1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Регенерация геоконтура, солнечно-воздушный коллектор

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 10.07.18.

  1. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434
    Адрес:
    Курган
    основное потребление отопления будет ночью, соответственно от ск не получится тепло брать
     
  2. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    @Akr3333, это моментальная мощность - посчитал по картинке и -15% на то, что не вода.
    Нужно учесть, что у меня не чистый солнечный коллектор - так как он не теплоизолирован и 300м трубы размещены фактически на радиаторе (алюминиевом).

    Ну да, днем только воду греть, да и то, у меня обычно ночной "подзарядки" бойлера хватает на целый день (с мытьем 2-х человек, готовки и т. п.).
    Проверю, как себя ночью СК поведет.
     
    Последнее редактирование: 04.09.18
  3. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Включил в десятом часу, на улице давно темно, температура воздуха 17°.
    Сначала прогнал геоконтур, чтоб получить его реальную температуру, затем включил СК.
    Через полчаса СК дает где-то 3 квт, еще через полчаса кажет столько же.

    Screenshot_20180904-205235.png Screenshot_20180904-212009.png
     
  4. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Может и поплохеть:)
    Было бы ТРВ с МОРом, тогда ещё можно, но с ЭРВ нужно добавлять ограничения.
    Лучшее - враг хорошего...
     
  5. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Вот работа ТН ночью с поддержкой СК.
    Немного, но помогает держать выход геоконтура в плюсе.

    upload_2018-9-7_23-7-35.png
     
  6. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.439

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.439
    Адрес:
    Таллин
    @vad711, ОТЛИЧНЫЙ интерфейс...кто рисовал?
     
  7. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Оттаялся СК от шапки снега 20 см, наконец-то.
    Попробовал его включить параллельно с геоконтуром, на улице: -1.2
    upload_2019-2-18_15-57-4.png
    Падение температуры из контура прекратилось.
    В 15:36 похоже солнце зашло за тучу...
     
  8. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    upload_2019-2-19_15-11-52.png

    День солнечный, ветряный, температура воздуха +0.8..+1.8.
    Включаю регенерацию геоконтура солнечно-воздушным коллектором.
    Из СК приходит где-то +8.3..+8.7.
    Прогон только геоконтура для устаканивании температуры сначала 30 минут, а в конце 3 часа.
    В начале его температура +5.3, а в конце, в итоге +5.4. Не особо то и на ночь запасешь...

    Screenshot_20190219-192328.png
     
    Последнее редактирование: 19.02.19
  9. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    Солнечная энергия бесплатна, если ее сразу использовать, тоже самое и в вашем случае. Ее нужно в ТН подавать и хранить тепло в стяжке. Днём нагрели, а ночью спать надо, единственное дневной тариф дорогой, тут ещё и СБ понадобятся.
    Попробуйте хранить энергию в одном зонде, водичка потеплее будет, а так как сейчас СК моловат, глядишь и цимус проявится.
     
  10. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Да я так и планировал, еще, так как контур не чисто солнечный, то и ночью приход есть.
    Просто тут на форуме была озвучена идея "заряжать" контур днем, а ночью использовать.
    Решил проверить...
    Выходит, что не выходит.
     
  11. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я чего-то не догоняю, у тебя сейчас из контура +5 идет?
    Чего ты хочешь, брат?
     
  12. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    А на той неделе -7.
     
  13. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Тут я тестирую СК и его применимость.
    А +5 идет без нагрузки, при снимании с контура 6 кВт - уже несколько ниже 0 будет.
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    А если снимать с работающим ТН и СК?
    Дельта температур СК - холостой ход геоконтура, слишком мала.
    Просадка с включенным ТН, тоже дюже интересна для понимания.

    Собственно, даже 0.1К прихода, за каких-то 4 солнечных часа, наводят на мысли.
     
  15. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Так я уже мерил и выкладывал вроде где-то.
    Приход от СК хороший и есть даже ночью.