1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Устройство комбинированного плитного фундамента с верхним ростверком под тёплые полы

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Sathgecko, 15.06.18.

  1. Sathgecko
    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Sathgecko

    Новичок

    Sathgecko

    Новичок

    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Устройство комбинированного плитного фундамента с верхним ростверком под тёплые полы
    На участке с высоким УГВ было принято следующее решение:
    1. Выкопан котлован, с учетом перепада по грунту, глубиной от 1,5 метра до 60 см, на дне котлована небольшим ключом били грунтовые воды, несмотря на дренаж, который выкопан за котлованом, глубиной 2 метра с отводом воды за участок
    2. Утрамбовать грунт не удалось, поэтому засыпана подушка щебня базальтового 40-70 толщиной 20 см, затем трамбовка и следующий слой 10 см с трамбовкой, общий слой 45 см. Сверху расклинили щебнем 5-20, слоем 5 см, итого подушка из щебня 50 см
    3. На подушку залита подбетонка 10 см без армирования, проведена сплошная гидроизоляция мастикой
    4. На подбетонку залит комбинированный фундамент: под дом 9*9 плита 30 см с верхним ростверком 40 см, пристройкой к плите залита лента под гараж 6*9 толщиной 30см и высотой 70 см и лента под террасу размером 9*2,5 с такими же параметрами. Лента с плитой армируются и заливаются в один заход, вторым заходом заливается лента на плите и доливка ленты. Общая высота всей конструкции на подбетонке 70см.
    5. В пространство ленты гаража засыпается щебень с трамбовкой, по щебню заливаем армированную плиту 5 см, это будет пол гаража
    6. Снаружи лента и плита гидроизолируются с примыканием к гидроизоляции подбетонки, таким образом у нас получается полностью гидроизолированный фундамент плита до верхней точки ростверка
    7. В дальнейшем планируется устройство отмостки 1 метр для защиты подушки фундамента
    8. Дом на плите будет из бруса 180*180, гараж и Теркса предполагаются из сип панелей или из теплоблока

    Вопросы:
    1. Как думаете, надежное ли устройство фундамента, какие есть недочеты и предложения исходя из вашего опыта?
    2. Как залить тёплый пол на плите ? Предполагается засыпать на плиту и утрамбовать песок на высоту ростверка 20 см, на оставшиеся 20 см уложить пирог из термита 10 см, черновой стяжки 2-4 см, стяжки тёплого пола 5 см и далее финишный пол, расчёт берём, чтобы финишный пол вышел на уровень ростверка плиты и встал впритык к стене дома. Оптимальное ли будет такое устройство пола? Может сделать пол немного выше верхней точки ростверка, чтобы мостик холода между фундаментом и брусом перекрылся термитом.
    3. Периметр засыпки ростверка песком будет также утеплён термитом 5-10см, плита и ростверк снаружи на всю высоту 70 см утеплены термитом. Но это тоже под вопросом, нужно ли утеплять снаружи плиту, если она заглублена в грунт с одной стороны на 50 см, а сдругой стороны находится полностью над грунтом ? Получается, что мы закрываем фундамент под его собственную температуру, изнутри он не будет прогреваться, потому что отсечён термитом, снаружи закрыт термитом фактически только от воздуха. Под плитой щебень 50 см, его температура будет скорее всего равна температуре на улице, но воды в нем не будет, соответственно не должно быть пучения и деформации
     
  2. Voevoda78
    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    328

    Voevoda78

    Живу здесь

    Voevoda78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    328
    А что автор сего фундамента сказал? Расчеты какие показал? Или сказал, мамой клчнусьн, всегда так делаем. Если так, то только время покажет. Но нутром чую денег закопали не мало. Теплый пол? Как обычно пенопласт, труба стяжка.
     
  3. DemonWW
    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    871

    DemonWW

    Живу здесь

    DemonWW

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    871
    Адрес:
    Ярославль
    @Sathgecko, Сусального золота подсыпать и будет совсем каласо:aga:
    Всё гораздо проще и в два раза дешевле делается если начать понимать что под ваш дом достаточно 100мм плиты, гидра делается простой добавкой в миксер например Пенетрона, щебня достаточно 200мм или вообще бетонный бой в вашем случае, остальное песок, геотекстиль.,утепление вниз
    Получите ноль с ТП по желанию а не продукт 40 летней технологии.
     
  4. DemonWW
    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    871

    DemonWW

    Живу здесь

    DemonWW

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    871
    Адрес:
    Ярославль
    @Sathgecko, Вот с гаражом и погребом плита чтоб не голословно на таком же примерно грунте 10х16.5 2015-05-22 14.32.28.jpg
     
  5. Sathgecko
    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Sathgecko

    Новичок

    Sathgecko

    Новичок

    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    @DemonWW,
    фундамент делал в первый раз, строительного образования и опыта не имею. как обычно, в процессе подрядчик ценник накручивал, в итоге фундамент 9*15+терасса лентой 3*9 метров. По стоимости вырос с 400 тыс до 780 тыс рублей, но в следующий раз, если придется, уже буду делать по-другому. Были опасения по поводу грунтовых вод, потому как после того как откопали котлован, внизу был бассейн глубиной 20 см - вода и уровень фактически не уменьшался, вода стояла в глине, утрамбовать основание, соответственно, не получилось. Воду приспустили, засыпали щебнем с послойной трамбовкой. 50 см, чтобы поднять фундамент выше УГВ.

    по факту, что вышло: подушка из щебня фракции 40-70+ мелкая фракция, чтобы расклинить крупную, - итого 50 см подушка щебня, на нее 10 см подбетонка бетоном марки 100, далее плита 9*9м (30 см)+ лента 6*9 (50 см)+ лента 3*9 (50 см). На плиту лента по периметру высотой 20 см. Ленту 6*9*0,5 внутри засыпал щебнем с трамбовкой, заармировал и залил 10 см плиту (пол гаража). Брус встал на ленту плиты, таким образом внутри дома получилась чаша из бетона высотой 20 см. В эту чашу планируется уложить 10 см ЭППС и залить 10 см стяжки теплого пола, чтобы получилось "заподлецо" с плитой гаража и уровнем кладки бруса. В пол будут также зашиты коммуникации, кабель-каналы и пр.

    Золотой или нет, но первый блин комом, делалось все с запасом и на века, строил бы на продажу, поставил бы винтовые сваи с ростверком и все.

    Еще имелся перепад высот и если засыпать подушку 20 см, то плита получилась бы ниже уровня земли.

    сейчас бы сделал так (рассудите, посоветуйте, кто как думает):
    засыпаем подушку из щебня 15 см фракции 40-70 и 5-10 см мелкой фракции (расклиниваем) на дно котлована, трамбуем послойно.
    Заливаем подбетонку 10 см
    Заливаем ленту под несущие стены необходимой высотой и шириной, в опалубку сразу закладываем на внешние стены ЭППС 5 см (лента опирается на подушку из щебня)
    внутрь засыпаем песок или ПГС, трамбуем, оставляем 20 см до верха
    укладываем 10 см ЭППС
    укладываем коммуникации, теплый пол и тп армируем и заливаем стяжку 10 см
    на выходе получается монолитная плита готовая к финишной отделке, на монолитной основе из щебня, который, в свою очередь, будет амортизировать пучение
     
  6. Igor_Boulliev
    Регистрация:
    17.03.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Igor_Boulliev

    Новичок

    Igor_Boulliev

    Новичок

    Регистрация:
    17.03.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Я правильно понял, что черновую стяжку не надо делать по плите с верхним ростверком? У меня 400мм, засыпано песком - думаю откопать до -15, затем ЭППС, гидроизоляция, сетка, трубы ТП, стяжка, а потом уже сверху самовыравнивающуюся смесь
     
  7. Liza-stroy
    Регистрация:
    15.08.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Liza-stroy

    Новичок

    Liza-stroy

    Новичок

    Регистрация:
    15.08.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Интересует эта тема. У нас тоже плитный фундамент 300мм с верхним ребром жесткости 300 мм под наружными стенами и внутри дома. В ростверке есть гильзы из пнд трубы 110мм. Мы планировали что трубы теплого пола будут проходить через эти гильзы подниматься на 200мм до стяжки пола и укладываться по стяжке. Один прораб сказал, что так делать нельзя, надо заливать стяжку по ростверку и над ростверком укладывать теплый пол. Как можно сделать проход труб теплого пола через ростверк?
     
  8. Yuri5
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.274
    Благодарности:
    9.398

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.274
    Благодарности:
    9.398
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Обычно трубы ТП идут в стяжке прямо до коллектора. У вас пол будет ниже ростверка?
     
    Последнее редактирование: 15.08.24