Поверхностная вода попадает в цоколь. Ищу решение

Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем thunderboltp47, 05.07.18.

  1. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.064
    Благодарности:
    10.986

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.064
    Благодарности:
    10.986
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Самое неприятное когда отскакивает от поверхности.
    Не пробовал, thunderboltp47.:)
    Срок в 50 лет - это о чем? ;)
    Если не поднимется выше, то это хорошо.

    Ваша задача - попытаться защитить от влаги облицовочный кирпич, похороненный в грунтах.
    При нестандартном таком пироге стены есть вероятность что кирпич в грунтах прослужит гораздо меньшее время чем кирпич выше уровня грунтов - а на него происходит опирание облицовки.
    На границе грунтов еще и морозное пучение может рвать кирпич.

    Чем будет суше на границе грунты/кирпич в грунтах, тем лучше.
    При оклейке влага (из подпочвенного слоя в первую очередь, если верить Вашему низкому УГВ) все равно рано или поздно залезет под оклейку - уйдет вниз к подошве, а оттуда под оклейкой поднимется рано или поздно. :(
    В моем понимании (если оно верное, понимание это) если вода пойдет не по стене кирпичной, а свалится в траншею с дреной на дне не доходя до стены и не скапливаясь у подошвы, должно быть лучше чем при оклейке.

    Тут кстати наверное надо и рельеф оценить на предмет исключения попадания воды к фундаментам.
     
  2. thunderboltp47
    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    125

    thunderboltp47

    Живу здесь

    thunderboltp47

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Самарская область, г Кинель
    Не совсем понял вашу мысль...

    Заявленный срок службы мембраны Planter от Технониколь. материал позиционируется как долговременная ГИ.

    Уровень пола подвала - 2.10 от уровня земли. Пол по грунту (просто стяжка) - сухой, снизу влага не поступает. Только после дождя - через стены.

    По вашему опыту - о каком временном интервале будет идти речь? Полгода/год. пятилетка, декада?

    Вновь, хотел бы обратиться к вашему опыту - о каком временном интервале мы говорим? Какой есть запас по времени?
     
  3. thunderboltp47
    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    125

    thunderboltp47

    Живу здесь

    thunderboltp47

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Самарская область, г Кинель
    Имеется в виду - планировка участка, или водоносные слои?
     
  4. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.064
    Благодарности:
    10.986

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.064
    Благодарности:
    10.986
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Присутствую регулярно при вскрышных работах, ни разу не видел идеально прилегающую ГИ - всегда часть ее отвалилась.
    В причины не вникаем пока - просто констатирую факт... буду рад, если что то меняется - пока остаюсь при своем мнении, поскольку понимаю механизм этого процесса.
    Во первых 50 лет это немного.

    Во-вторых срок жизни самого материала не имеет значения, если он не сработает в конструктиве - нужно чтобы конструктив работал 50 лет и более... кто то проверял его 50 лет? :)
    А после оклейки будет поступать снизу.
    И именно после дождя.

    И именно эта влага будет разрушать кирпич быстрее, чем бетон - просто не там где раньше замокал кирпич, а ниже.
    Слишком много деталей, что бы утверждать что то - но приходилось видеть отвалившуюся наплавляемую ГИ (не николевскую) и через год после ее нанесения (по суду проводились вскрышные работы).

    Хуже всего по моим наблюдениям ГИ дружит именно с кирпичом.
    Точно никто не скажет, когда наступит время Х - обсуждать можно лишь механизмы изменения условий в которых будут жить материалы.

    Если был бы кирпич клинкерного качества (т.е. практически не подверженный влиянию воды), то места для опасений было бы меньше - остались бы только швы разве что... слишком много швов в кладке для заглубленного конструктива.

    Приходилось обследовать полностью кирпичные заглубленные стены возрастом в несколько столетий - но качество кирпича был соответствующим.
    И эти стены не были бездефектными тем не менее.
    Влиять может все, что приносит воду.

    Приходится верить Вашему описанию: вода приходит только с рельефа - про рельеф я и рассуждаю.
    Если знать высотные отметки/уклоны участка, высотные отметки фундаментов/отмосток, схему отведения (или неотведения) крышевых вод - можно достаточно точно спрогнозировать поведение поверхностной воды.
    Зная состав/сложение грунтов можно понять как вода (в т. ч. и поверхностная после впитывания в подпочвенный слой) распределяется - в т. ч. в сторону конструктива.
     
  5. thunderboltp47
    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    125

    thunderboltp47

    Живу здесь

    thunderboltp47

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Самарская область, г Кинель
    верно ли понимаю, что периметральный дренаж решит в этом случае эту неприятность?

    Думаю, что у Технониколь есть машина времени)

    Ситуация будет лучше - если его покрыть цементным раствором? Если покрыть цементной ГИ? Если залить по периметру подземной части бетонную стену толщиной 10-15см (нужна ли будет в этом случае ГИ?)?

    Конкретно в моём случае - будет проводиться перепланировка участка. Рассчитываю на то, что дом окажется на "высоте" по сравнению с участком. небольшой (5-10см), но тем не менее.

    В моём понимании - это на уровне фантастики)
    Пример:
    Выкопано две ямы на моём участке. Обе - до суглинка. После ливня - в обеих набралось всклень воды. через день в одной из них уровень воды ополовинился, в другой - сохранился. Перепад в высотах - участка в пределах 15 см. Закон сообщающихся сосудов не работает?
    Или другой пример...ливнёвнка не сработала, поскольку был жаркий период лета и чернозём потрескался до суглинка. Вода ушла по трещинам под землю и где её искать - непонятно...
     
  6. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.064
    Благодарности:
    10.986

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.064
    Благодарности:
    10.986
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Точнее кольцевой пристенный... если есть куда воду отводить, если правильно сделан дренаж, если нельзя отвести воду иными способами - например средствами рельефа отвести поверхностную воду, если дело только в ней.
    Если она уже впиталась в подпочвенные слови, то дополнительно дренажи показаны.

    Решить кардинально может и не решит задачу (материалы то неподходящие все равно - это я о кирпиче и если кирпич действительно неподходящий для захоронения в грунты), но минимизирует влияние воды максимально.
    Она есть у любого коммерсанта, когда надо. :)
    Мне не встречались такие решения вживую, это голволомка для проектировщика.
    Для поверхностной воды главное наличие факта самого уклона.
    Но очень многое зависит от состава и свойств грунтов - я недаром выше несколько параметров перечислял.
    Значит изыскатели и проектировщики живут в фантастическом мире... несколько сотен тысяч (если не миллионов) людей каждый день живут в фантастическом мире. ;)
    А что там ДО суглинка?
    И сколько там до суглинка см. или метров?
    И кто сказал что это суглинок?
    И какие свойства у этого суглинка или "суглинка"?
    Работает конечно.

    Только кто сказал, что ситуация с Вашими шурфами однозначна ситуации с сосудами в школьном опыте?
    Разные расстояния, разная проходимость материала (в одном случае идеально-беспрепятственная, а в другом через материалы мало того что неоднородные - еще и кольматирующиеся возможно).
    С грунтами когда то просто, когда то сложно: кому как повезет с самими грунтами и смотря что застройщик начудит, вмешиваясь в грунты и грунтовые процессы. :)
    Да более чем понятно, ничего фантастического там быть не может - сплошные стандартные закономерности. ;)

    У ливневки вообще не должно быть контакта с грунтами, кроме как в точке сброса воды на рельеф (по правильному) или в колодец приемный (не всегда это правильно) - вода идет с крыши в лотки, по лоткам в трубе сброса вниз, из трубы отводится лотком или тоже трубой подальше от дома на понижение рельефа - вот принцип работы ливневки... причем тут чернозем и несрабатывание ливневки? :faq:
     
  7. thunderboltp47
    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    125

    thunderboltp47

    Живу здесь

    thunderboltp47

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Самарская область, г Кинель
    спасибо!

    Мы не ищем лёгких путей!)

    Разумеется не равноценные ситуации. Даже толщина чернозёма по участку прыгает на 20 сантиметров) каждые полметра же не станешь бурить скважину для геологии. Поэтому - принимаем условно эквивалентный рельеф.

    Стоп... Ливнёвка как раз и предназначена для удаления поверхностной воды после дождя, а также - воды попавшей в водосток. собственно, ливневая решетчатая канализация для этого и предназначена.
     
  8. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.064
    Благодарности:
    10.986

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.064
    Благодарности:
    10.986
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Не-а... поверхностная вода в идеале отводится поверхностно, а та что в грунтах - дренажами (которые в грунтах).

    Можно и в грунты загонять поверхностную воду, но залповый характер ее притоков диктует приличного диаметра отводящие структуры - частный застройщик такого себе никогда не позволяет.

    А так то да, производители лотков/решеток и прочего произведут все за что платят... отчего ж не заработать, если люди сами деньги несут. :)

    П. С. Есть целый раздел по дренажам и водоотведению, там все что требуется имеется. ;)
     
  9. thunderboltp47
    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    125

    thunderboltp47

    Живу здесь

    thunderboltp47

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Самарская область, г Кинель
    Так вот там то это и написано)
    Цитата: "Поверхностные воды отводят ливневой канализацией, а не поверхностным дренажем, как многие считают." ссылка https://www.forumhouse.ru/posts/3817771/
     
  10. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.064
    Благодарности:
    10.986

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.064
    Благодарности:
    10.986
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Еван был и остается звездой этого форума, thunderboltp47: все что он писал основано на грамотном системном методизме старой школы и воспринимать написанное им дОлжно безоговорочно - и через сто лет этот методизм будет эффективным.

    Но если Вы попробуете повникать в написанное, то поймете: в малоэтажке (особенно при персональном освоении участка, а не тогда когда застройкой занимаются комплексно) такие схемы не применяются в принципе.

    Т. е. Вы (и все остальные застройщики) никогда не будете отводить воду в ливневую канализацию, поскольку ее просто нету - за исключением, повторюсь, поселков где она изначально запроектировна (и даже в этом случае нередко с ошибками - в этом году ездил на один такой поселок-утопленник, обычно пара/тройка в году в работе подобных объектов).

    Вот я о чем говорю вслед за Евгением Владимировичем: вода поверхностная отводится поверхностно (крышевая лотками, дождевая/талая средствами рельефа и лотками).
    Далее она должна идти в канализацию ливневую... тока где взять такую? ;)
    У частника (в силу его дикости в смысле умения коллективно мыслить) в лучшем случае канава за забором... и собственно все. :|:

    Остается добавить что поборники "красивых" решений таки загоняют воду с крыши в трубы прямо на участке, но в силу тотальной экономии (не там где надо:no:) сечение этих труб как правило в три/четыре раза меньше необходимого... аминь! :hello::)]
     
    Последнее редактирование: 26.07.18
  11. thunderboltp47
    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    125

    thunderboltp47

    Живу здесь

    thunderboltp47

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Самарская область, г Кинель
    Я правильно понимаю - ливневая канализация в объяснения Еван-а - это не просто решётчатые лотки в земле? А под этим скрывается целый комплекс сооружений, включая фильтрационные?)
    Если так - тогда смысл ясен)
     
  12. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.064
    Благодарности:
    10.986

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.064
    Благодарности:
    10.986
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Евгений Владимирович как то прилюдно на форуме намекнул мне на то, что свои мысли он озвучивает и комментирует сам - я тоже предпочел бы послушать его пояснения.
    Но поскольку обстоятельства лишают нас этой возможности к сожалению, то придется искать какой то свой вариант объяснений.

    В моем понимании конструктивные решения диктует оптимизация.

    Копать траншеи, заглублять лотки - это не всегда оптимизировано.
    И не только с точки зрения внешнего вида или финансовых затрат, главное это поведение конструкции в грунтах - нужно любую конструкцию на грунтах или в грунтах правильно подружить с грунтами (например частенько вместо обычной нормальной нагорной канавы появляется канава "облагороженная" лотком и она ни фига не работает естественно - плюс ко всему ее выпучивает и т. д.).:)

    Если упрощать задачу для частного застройщика, то надежнее всего обычно получается следующая схема:
    - поверхностная вода отводится поверхностно (крышевые лотками под крышей и далее посредством использования рельефа или искусственного его изменения);
    - вода в грунтах отводится в грунтах (речь о дренажах - они разные по конструктиву для разных ситуаций).

    Если я правильно понимаю написанное еваном, то канализация ливневая начинается там где вода канализируется - то есть собирается в некую заглубленную структуру, в которой с ней происходит возможно даже что то функционально полезное (иногда например нужны песколовки или фильтры даже - с поверхностной водой часто еще что нибудь попадает в канализацию).

    Начало ливневой канализации может начинаться и на Вашем участке - речь о приемном колодце - но дальше все это дело становится общественным:) (удобнее в обслуживании/авариеустойчиво/ремонтопригодно).
    Так обычно устроена ливневка в поселках - и это правильно, поскольку то что себе придумывает на своем участке каждый застройщик нередко НЕдуракоустойчиво. :|:
    И практически никогда не делается по расчетам.
    А раз всерьез расчетами и правильностью работы по отведению поверхностной воды интересуется один из ста тысяч застройщиков от силы, то принцип для них простой: поверхностная вода отводится поверхностно, а вода в грунтах - дренажами.

    И еще желательно принимать эту воду в разные приемные колодцы: подтопленные ливневкой дренажи - обычное дело.