1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Выбор дымоходной системы

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Dm1978, 10.07.18.

  1. Dm1978
    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Dm1978

    Участник

    Dm1978

    Участник

    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Выбор дымоходной системы
    Уважаемые форумчане, прошу консультацию по выбору дымоходной системы. Проводилась реконструкция частного дома. Прежняя система дымохода: две симметрично расположенные группки. Дымоход кирпичный двойной через "лежаки". После ремонта чердачного помещения лежак разобран. Планируется утепленная жилая мансарда. Стал вопрос какой тип дымохода выбрать и какую систему. Стоит выбор между совмещённым дымоходом, как и было ранее, только выполнить его из нержавейки и утеплителя, или поставить отдельные два дымохода на каждую группку. Прежняя система с лежаками работала хорошо и тяга была достаточной. Прошу консультацию по выбору типа системы и материала.
     

    Вложения:

    • 15312076368631656297647.jpg
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.927
    Благодарности:
    17.539

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.927
    Благодарности:
    17.539
    Адрес:
    Москва
    @Dm1978, Не достаточно сведений о доме, подключаемых аппаратах и конструктивном расположении.
     
  3. Dm1978
    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Dm1978

    Участник

    Dm1978

    Участник

    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Спасибо за внимание. Дом кирпичный, утеплённые. Второй этаж мансарда. Планируется утепление после установки дымохода. Основное отопление газовое. Две группки как резервное расположены по центру дома. Группки выложены из красного кирпича. Выход через перекрытие выполнен из кирпича и выступает над уровнем пола второго этажа на 20см.
     
    Последнее редактирование: 10.07.18
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.927
    Благодарности:
    17.539

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.927
    Благодарности:
    17.539
    Адрес:
    Москва
    Под газ лучше берите нержавейку.
    Наилучший вариант - 316.

    Дымоходы объединять запрещено!
    Только раздельно!
     
  5. Dm1978
    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Dm1978

    Участник

    Dm1978

    Участник

    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Ок. Спасибо за ответ. Значит надо два раздельный дымохода. Прошу уточнить какую сталь и какой толщины нужно брать и какую толщину утеплителя, а также рекомендации по диаметру дымохода. Внутренний размер кладки под дымоход 13*20см.
     
  6. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.927
    Благодарности:
    17.539

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.927
    Благодарности:
    17.539
    Адрес:
    Москва
    Кладка не интересует - какие диаметры выходов с аппаратов?
    Внутренняя труба 316 (0,5) утепление не менее 25 мм.
     
  7. Dm1978
    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Dm1978

    Участник

    Dm1978

    Участник

    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Здесь не каминные чугунные топки, а просто кирпичная группка, которая кладётся до уровня потолка, а потом частично выложен дымоход из кирпича, который надо вывести через крышу (кирпичем выкладывать думаю нельзя, так как фундамент не был на это рассчитан).Топится твёрдым топливом (дровами). Единственное что заменили - это вставили каминную дверцу ЭТНО со стеклом.
     
  8. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.927
    Благодарности:
    17.539

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.927
    Благодарности:
    17.539
    Адрес:
    Москва
    Блин информация вообще скомкана...

    Уверены, что весь канал внутри 130*200 мм?
    Нужно канал не менее 130 мм диаметром.
     
  9. Dm1978
    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Dm1978

    Участник

    Dm1978

    Участник

    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Ок. Сорри за предоставление вводных данных, нет опыта в этой сфере. Резюмируем: сендвич нержавейка с внутренним диаметром не менее 130 (планирую 200), толщина стенок 0.5мм. Утеплитель толщина не менее 30мм. Прошу уточнить марку стали: 300, конечно, лучше, вопрос, можно ли ставить 430, при условии что топится дровами?
     
  10. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.927
    Благодарности:
    17.539

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.927
    Благодарности:
    17.539
    Адрес:
    Москва
    316 марка.
     
  11. Dm1978
    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Dm1978

    Участник

    Dm1978

    Участник

    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
  12. Kedruchu
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.700
    Благодарности:
    2.908

    Kedruchu

    Живу здесь

    Kedruchu

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.700
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Москва
    Похоже все когда нибудь начинают страдать выбором этих дымоходов.

    тоже в замешательстве выбором трубы дляо бычной буржуйки

    прочитав про стали понял что лучшим будет трубы из стали 321 - метр такого сэндвича 120мм в Мск нашел минимум за 3,3тр,

    Сталь 430 вообще не рекомендуют для внутренней части (хотя продукты скажем Теплов и Сухов судя по сайту именно из нее)

    стали 439 409 дешевле на треть и подходят для каминов и печей но это же ферритная сталь и срок службы соответствующий ...ладно срок службы ...главная я же не смогу узнать когда его нужно будет менять ...
     
  13. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.437

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.437
    Адрес:
    Москва
    Не лучшим...
    Подходит только для сухих режимов эксплуатации
    Ошибаетесь насчет 439-й, она может быть чуть дороже 430-й. 409 - самый худший вариант, который есть на рынке из нержавеек.

    Для каминов и печей длительного горения не лучший вариант - здесь нужна кислотостойкая сталь. Для бань и сухих режимов подойдет, в остальном согласен...
     
  14. Kedruchu
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.700
    Благодарности:
    2.908

    Kedruchu

    Живу здесь

    Kedruchu

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.700
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Москва
    спасибо за комент, читая литературу встречаешь противоречия

    что это значит ?

    321 как раз кислотная, других кислотных по приемлемой для себя цене не нашел, если посоветуете что-то думаю поможете не только мне)
     
  15. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.437

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.437
    Адрес:
    Москва
    Лучше смотреть в справочниках химический состав сплава, а в литературах информацию нужно сильно фильтровать

    Это значит, что для режимов эксплуатации с возможными условиями образования конденсата они не подходят.

    Ой как сильно Вы литературу любите ;)
    Она аустенитная, но не является кислотостойкой - устойчива к слабо-агрессивным средам. Ее кислотостойкость по PREN (числовой эквивалент устойчивости к питтинговой коррозии) - общепринятый показатель кислотостойкости - всего лишь 18, такой же как и у ферритных сталей 430/439. Кислотостойкая 316-я, в ее составе есть молибден и ее показатель 25-27.