1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 4

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем korolevkf, 22.11.17.

  1. korolevkf
    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    8

    korolevkf

    Живу здесь

    korolevkf

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    8
    Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 4
    Предыдущая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/128157/page-201
    Тогда оцените схему
    Художник я с большой буквы Х)
     

    Вложения:

    • SHEMA.jpg
  2. id309419370
    Регистрация:
    31.10.15
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    16

    id309419370

    Живу здесь

    id309419370

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.15
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    16
    А где второй насос, насос контура СО? Или другая схема работы?
     
    Последнее редактирование: 22.11.17
  3. Уазолюб
    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    85

    Уазолюб

    Живу здесь

    Уазолюб

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Давлеканово
    Я не спец в схемах систем отопления. Хочу только заметить, что после того как потухнет котел, надо будет закрывать краны 2 и 3 и полностью открыть кран 1. Это нужно чтобы не топить через котел улицу теплом от ТА. Может быть надо где-то поставить что-то типа термостата, например в точке 4, по принципу как на автомобиле, если бы котел был радиатором охлаждения, чтобы гонять теплоноситель по малому кругу когда котел остынет (через ТА). Просто я как автомеханик это себе так представляю.
     

    Вложения:

    • SHEMA.jpg
  4. korolevkf
    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    8

    korolevkf

    Живу здесь

    korolevkf

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    8
    В доме стоят насосы, на каждый этаж свой насос. Не нарисовал, извиняюсь)
    Насчет улицы да, но сколько горит котел, скорее всего я буду раньше начинать топить, чем он полностью потухнет
     
  5. Buzoff
    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    6

    Buzoff

    Участник

    Buzoff

    Участник

    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    6
    @korolevkf,
    [​IMG]
    я так понимаю, 1 - это кран байпаса для поднятия t обратки в котле?
    если да, то не совсем понятно почему насос стоит перед ним, а не после.
     
  6. korolevkf
    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    8

    korolevkf

    Живу здесь

    korolevkf

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    8
    Если его поставить после, то он будет во всю силу толкать воду в котел, а так часть (как закроешь 3) уходит в котел, часть (как откроешь 1) уходит обратно
     
  7. Buzoff
    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    6

    Buzoff

    Участник

    Buzoff

    Участник

    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    6
    так а какая цель при этом преследуется?

    я всегда считал, что байпас (перемычка где стоит кран№1) это один из вариантов обеспечения котла горячей обраткой.
    а в выше приведенной схеме получается, что вода будет МЕДЛЕННО поступать в котел, но ХОЛОДНАЯ, но медленно.
    я думаю правильней все же если насос будет между котлами и байпасом.
     
  8. Уазолюб
    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    85

    Уазолюб

    Живу здесь

    Уазолюб

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Давлеканово
    @Buzoff, можете подрисовать на этой же схеме или изобразить новую, как Вы считаете правильным? Мне тоже стало интересно как было бы лучше.
     
  9. Buzoff
    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    6

    Buzoff

    Участник

    Buzoff

    Участник

    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    6
    Мне эта схема напоминает один из бюджетных вариантов замены трехходового термоклапана. Когда вода медленно при ЕЦ перемещается по малому кругу между котлом и "гидро стрелкой" (гс), а насос уже с ГС отбирает тепло не остужаю весь котел. Считается что при ЕЦ вода движется медленно и котел успевает ее нагреть и не ловить конденсат.
    но...
     

    Вложения:

    • SHEMA1.png
  10. Buzoff
    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    6

    Buzoff

    Участник

    Buzoff

    Участник

    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    6
    …но так как это замена трехходовому, то насос с трех ходовым вроде стоит как на этой схеме.

    Если трубы отмеченные красным диаметром больше остальных, то регулируется все только краном №1, если все трубы одинаковые, то кранами №1 и №5 или скорей всего только краном№5.

    Но это только мое мнение, и в споре (обсуждении) я хочу найти истину, а никак навязать свое мнение)
     

    Вложения:

    • SHEMA.jpg
    Последнее редактирование: 24.11.17
  11. korolevkf
    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    8

    korolevkf

    Живу здесь

    korolevkf

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    8
    котел и ТА одинаковые по размеру, оба по 2м высотой)
    Из Зоты пойдет без насоса, а вот из котла получится ли?
    Вариант без насоса: сможет ли котел работать на максимум? Или все-таки ему придется держать какой-то средний "темп". Трубы все d50, кроме двух, которые уходят домой по этажам.
     
  12. Buzoff
    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    6

    Buzoff

    Участник

    Buzoff

    Участник

    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    6
    в том то и дело что котел может выдавать, так сказать максимальную температуру необходимую для зарядки ТА, но при ЕЦ это будет не максимальная мощность котла. Если вы хотите чтоб котел мог при необходимости работать на макс. мощности, то для этого и нужен насос. но в вашей схеме он будет гнать постоянно холодную воду в котел, а в моем варианте (еще раз прикрепил картинку ниже) насос будет тянуть воду с температурой которую вы выставите кранами №1 и №5 (примерно не ниже 60С)

    вроде так)
     

    Вложения:

    • SHEMA.jpg
  13. id309419370
    Регистрация:
    31.10.15
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    16

    id309419370

    Живу здесь

    id309419370

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.15
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    16
    Смесительный кран в ручном режиме)
     
  14. korolevkf
    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    8

    korolevkf

    Живу здесь

    korolevkf

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    8
    Вариант с ЕЦ хороший, возможно сделать ЕЦ, с установкой насоса на байпасе, для быстрого нагрева ТА.
    У меня есть возможность поставить ТА выше на 20 см, чем котел. Спасибо, будем думать)
     
  15. korolevkf
    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    8

    korolevkf

    Живу здесь

    korolevkf

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    8
    Красные трубы - 40 диаметр.
    Для ЕЦ - 1 и 3 полностью открыты, 2 и 4 полностью закрыты.
    Для принудительной - 3 полностью закрыт, 4 полностью открыты, 1 и 2 регулируем для определенного потока обратки через котел, надо наверное будет поставить либо счетчик либо балансировочный, чтобы постоянно не ловить на "глаз".
     

    Вложения:

    • SHEMA.jpg