    Приветствую всех на форуме!
    Нужна помощь по поводу дымохода.
    Имеется дом 10*10 и высотой конька 7.5 метра, котельная пристроена сбоку посередине.
    В качестве дымохода собираюсь использовать 159-ю трубу, высота должна быть на уровне конька.
    Меня интересует только один вопрос, выдержит ли 159-я труба с толщиной стенки скажем 4мм и высотой 7.5 метра ветровую нагрузку, без доп опор и растяжек так как ее просто некчему крепить?
     
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368
    Адрес:
    Москва
    1. Если планируется вровень с коньком, то почему не к чему крепить?
    2. Утеплять планировали?
    3. Сварной каркас вокруг трубы не рассматривается?
     
  3. banyaprof
    Регистрация:
    06.02.18
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    14

    banyaprof

    Живу здесь

    banyaprof

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.18
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    14
    Если трубы цельная и имеет хорошую фиксацию внизу, то выдержит, а если не цельная, то я бы сделал мачту примерно как на фото, и к тому же она может служить своеобразной лестницей для обслуживания в дальнейшем, у Вас на чем будет работать котел?
     

    Вложения:

    • Мачта.jpg
  4. Jerr1122
    Регистрация:
    07.07.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Jerr1122

    Участник

    Jerr1122

    Участник

    Регистрация:
    07.07.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Котельная пристроенм сбоку дома, до конька порядка 7 метров, утеплим конечно, в целях экономии каркас не планируется.
     
  5. Jerr1122
    Регистрация:
    07.07.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Jerr1122

    Участник

    Jerr1122

    Участник

    Регистрация:
    07.07.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Труба почти цельная, планирую под трубу сделять фендамент, таким образом чтобы труба торчала из фундамента на 1.5 метра, пооом приварить на нее флянец и поставить сверху еще 6 метров трубы и закрепить болтами, внизу будет подобие зольника, котел угольный. Про мачту я думал, дешевле будет бетонный столб поставить и к нему сендвичи прикрепить, железная труба дешево и сердить, прослужит долго, но вот такая высота меня погает
     
  6. Jerr1122
    Регистрация:
    07.07.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Jerr1122

    Участник

    Jerr1122

    Участник

    Регистрация:
    07.07.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Примерная схема
     

    Вложения:

    • F84A6D08-C5DF-4CE3-909E-F24EFD6FFAF4.jpeg
  7. Jerr1122
    Регистрация:
    07.07.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Jerr1122

    Участник

    Jerr1122

    Участник

    Регистрация:
    07.07.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Примерная схема дымохода
     

    Вложения:

    • 2D9298D0-6F8C-48EE-B1D8-EE4AB6BF5C99.jpeg
  8. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368
    Адрес:
    Москва
    Способ крепления хорошенько продумайте!
    Нужно устроить косынки поддерживающие трубу.
    Внутри трубы, над фланцем установить заглушку, отвод конденсата и ревизионную дверку.
    В максимально высокой части трубу дополнительно следует закрепить к зданию котельной!
    Высоту дымохода можно сделать меньше уровня конька, если от оси дымохода до оси конька более 3-х метров.
     
  9. Baukin73
    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    111

    Baukin73

    Живу здесь

    Baukin73

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Березники
    Примерно те-же условия, только котельная не по центру. Отлил фундамент, установил сварную мачту (крепил к фундаменту и котельной) и к ней трубу притянул. Высота мачты 6 м. Труба такая-же по высоте (сэндвич 120/180). Тяга хорошая.
     
  10. Вячеслав 30
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    1.929
    Благодарности:
    1.489

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    1.929
    Благодарности:
    1.489
    Адрес:
    Апрелевка
    Насколько высоким надо сделать дымоход, чтобы дым вниз никогда не опускался?
     

    Вложения:

    • IMG-20220730-WA0000.jpg
    Последнее редактирование: 30.07.22
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368
    Адрес:
    Москва
    Иногда из-за особенностей ландшафта и препятствий нужно поднимать выше всех препятствий...
    Но для безопасности достаточно выше окон здания на 0,5 метра, при удаленности 6 и более метров от здания.
     
  12. Вячеслав 30
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    1.929
    Благодарности:
    1.489

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    1.929
    Благодарности:
    1.489
    Адрес:
    Апрелевка
    @Алексей Телегин, это чужой дымоход. И дом чужой.
    Дымит непрерывно, весь дым у нас, на соседнем участке.
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368
    Адрес:
    Москва
    Наверное нужно договариваться чтобы они наращивали.
    Экспертиза и обязательство исправить через суд, возможный, но более длительный путь
     
  14. Вячеслав 30
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    1.929
    Благодарности:
    1.489

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    1.929
    Благодарности:
    1.489
    Адрес:
    Апрелевка
    Я вот и спрашивал о наращивание.
    Допустим, есть какое-то мелкое производство с условно вредным дымом. Должны же быть нормы высоты трубы, чтобы подавляющее большинство вредностей рассеивалось в воздухе, не доходя до людей.
    Конечно речь не идёт о трубах по 100м индустриальных гигантов первых пятилеток.
    А по пожарной безопасности, что тут?
    Больше 5м от дома, все норм.
    Вот окружёно елками со всех сторон, как за это привлечь, не знаю.
    Экспертизу на что?
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368
    Адрес:
    Москва
    На ПДК вредных веществ.