1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Оптимальный вид фундамента на основании ИГИ

Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Njdhbow, 08.07.18.

  1. Njdhbow
    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    2.578
    Благодарности:
    1.807

    Njdhbow

    Живу здесь

    Njdhbow

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    2.578
    Благодарности:
    1.807
    Адрес:
    Москва
    Оптимальный вид фундамента на основании ИГИ
    Сделали исследование грунтов под застройку дома с мансардой из газобетонных блоков 13х12 плюс терраса и крыльцо (планировка прилагается). Отчет здесь: https://cloud.mail.ru/public/DJKQ/Rm9QXq1JA

    Хотелось бы понимать как сэкономить на фундаменте, исходя из результатов ИГИ? Какой вид фундамента наиболее оптимален, чтобы недорого, но надежно.
     

    Вложения:

    • 2018-07-08_11-36-51.png
    • 2018-07-08_11-36-31.png
  2. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.572
    Благодарности:
    11.442

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.572
    Благодарности:
    11.442
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Не надо так вопрос ставить, Njdhbow - речь может идти только об оптимизации, затрат.
    Так может не получиться - грунты хоть и не самые сложные, но далеко не идеальные.

    В первом приближении "мелкая" лента или плита могут подойти, смотря какой режим эксплуатации будет.
     
  3. Njdhbow
    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    2.578
    Благодарности:
    1.807

    Njdhbow

    Живу здесь

    Njdhbow

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    2.578
    Благодарности:
    1.807
    Адрес:
    Москва
    Пока режим предполагается: дачная эксплуатация, зимой не отапливается. Лента видимо на самая "мелкая" получится, как и плита наверное не самый дешевый вариант. А что скажите насчет ТИСЭ?
     
  4. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.572
    Благодарности:
    11.442

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.572
    Благодарности:
    11.442
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Значит может промерзать комплекс грунты/фундамент и достаточно глубоко.
    Так тут не говорить нужно - это же все расчетные вещи.
    Если будут нести грунты, то хоть на камешки дом опирайте.

    Варианты надежные это либо нанять проектировщика (можете на бирже попробовать), либо самому посчитать прикидочно - люди считают и самостоятельно на форуме.
     
  5. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    3.285
    Благодарности:
    2.198

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    3.285
    Благодарности:
    2.198
    Адрес:
    Москва
    Либо плита, либо сваи с заглублением от 6,5 м. Мягкопластичные суглинки залегают неглубоко и имеют приличную мощность, поэтому короткие сваи, в том числе ТИСЭ, отпадают. Свойства этих суглинков в реальности могут быть даже хуже, чем написано, т. к. бурили мотобуром и определить плотность физически корректно не могли. Отсюда может быть другой коэф. пористости, а от него берутся механические свойства из таблиц.
    При любом раскладе нужен расчет фундамента.
     
  6. Njdhbow
    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    2.578
    Благодарности:
    1.807

    Njdhbow

    Живу здесь

    Njdhbow

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    2.578
    Благодарности:
    1.807
    Адрес:
    Москва
    Бурили не мотобуром, а установкой как на фото. Спасибо, что заметили неточность!
    Написал составителю отчета. Отчет исправили. Вот что мне ответили.
    Обновленная ссылка на отчет - https://cloud.mail.ru/public/LawP/2gcQds7ne
    Это что-то меняет в возможности проектирования ТИСЭ?
     

    Вложения:

    • IMG_20180520_113817.jpg
    Последнее редактирование: 12.07.18
  7. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    3.285
    Благодарности:
    2.198

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    3.285
    Благодарности:
    2.198
    Адрес:
    Москва
    Тогда вопросов нет.
    Нет, ТИСЭ все равно не пройдет, опереть не на что на глубине, подвластной этой технологии (это 1,6-1,8 м).
     
  8. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.345

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.345
    Адрес:
    Кемерово
    Какой либо малозаглубленный фундамент с утеплением грунта по всей площади, плита или Т-образная лента.
     
  9. Njdhbow
    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    2.578
    Благодарности:
    1.807

    Njdhbow

    Живу здесь

    Njdhbow

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    2.578
    Благодарности:
    1.807
    Адрес:
    Москва
    А забивные сваи с висячим ростверком возможно запроектировать? Какая минимальная длина сваи, 7 метров? По затратам это в отличие от вариантов плиты или ленты, это дороже (дешевле) или сопоставимо получится?
     
  10. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    783

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    783
    Свободно
    что значит 7 м? Это исходя из геологии. Ну смотрите. Забивные изготавливают определённой длины. Если берёте ходовые 20х20 для мелкого частника, то длина 3, 4, и 6 м. Как вы будете делать 7 м?
    Если берем 30х30, то там уже заводы делают и 7 м.
    (они могут делать и все длины по Серии, но лично для вас не ходовые длины делать скорее не будут)
    Если свая С70.30, то в ваших грунта одна такая понесёт по грунту 70-75 тонн. Допустим, многие заводы ограничиваю такие тонкие сваи по материалу 60 тоннами. Вам такой запас нужен?
     
  11. Berez0ffsky
    Регистрация:
    05.02.15
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    37

    Berez0ffsky

    Живу здесь

    Berez0ffsky

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.15
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вариант с ж/б сваями и ростверком получится в 1.5 (проблизительно) раза дороже плиты.
    На стандартную длину свай ориентироваться не стоит - это не проблема.
     
  12. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.562

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Беларусь
    Голословно однако для такого минимум исходных данных. Строго говоря плитные фундаменты в большинстве случаев нерациональны для индивидуальных домов. Если по условиям задачи дом сезонного проживания, то свайный фундамент выглядит неплохим вариантом, потому что среди прочих наиболее эффективен с точки зрения борьбы с морозным пучением. При этом зачем делать 7 метров? Есть сваи и короче. Нужно выбрать длину под нагрузки и грунтовые условия (ИГИ не смотрел). е обязательно забивные, можно и буронабивные сделать.
     
  13. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    3.285
    Благодарности:
    2.198

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    3.285
    Благодарности:
    2.198
    Адрес:
    Москва
    Именно по результатам ИГИ если делать сваи, то минимум 7 м, точнее только по расчету.
     
  14. Njdhbow
    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    2.578
    Благодарности:
    1.807

    Njdhbow

    Живу здесь

    Njdhbow

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    2.578
    Благодарности:
    1.807
    Адрес:
    Москва
    Предлагают пробную забивку:
    "Можем предложить для Вас контрольную забивку, привезем 4 м сваю и забьем ее в одно из мест свайного поля. По ее динамической несущей способности на 3-х и 4-х метрах сможем дать для Вас рекомендации по длине используемых свай. "

    Так делать нельзя?
     
  15. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.562

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Беларусь
    Не понял эту фразу. Глянул ИГИ - где там про минимальную длину 7 м? А необходимость расчета не зависит от длины свай - расчет всегда нужен. Или это типа 7 метров - чтоб наверняка? :)

    Это наиболее подходящий способ определения несущей способности свай. Расчетная несущая способность зачастую не совпадает с реальной (чаще в сторону запаса, хотя иногда бывает, что и нет).