    Доброго всем.
    Возник вопрос так как его в вашей теме как то прокатили мимо.
    А именно: СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
    Во первых возник вопрос что значит АНАЛОГИЧНОГО.
    Второе почему понятие заземление не отвечает ГОСТ 12.2.007.0-75*
    Третье почему требование ГОСТ 2.7.4 Присоединение заземляющих проводников выполняется сваркой или болтовым соединением.

    Причина ссылаясь на ГОСТ потребитель указывает что заземление в ГОСТ 30988.1-2020 есть точное определение что 2 Термин "заземление" означает "защитное заземление".
    И все части любого эл. прибора не требуется заземлять так как любой аппарат проходит обязательное сертифицирование и у него по умолчанию уже есть заземление от той же вилки воткнутую в розетку.
    А то что части эл. прибора а именно разные части корпуса не соединённые перемычками заземляющего проводника и не должны быть так как есть такое понятие что Заземляющие контакты должны обеспечивать достаточное контактное нажатие и не должны подвергаться износу при нормальных условиях эксплуатации.

    Теперь пример данные приборы нагревательные плиты и холодильные установки с корпусом из металла для производства хранения и продажи продукции где корпус никак не касается заземления кроме бытовой вилки и бытовой розетки. Всё это находится на кухне где находится производство еды (в том числе полуфабрикаты в конечный продукт) а корпуса данных эл. приборов может касаться не только сотрудник но и посетители.

    Вот и становится вопрос по данному госту, нет необходимости заземлять корпуса электроустановок которые могут оказаться под напряжением так как выполняются все требования госта хотя визуально видно что данное заземление даже от вилки не касается всех элементов установки. ГОСТ 2020 года противоречит ГОСТу 2014 года вопрос кто главней?
    По умолчанию ПУЭ даже не рассматриваем так как есть такой параметр что если нечто противоречит госту то пункт 6.1 гласит что ГОСТ является приоритетным.
     
  2. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    6.540

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    6.540
    Адрес:
    Россия
    Вы в своем потоке сознания хотя бы знаки пунктуации расставьте, а то вообще непонятно, что вам, собственно говоря, нужно.
     
    Последнее редактирование: 19.06.23
  3. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.156
    Благодарности:
    3.624

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.156
    Благодарности:
    3.624
    Адрес:
    Краснодар
    Единственное предложение, которое я с трудом разобрал:
    Тут же вызвало массу вопросов.

    1. Какого хрена у вас на кухне, где находится производство еды, делают посетители? Желаете присесть за нарушение санитарной безопасности в военное время? :nono:
     
  4. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.900
    Благодарности:
    11.558

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.900
    Благодарности:
    11.558
    Адрес:
    Пермь
    Вы бредите. Путаете стационарные и переносные аппараты. И не читаете ТРЕБОВАНИЯ производителей по эксплуатации.
     
  5. zvezdochert
    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    122

    zvezdochert

    Живу здесь

    zvezdochert

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    122
    Просматривая ГОСТ IEC/TR 60755—2017 обратил внимание на неточность.
    В приложении В, формы тока схем 4 и 6 отображены без учета конденсатора в цепи, а форма тока №2 некорректна. Привожу правильные эпюры.
    (Примечание постоянная времени цепи для эпюров 4, 6 взята по аналогии с эпюром 2).
    Ошибки в ГОСТ.JPG
     
    Последнее редактирование: 29.07.23
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.798

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.798
    да у их и схемы неправильные. но тут особо не заморачиваются.
     
  7. Патриот78
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    809
    Благодарности:
    857

    Патриот78

    Живу здесь

    Патриот78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    809
    Благодарности:
    857
    Адрес:
    Москва
    Коллеги, хелп. СНИП 3.05.06.85 Электротехустройства регламентирует соединение жил в ответвительных коробках. СП 76.13.330.2016 все тож самое, но без коробок. СП рабочий или есть нормативный документ выше по регламенту или более свежий, который настаивает на монтаже ТАКИ в коробках?
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.235
    Благодарности:
    6.544

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.235
    Благодарности:
    6.544
    Адрес:
    Рязань
    Можете привести цитату, где бы СП76 регламентирует "всё без коробок"?
     
  9. energos2015
    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    758
    Благодарности:
    70

    energos2015

    Живу здесь

    energos2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    758
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Подскажите пожалуйста, с какой периодичностью необходимо производить ТО КТПН ?
    Имеется небольшая гостиница со своей КТПН, в 2020 году проводилось её ТО, с замером ВАХ, проверкой трансформаторного масла, испытанием кабелей высоким напряжением, проверкой заземления, на что имеется акт проверки и все протоколы.
    Обязан ли владелец через какой то промежуток времени провести плановое ТО, то есть это кто-то будет проверять, или он выполняет эту процедуру по своему усмотрению основываясь на результатах осмотра ?
     
  10. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.952
    Благодарности:
    8.810

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.952
    Благодарности:
    8.810
    Адрес:
    Серов
    Не реже 1 раза в год
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.235
    Благодарности:
    6.544

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.235
    Благодарности:
    6.544
    Адрес:
    Рязань
    Есть такой документ, называется "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП).
     
  12. energos2015
    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    758
    Благодарности:
    70

    energos2015

    Живу здесь

    energos2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    758
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Иркутская обл., г.Байкальск
    А где про переодичность написано подскажите пожалуйста, пролистал ПТЭЭП, конечно не от корки до корки, вот что нашёл.
    1.6.2. Объем технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов должен определяться необходимостью поддержания работоспособности электроустановок, периодического их восстановления и приведения в соответствие с меняющимися условиями работы.
    2.1.35. Текущие ремонты трансформаторов (реактивов) производятся по мере необходимости. Периодичность текущих ремонтов устанавливает технический руководитель Потребителя.
    Приложение 3 пролистал сроков не увидел, может плохо смотрел
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.168
    Благодарности:
    26.844

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.168
    Благодарности:
    26.844
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну афигеть теперь... Вас/вам назначали техническим/технического руководителем/руководителя или где?
     
  14. energos2015
    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    758
    Благодарности:
    70

    energos2015

    Живу здесь

    energos2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    758
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Не понял вопроса.
     
  15. energos2015
    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    758
    Благодарности:
    70

    energos2015

    Живу здесь

    energos2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    758
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Иркутская обл., г.Байкальск
    В ПТЭЭП я так понимаю конкретных условий нет, что каждый владелец электроустановки обязан допустим раз в год проводить тех обслуживание или испытания оборудования и предоставлять данные в надзорные органы.
    Интересует в общем вот что, если я частное лицо ну или ЧП, допустим имею на участке собственную ТП, должен ли я перед кем то отчитываться за её исправное состояние, могут ли прийти какие-то проверяющие и потребовать документы о проведении замеров или испытания оборудования, или это сугубо моё имущество и моя безопасность и проведения каких-либо испытаний или ТО я провожу для собственной надёжности.
    Трансформатор 400 ква, работает примерно на 50%, в местных сетях такие трансформаторы целые улицы питают.
     