1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужны советы по плану вентиляции

Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем МихаилТТ, 08.07.18.

  1. МихаилТТ
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    7

    МихаилТТ

    Живу здесь

    МихаилТТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    7
    А постоянно занятые спальни 11-1чел. и 14-2 чел.
     
  2. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.748
    Благодарности:
    1.853

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.748
    Благодарности:
    1.853
    Что-то Вы накрутили.

    Комнаты 11 и 14 по 100, т. е. 50 кубов на человека и суммарно на эти две комнаты 200 кубов
    В комнатах 7, 10, 15 по картинке еще 4 человека. И на них остается 150 кубов до 350. Грубо, по 40 кубов на человека. Вот от этого и надо плясать.
    Т. е. комната 7 - 40 кубов; 10 - 40 кубов; 15 - 80 кубов и тогда на гостиную остается 140 кубов

    В минимальные нормы на человека вписываемся

    Как такой вариант
     
  3. МихаилТТ
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    7

    МихаилТТ

    Живу здесь

    МихаилТТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    7
    На картинках не совсем правильно. В комментах 11 и 14 два человека. В остальных по 1.
     
  4. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.748
    Благодарности:
    1.853

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.748
    Благодарности:
    1.853
    Тогда "ой" и возвращаемся к Вашему варианту
     
  5. МихаилТТ
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    7

    МихаилТТ

    Живу здесь

    МихаилТТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    7
    Это как я понимаю расход влияет на размер воздуховодов?
     
    Последнее редактирование: 10.07.18
  6. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.748
    Благодарности:
    1.853

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.748
    Благодарности:
    1.853
    Все правильно поняли.

    Еще раз и, на всякий случай, повторюсь, в данный момент Вы распределили расходы по помещениям исходя из возможностей выбранной Вами установки.
    И если Вы ее замените то что выбрали придется еще раз проверить и при необходимости изменить.

    Что касается воздуховодов.
    Вы рассчитываете на применение каких воздуховодов ?
    Пластмасса, железо, гофра ?
    А может таких и им подомных ?
    Или таких и примерно таких ?
     
  7. МихаилТТ
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    7

    МихаилТТ

    Живу здесь

    МихаилТТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    7
    Я думаю самое цена и качество-железо.
     
  8. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.748
    Благодарности:
    1.853

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.748
    Благодарности:
    1.853
    Тогда получается так
     

    Вложения:

    • Слайд1.JPG
    • Слайд2.JPG
  9. МихаилТТ
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    7

    МихаилТТ

    Живу здесь

    МихаилТТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    7
    Ещё вопрос, как думаете для компинсанции зонта, может добавить в кухню гостиную кив?
     
  10. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.748
    Благодарности:
    1.853

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.748
    Благодарности:
    1.853
    Не ставил бы. Зонт если работает то максимально не больше чем минут 20. И не вижу надобности это компенсировать. Не буду вспоминать нормы. Они то же самое говорят.

    Еще одно.
    Вы в параллельной теме у Туркова спрашивали про присоединение к ПВУ санузла.
    Мне присылали ответ их техподдержки.
    Они написали категоричное "нет".
    Но и сделали послабление, типа, "присылай проект, мы посмотрим, выдадим рекомендации и учтем их в заказываемой Вами установке ..."
     
  11. МихаилТТ
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    7

    МихаилТТ

    Живу здесь

    МихаилТТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    7
    Понял, значит им тоже пошлю проект. Где то видел что они исключают переточки.
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.246
    Благодарности:
    18.827

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.246
    Благодарности:
    18.827
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Я думаю, - лучше клапан с приводом. А привод "подцепить по питанию" к вентилятору зонта (вернее, _ через реле, которое будет включаться одновременно с включением вентилятора зонта).
    Но это может быть полезно только при работе вентилятора зонта на больших оборотах (т.е., при расходе выше 200м3/ч)
     
  13. МихаилТТ
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    7

    МихаилТТ

    Живу здесь

    МихаилТТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    7
    А на зонт какой обычно расход ставят?
     
  14. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.748
    Благодарности:
    1.853

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.748
    Благодарности:
    1.853
    Обычно исхожу из "не менее чем" 300 кубов
    В Вашем случае из стандартного зонта убрал бы "родной вентилятор и поставил бы центробежный канальный или крышный где нибудь на крыше. И на кухне была бы тишина а не грохот
     
  15. МихаилТТ
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    7

    МихаилТТ

    Живу здесь

    МихаилТТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    7
    Так и планирую) на 300 м3 ?