1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Коаксиальный дымоход через пристроенный гараж

Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Алексей122, 16.07.18.

  1. Алексей122
    Регистрация:
    14.12.12
    Сообщения:
    1.295
    Благодарности:
    817

    Алексей122

    Живу здесь

    Алексей122

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.12
    Сообщения:
    1.295
    Благодарности:
    817
    Адрес:
    Москва
    Коаксиальный дымоход через пристроенный гараж
    1.jpg

    Планировал поставить конденсационный котел. Изначально думал пропустить его через пристроенный гараж (желтым на рисунке). Заказал газовый проект в МОГе. Приехала дама - сказала что через пристроенный гараж провести коаксиальный дымоход ни в коем случае нельзя. Кроме того, позвонил в контору (которую мне эта дама порекомендовала на предмет актов на дымоход и вентиляцию), где сообщили что максимальная длина коаксиального дымохода не должна превышать 3м.
    Варианты прохождение дымохода на рисунке. Везде получается 3,5-4м. Паспорт на котел говорит что можно более 3м. То что нельзя провести через пристроенный гараж - нигде не нашел.
    Дама где то ошибается и какой то из вариантов возможен?
    Ну или что делать?
     
  2. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - шлите даму дальше чем она может пройти.
    Ваш ответ СП6213330 п. 7.1 в редакции которая вошла в Пп№1521