1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4

Шумоизоляция оконных откосов (фотоотчет)

Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем VsabotageV, 20.06.18.

  1. VsabotageV
    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    67

    VsabotageV

    Живу здесь

    VsabotageV

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Yuzhnoukrainsk(Ukraine)
    Шумоизоляция оконных откосов (фотоотчет)
    Мое почтение дамы и господа!
    Как и многие здесь люди, в свое время озадачился проблемой шумоизоляцией комнаты, изучив массу информации на этом (и не только на этом) форуме, столкнулся с недостачей информации касательно выполнения работ по шумоизоляции оконных откосов. Тут многие могут возразить, мол чего там непонятного, смотри себе альбомы готовых решений и вперед, однако не все люди имеют доступ к бригадам, которые умеют работать по чертежам, да и вообще к нормальным бригадам (учтите не все живут в больших городах и в изобилии мастеров), к тому же самому надо разобраться с этим вопросом. Вообщем выкладываю свою фотоисторию работ по шумоизоляции оконных откосов. Сразу хочу предупредить - ни в коем случае не претендую на то, что именно так надо делать, нет - это так сказать один из вариантов.
    Нужно ли делать вообще шумоизоляцию оконных откосов, решать конечно же Вам. Конкретно в моем случае (после того как удалил с оконного откоса гипсокартон, который шел при сдаче квартиры, оштукатурил откосы) воздушный шум небольшой по откосам шел, несмотря на то, что это массивная стена, а во время того когда шел дождь, так вообще, по непонятным причинам было очень сильно слышно шум соударения капель дождя о подоконник. Да и к тому же уже решив делать всю комнату решил сделать и шумоизоляцию оконных откосов (есть и еще одна причина - на соседнем форуме парень выкладывал свою историю шумоизоляции комнаты, так вот он при первичном ремонте не делал шумоизоляцию откосов и каково же было его удивление, когда после выполненных работ он осознал, что придется выполнить и шумоизоляцию откосов в связи с тем, что по ним очень хорошо идет воздушный шум, не смотря на массивность стен).
    Итак начнем. Ввиду ограничения загрузки в одной теме более 8 изображений, сей опус будет разбит на несколько частей...если конечно это заинтересует пользователей.
    При ремонте я заказывал новые "правильные" окна и уже при заказе комплектовал их расширителями (доборами / проставками) шириной 60 мм.
    В качестве шумопоглощающей ваты были использованы остатки Шумостоп С2.
    Вот что имелось на начало работ (прошу простить за хлам на заднем фоне, просто не обращайте на него внимания)
    откос 2.jpg откос 1.jpg
    Следующим этапом была поклейка двух слое вибростек-М с помощью силикона Акуфлекс (он же Вибросил) на оконную раму
    откос 3.jpg
    В дальнейшем занялся обустройством скелета для подоконника. В само тело расширителя оконный рамы прикручиваем металлопрофиль UD 28*27 (профиль был выбран с учетом толщины Шумостоп С2, если вата другой толщины, то соответственно и другой профиль). Прикручиваем буквально несколько шурупов по длине рамы, чтобы профиль на данном этапе просто держался и не падал. После установки виброкреплений эти шурупы обязательно удалить из тела рамы!
    откос 4.jpg
    Далее прикручиваем ответный профиль UD28*27 (для установки в него Шумостоп С2) на профиль стеновой (CW50)
    откос 6.jpg
    Для опор металлопрофиля были использованы звукоизолирующие крепления Vibrofix Floor (не сочтите за рекламу, просто не мог придумать что-то другое), вот такие (на длину подоконника в 1,5 м использовал 3 (три) шт.)
    откос 7.jpg
    Получилось вот так (см. ниже на фото). Крепление специально крепится как можно ближе к оконной раме, т. к. ранее вкрученные в профиль шурупы необходимо будет удалить после установки виброкреплений и теперь нагрузку в крайних точках подоконника будут воспринмать именно виброкрепления.
    откос 8.jpg откос 9.jpg
    Переходим на боковые (вертикальные) стороны откосов.
    На бока и верх откосов применил звукоизолирующие крепления - Шуманет-коннект ПС.
    Продолжение следует...
     
  2. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.797

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.797
    Адрес:
    Екатеринбург
    Чтобы не прерывать повествование, прошу до окончания отчета никому ничего не комментировать.
    Все комменты буду удалять.

    Тема уж в FAQ в Отчетах и в разделе звукоизоляция окон.
     
  3. VsabotageV
    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    67

    VsabotageV

    Живу здесь

    VsabotageV

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Yuzhnoukrainsk(Ukraine)
    На бока и верх откосов применил звукоизолирующие крепления - Шуманет-коннект ПС (почему именно такие? На мой взгляд большого веса не предусматривается, чтобы использовать более мощные виброкрепления, к тому же Шуманет-коннект ПС меньше по толщине и соответственно позволяют уменьшить расстояние от оштукатуренного откоса до металлопрофиля гипсокартона).
    откос бок 1.jpg откос бок 4.jpg откос бок 10.jpg откос бок2.jpg откос бок3.jpg
    В итоге, получается воздушный промежуток между откосом и шумоизоляционной ватой приблизительно 1см - 1,5 см.
    Здесь также необходимо после установки виброкреплений и крепежа профиля CD в UD, не забыть открутить шурупы, которые удерживали профиля UD в теле оконной рамы (расширителе)
     
  4. VsabotageV
    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    67

    VsabotageV

    Живу здесь

    VsabotageV

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Yuzhnoukrainsk(Ukraine)
    Продвигаемся к верхнему скелету откоса. Аналогично с боками, единственное отличие - на верх установил три виброкрепления (побоялся, что от двух креплений может провиснуть т. к. откос 1,5 м).
    откос верх 1.jpg откос верх 2.jpg откос верх 33.jpg откос верх 4.jpg
    Так же как и в случае с подоконником, виброкрепления расположил как можно ближе к оконной раме.
     
  5. VsabotageV
    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    67

    VsabotageV

    Живу здесь

    VsabotageV

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Yuzhnoukrainsk(Ukraine)
    Далее просто вставляем Шумостоп С2 в профиль UD28*27. Благо вата имеет плотность, позволяющую не прогибаться даже на горизонтальных участках.
    обшивка3.jpg обшивка4.jpg обшивка5.jpg обшивка1.jpg обшивка2.jpg

    Здесь необходимо уточнить одну маленькую деталь (на фото ниже обведены кругом)
    обшивка44.jpg обшивка33.jpg
    Эти вырезы в металлопрофиле служат для того, чтобы поместилось два слоя ГКЛ в верхней части откоса и в нижней части. Иными словами это как выполнить шумоизоляцию по принципу "комната в комнате", т. е. обшиваем пол (здесь пол - подоконник), затем потолок (потолок - верхний откос окна).
    В углах желтый материал, наклееный на оштукатуренный откос - это два слоя вибростек-М, через него два слоя ГКЛ (один из которых утяжеленный - Knauf Diamant) слегка (без усилий) упираются в оштукатуренный откос вверху и внизу оконного откоса.
    Дальнейшие действия не фотографировал, здесь идет просто обшивка двойным слоем ГКЛ. Единственное нужно помнить, что боковые ГКЛ должны также через несколько слоев вибростек упираться в верхний и нижний уже обшитый ГКЛ откос!
     
  6. VsabotageV
    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    67

    VsabotageV

    Живу здесь

    VsabotageV

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Yuzhnoukrainsk(Ukraine)
    Подоконник выбирал исходя из того, что он должен быть тяжелым, дабы заставить виброкрепления работать и вообще, чтобы глушил звуки. Поэтому особо не раздумывая, приобрел подоконник из мрамора. Подоконник к ГКЛ клеился просто на герметик Акуфлекс (Вибросил) и не доходит до оконной рамы приблизительно 2-3 мм, дабы не было жесткой связи.
    подоконник шов.jpg
    В итоге оконный откос в дальнейшем по периметру был обшит декоративным кирпичиком. Между кирпичиком и рамой был выполнен небольшой зазор (3-4 мм), который в дальнейшем также был засиликонен. В итоге что получилось см. ниже
    результат 2.jpg результат 1.jpg шов.jpg окно итог.jpg
    Шумоизоляция откоса балконной двери была выполнена абсолютно в том же исполнении.
    результат 3.jpg

    Теперь результаты по шуму.
    До выполнения шумоизоляции откосов - присутствие небольшого воздушного шума от соседей снизу (голоса детей), а также довольно сильно ощутимый звук от соударения капель дождя о металлическую крышу (напомню у меня последний этаж, и крыша дома просто покрыта металлом, даже никакой ваты под металлом нет, просто пленка натянута).
    После выполнения шумоизоляции откосов - абсолютная тишина, даже когда идет сильный дождь за окном.
    По передаче шумов при выполнении ремонта соседей снизу/сбоку пока сказать ничего не могу. Ремонт закончил только недавно, соседи за это время пока перфоратор и прочие ударные инструменты не применяли.
    За сим заканчиваю сей опус и еще раз напоминаю - никого не призываю делать именно таким образом и ни в коем случае не утверждаю, что это эталон. Каждый выполняет шумоизоляцию так как он считает нужным. Здесь я просто поделился свои небольшим опытом, может кому-либо пригодится.
     
  7. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.797

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.797
    Адрес:
    Екатеринбург
    @VsabotageV, спасибо огромное за этот героический труд. И за сделанное и за показанное всем форумчанам. Ваша тема в FAQ в двух разделах. Теперь будет возможность сразу отправлять в Вашу тему за "а как сделать".
    На мой взгляд все сделано грамотно и оптимально по трудо и финансовым затратам.
    За выбор массивного подоконника отдельное почтение. Совершенно логичный и правильный выбор с точки зрения физики :)

    Сколько по толщине получилась конструкция? Эксплуатационные параметры окон не изменились, все нормально открывается-закрывается?
     
  8. VsabotageV
    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    67

    VsabotageV

    Живу здесь

    VsabotageV

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Yuzhnoukrainsk(Ukraine)
    Сергей, конструкция заняла приблизительно 7 см. Это если считать от оштукатуренного откоса до конца второго слоя ГКЛ. Плюс 1 см декоративный отделочный кирпич. Даже с отделочным кирпичом окно открывалось на 90 градусов свободно. Вот правда когда установил римские шторы, крепление этих штор не позволяет открываться окну на 90 градусов, упирается в отделочный кирпич, но это абсолютно не вызывает дискомфорта, т. к. окно в основном в вертикальном положении открыто, если надо будет, то крепление римксих штор снимается мгновенно. Между подоконником и рамой окна осталось расстояние приблизительно в 1.5 см, т. е. все позволяет беспрепятственно открывать окно.
    Ниже фото (извиняюсь, за качество, наспех фотографировал, но общее представление дает)
    1.jpg 11.jpg 111.jpg 1111.jpg
     
  9. VsabotageV
    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    67

    VsabotageV

    Живу здесь

    VsabotageV

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Yuzhnoukrainsk(Ukraine)
    Уточню, 7 см это вместе с декоративным кирпичиком. (толщина кирпичика - 1см)
     
  10. VsabotageV
    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    67

    VsabotageV

    Живу здесь

    VsabotageV

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Yuzhnoukrainsk(Ukraine)
    Забыл уточнить нюанс по поводу крепления Vibrofix Floor. Профиль CD60*27 по ширине как раз входит в крепление. Единственное при этом высота боковых частей виброкрепления выступает над профилем, для этого просто болгаркой отпилил выступающие части виброкрепления
    откос 7.jpg откос 88.jpg
     
  11. madgol
    Регистрация:
    17.04.17
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    27

    madgol

    Живу здесь

    madgol

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.17
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    27
    А на сколько конструкция перекрывает раму? И какое перекрытие интересно является достаточным.
     
  12. Денис Лобко
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    152

    Денис Лобко

    чайник-теоретик

    Денис Лобко

    чайник-теоретик

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва-Днепропетровск
    Не очень хорошо видно, как решен вопрос шумоизоляции с радиатором отопления. Буду очень благодарен, если раскроете тему.
     
  13. VsabotageV
    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    67

    VsabotageV

    Живу здесь

    VsabotageV

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Yuzhnoukrainsk(Ukraine)
    Радиатор отопления под этим окном вообще вырезал (у меня их в комнате два, и как показал опыт эксплуатации два это много). Так что извините...про радиатор не моя тема
     
  14. Денис Лобко
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    152

    Денис Лобко

    чайник-теоретик

    Денис Лобко

    чайник-теоретик

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва-Днепропетровск
    Ыть... :ogo: Радикальненько...
     
  15. marsello2
    Регистрация:
    26.01.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    marsello2

    Участник

    marsello2

    Участник

    Регистрация:
    26.01.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Добрый день.
    Имеем алюминиевые витражи в доме. Дом находиться возле оживленной магистрали.
    Заменив монтажную пену в оконных проемах на джут и ПУ герметик удалось повысить шумоизоляцию.
    Хотим заполнить профиля витражей. Чем посоветуете это сделать?
    P. S: Заполнение ПУ герметиком слишком дорого встанет.