1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Серьёзно потрескались полы по грунту

Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Alex_Rengen, 18.06.18.

  1. Alex_Rengen
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    Alex_Rengen

    Участник

    Alex_Rengen

    Участник

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Серьёзно потрескались полы по грунту
    Здравствуйте,

    Потрескались полы по грунту трещины пошли сеткой шириной 2-3 мм, глубиной 4+ см (мерял лезвием ножа)

    По порядку пирог фундамента:
    Пятка 60*30 см, 2 ряда ФБС 40 см, армопояс 20 см.
    IMG_20180517_083839[1].jpg
    Пирог полов:
    Утрамбованный песок (супесь) от 40 до 150 см вибрировали плитой 90 кг. слоями по 30-40 см, геотекстиль, щебень 10-12 см, гидроизоляция (плёнка ПЭ 150), арматура 8мм с шагом 20 см, на стульчиках 3 см.
    IMG_20180524_164125[1].jpg

    Полы заливались вместе с армопоясом. Бетон В25 Р4. Три миксера общий объём 28 кубов. Присадок и добавок не делали. Использовали бетононасос, виброрейку. Площадь заливки 210 м. кв. Два куба не хватило, хотя брал запас, домешивали и заливали вручную.
    IMG_20180525_095541[1].jpg

    Через пару часов после заливки по ещё сырому бетону пошли трещины. Поливали, заглаживали. Накрыли плёнкой и регулярно подливали под неё воду в течении 3 недель.
    IMG_20180528_123351[1].jpg

    Три дня назад снял плёнку, трещин стало больше и кажется, что они расширились.
    IMG_20180613_184517[1].jpg IMG_20180617_122607[1].jpg IMG_20180613_184534[1].jpg IMG_20180617_122615[1].jpg

    В качестве стен будет использован 44 керамоблок.
    На полы планируется укладывать 12 см ЭППС и чистовую стяжку 5 см с тёплым водяным полом.

    Два вопроса:
    1 Возможные причины возникновения трещин?
    2 Необходимость мероприятий по устранению этих трещин, если необходимо, то что можно сделать?
     
    Последнее редактирование: 18.06.18
  2. сеня 68
    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.687

    сеня 68

    Живу здесь

    сеня 68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.687
    Адрес:
    Новокосино Москва
    @Alex_Rengen,
    Только обратите внимание на качество засыпки и последующей трамбовки пространства внутри ленты. Вырезка взята там
    https://www.forumhouse.ru/posts/4025402/
     
  3. Alex_Rengen
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    Alex_Rengen

    Участник

    Alex_Rengen

    Участник

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Понятно, плохо трамбовали, 1.5 м протрамбовать почти невозможно, но трещины появились и там где трамбовался слой до 30 см.
    Плита будет и дальше оседать или остановится поскольку бетон уже схватился и плита держится за армопояс, который стоит на фундаменте?

    Стоит ли лить новую плиту поверх? она не будет проседать?
     
  4. Alex_Rengen
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    Alex_Rengen

    Участник

    Alex_Rengen

    Участник

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Есть версия, что виноват бетон. Там где бетон месили вручную и заливали вёдрами - трещин нет. Через 10 дней отвезу кубики на испытания.
     
  5. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.707

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.707
    Адрес:
    Москва
    @Alex_Rengen, Толщина плиты? В фундаменте трещины есть?
     
  6. Alex_Rengen
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    Alex_Rengen

    Участник

    Alex_Rengen

    Участник

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    10 см
    В армопоясе трещин нет.
     
  7. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.707

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.707
    Адрес:
    Москва
    @Alex_Rengen, Лучше бы Вы не "заливались вместе с поясом". Где-то была подобная тема.
    Вы сделали подготовку под УШП. Заливайтесь и спасайте дом перед зимовкой (водоотвод и утепление).
    ИМХО, конечно...
     
  8. rxv659
    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    44

    rxv659

    Живу здесь

    rxv659

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Старый Оскол
    @Alex_Rengen, похоже на некачественный бетон, но утверждать не берусь, если есть возможность проверьте.
     
    Последнее редактирование: 18.06.18
  9. Alex_Rengen
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    Alex_Rengen

    Участник

    Alex_Rengen

    Участник

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Отвезу кубики на испытания. Я так понимаю, должно пройти 4 недели (28 дней) с заливки? В пятницу можно будет везти.
     
  10. сеня 68
    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.687

    сеня 68

    Живу здесь

    сеня 68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.687
    Адрес:
    Новокосино Москва
    У меня остатками с миксера залита у дороги площадка под авто, на пленку прям на прс.
    Чем ближе к дороге тем тоньше плита 4-5 см. По центру и ближе к моему забору
    плита 6-8 см., и армирована клочками сетки. Так вот мое авто 1,5тонны ни одной
    трещинки., в выходной сосед видать привез щебня 5 -7 кубов, по следам видно
    водила рулил через край моей плиты, поломал ее края такими же кусками как трещины
    на фото у ТС.
    А тут легло 40 тонн за раз, вобщем версии 3
    1) качество бетона
    2) качество насыпи
    3) не ясен факт должного ухода за смесьё после ее укладки
     
  11. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.707

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.707
    Адрес:
    Москва
    @сеня 68, Судя по трещинам, здесь ситуация проще: осадка бетона в рёбрах оказалась больше чем в плитных частях, что привело к вертикальным нагрузкам снизу от подушки и растягивающим напряжениям в верхней зоне плит сразу после бетонирования. Потом потоптались, затирая трещины на свежем бетоне. Такое тоже бывает... Инфы мало, но, по всей вероятности, в ребрах трещин меньше, чем в плите.
    ИМХО, конечно...
     
  12. Alex_Rengen
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    Alex_Rengen

    Участник

    Alex_Rengen

    Участник

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Сегодня привезли керамоблок.
    Решил провести испытаельную нагрузку: 50 поддонов раставил по плите. 1160 кг на поддон.
    Сегодня субъективно на глаз ничего не изменилось. Завтра посмотрю на состояние трещин и плиты в целом, пробегусь с нивелиром на предмет прогиба плиты.
     
  13. polshin
    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    103

    polshin

    Живу здесь

    polshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    103
    Технологу на заводе постучите о голове (на заводе брали чесно? похоже на шараж монтаж). Тут их косяк почти стопроцентно. Конкретно качества цемента вызывает большие сомнения или перелили извести туда.
     
  14. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344
    Адрес:
    Кемерово
    Хрень залили, неправильно сделали практически всё. И ещё бетон-говно привезли или разбавили его сильно водой при прёмке.
     
  15. schumaher
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    27

    schumaher

    Живу здесь

    schumaher

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Красноярск
    Причина может как в плохой трамбовке основания, так и в плохом качестве бетона. Если вас не было на площадке в момент, когда заливали, могли воды серьезно добавить, чтобы растащить было проще. Мы теперь уже за правило взяли, даже если с узла бетон берем, разводить только химией, нравится суперпластификатор технониколевский, у него расход маленький.