    Уважаемые специалисты, очень срочно нужен совет. Подошло время рассчитаться с рабочими за проделанную работу, но всплыл вопрос, в решении которого прошу вашей помощи. Суть ситуации такая. В этом году рабочие делали у нас отмостку вокруг веранды, пристроенной к дому. У дома отмостка уже была шириной 120 см. Размер веранды 4х4.1 м., пристроена посередине дома. В отмостке вокруг веранды не сделаны деформационные швы- ни в месте стыковки отмостки веранды с омосткой дома, ни в других местах. Отмостка делалась так: на глиняное основание 5-7 см смеси песка с гравием, пролито водой, затем в углах положены трубы для отведения воды, которая стекает с крыши. Затем залит бетон (замес в бетономешалке), далее армирующая сетка, потом опять бетон. Общая толщина бетонного слоя 20 см.
    Вначале прораб ругался на ребят- строителей, что они не сделали деформационные швы, что это чревато трещинами, речь шла о том, что нужно будет прорезать бетон ... и т. д., и т. п. А потом тот же прораб сказал, что делать ничего не нужно, останется так.
    Теперь у меня куча вопросов:
    1. Отмостке при таком изготовлении действительно ничто не грозит и она после зимы не покроется трещинками?
    2. Если опасность такая существует, то какие пути решения?
    3. Если деформационные швы были все- таки нужны, то кто несет ответственность за то, что они не сделаны? Прораб или рабочие? Поясню. Вначале речь шла о том, что эту работу будет выполнять другая, специализирующаяся на бетонных работах бригада. А потом прораб поручил это ребятам, которые делали внешнюю отделку дома, сказав им- залейте, мол, отмостку вокруг веранды. Других указаний не было.
    Очень надеюсь на совет.
     
  2. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.665
    Благодарности:
    30.508

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.665
    Благодарности:
    30.508
    Адрес:
    Екатеринбург
    На пучинистом основании вздыбится хоть с дефшвами.
    Демонтаж, грамотное проектирование и исполнение по проекту.
    Заказчик, не обеспечивший грамотное проектирование и наивно полагающий, что прораб/рабочие владеют искусством грамотного проектирования.
     
  3. Дубровский
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.365
    Благодарности:
    1.126

    Дубровский

    Живу здесь

    Дубровский

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.365
    Благодарности:
    1.126
    Адрес:
    Орел
    "Общая толщина бетонного слоя 20 см." ...
    А сверху будет облицовываться тр. плиткой ?
    А вообЩе не вижу проблем, заставить прораба прорезать швы и вообще не забивать себе голову
     
  4. Rodjersiya
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    Rodjersiya

    Участник

    Rodjersiya

    Участник

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Пока не планировали, все упирается в финансы.

    Чем прорезать швы? Сегодня, когда я произнесла такую фразу, услышала ответ, что еще нет такого инструмента, чтобы прорезать бетон 20-сантиметровый.

    al185, насчет наивности Вы правы, я еще то Ретро, родом из СССР, оттуда много наивных и доверчивых вышло) И еще верящих в порядочность и ответственность.)

    Надеюсь, правильно все оформила. Приходится со строительными форумами еще и в компьютерной грамотности продвигаться.
     
  5. Rodjersiya
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    Rodjersiya

    Участник

    Rodjersiya

    Участник

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Действительно полагаю, что Прораб- голова стройки. Наивно? Может быть, я родом из СССР, там нас много наивных да доверчивых)

     
  6. Otard
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    1.401
    Благодарности:
    1.355

    Otard

    Живу здесь

    Otard

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    1.401
    Благодарности:
    1.355
    Адрес:
    Геленджик
    Изобрели. До 400 мм, например такой:
    stihl-gs-461-40-gmb-big.jpg
    Но на всю толщину и не надо, достаточно прорезать на 1/3 толщины, то есть 70 мм. Это можно сделать даже болгаркой с алмазным диском.
     
  7. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.665
    Благодарности:
    30.508

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.665
    Благодарности:
    30.508
    Адрес:
    Екатеринбург
    Именно... но не проектирования... путаете... прораб, берущийся за назначение проектных решений, профнепригоден...
    Вот Вам и результат - бредовое решение...
     
  8. Магадан
    Регистрация:
    22.06.08
    Сообщения:
    2.524
    Благодарности:
    3.608

    Магадан

    Живу здесь

    Магадан

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.08
    Сообщения:
    2.524
    Благодарности:
    3.608
    Адрес:
    Москва-Фрязино
    Если нет проекта отмостки, хотя бы начерченный от руки заказчика, то спорить бесполезно с исполнителями работы. При определённых условиях (вид грунта, пучинистость и т. д.)ваша отмостка может долго исправно служить по назначению, отмостки с дифшвами тоже сыпятся, тут больше напрягает бетон самомес и его качество, которое очень может повлиять на срок службы отмостки, ну и верить в то, что грунт не пучинистый .
     
  9. bdsu_dnepr
    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    120

    bdsu_dnepr

    Живу здесь

    bdsu_dnepr

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Днепропетровск
    Ага. И не только владеют, но и обязаны самостоятельно проектировать, принимать все ключевые решения и нести потом ответственность на протяжении всего срока службы объекта. И стоимость услуг не должна превышать зарплату учителя/врача/кондуктора.

    Золотые слова. "А я думал/а, что вы вот так сделаете, а вы вот так сделали". Да, важно всё заранее обговорить.

    200 мм отмостки это, конечно, многовато. Швы сделать можно и сейчас, как написано выше, болгаркой прорезать, она 65 мм сделает. Положить жгут и герметик.

    Плохо, что армирующая сетка, а не арматура. Нехорошо, что послойно заливали (если не за день). Но вряд ли всё это критично. даже при появлении трещин (не хотелось бы, конечно) их можно заделать различными герметиками или ещё чем-нибудь. Поэтому ответ на вопрос темы - НЕ КРИТИЧНО.