вся плита опирается на ж/бетон.
    2-Или монолитный пояс в специальном У-блоке для формирования М. Поясов и перемычек? Тогда ваша плита опирается частично на Г. Бетон по краю стены и часть на ж/бетон который в этом случае находится в середней части стены.
    Если вариант 2, то п. 1 имеет отношение
    Если вариант 1, то п. 1 не про вас.
     
  11. Appendix
    Регистрация:
    01.04.17
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    8

    Appendix

    Живу здесь

    Appendix

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.17
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    8
    @swdawu2016, вся плита опирается на ж/бетон
     
  12. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.187
    Благодарности:
    2.498

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.187
    Благодарности:
    2.498
    _
    Нет не правильно. 800 это ее возможности, расчетно вы их использовать не имеете право, а только на коэф запаса прочности, а это называю по памяти около 640кг/м2 с учетом ее самой. Если вас это так напрягает, обратись в личку в понедельник с утра. Посмотрю точно по нормативам, заодно посмотрю в альбоме ее расчетную схему и макс прогиб. Он позволит определить движение торца плиты относительно края стены при прогибе.
    На сегодня все, пора спать.
     
  13. Appendix
    Регистрация:
    01.04.17
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    8

    Appendix

    Живу здесь

    Appendix

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.17
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    8
    Огромное спасибо за помощь! Обязательно в понедельник напишу Вам!