1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Проблема с котлом Ariston Clas

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.

  1. Витали
    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Витали

    Новичок

    Витали

    Новичок

    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Днепропетровск
    Igor197475 большое спасибо эа помощь,:) попробую сам, но сначала ознакомлюсь с конструкцией котла. А вообще, когда лучше этим эаниматься в ближайшее время или подождать конца отопительного сеэона и сделать ТО? Эта проблема, что у меня с котлом не повлечет эа собой другие неполадки?
     
  2. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Бор
    Будет потеплее -5 допустим.можно и занятся.
     
  3. новый06
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    758
    Благодарности:
    168

    новый06

    Живу здесь

    новый06

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    758
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Новосибирск
    Добрый вечер. Похоже, у меня где-то проблема. Сегодня вскрыл панель и смотрел за работой котла. На панели показывает 68*, а медная трубка, что идёт от ТО в СО- не дотронуться рукой, а ПП после котла опять нормальный, рука терпит. Как же так, ведь на этой трубке стоит датчик t* воды в СО и даже датчик перегрева? И ещё, в районе насоса опять какой-то треск и журчание. Спускал воздух, так что давление упало, ничего не помогает. Долго слушал, сложилось впечатление, что трещит где-то за насосом, у задней стенки котла. Что там находиться??


    И ещё. Пришлось делать подпитку, так клапан прямо свистел на весь дом, а открыл посильнее-свист пропал. Что это?


    И может ли котёл 2-3 минуты держать 77*С, так и не дойдя до 80. Ведь он откл. при 80*С? Это нормально? Почему не происходит перегрева?
     
  4. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Бор
    1.Медь хорошо тепло проводит...поэтому сколько внутри темп...столько на поверхности.
    68гр рука недержит ...горячо всё-таки.
    2. Воздух это и есть...возможно с аллюминевых батарей.
    3. Может... и это зависит от Вашей со и утепления дома.
    3.1 также могло упасть давление газа на вводе в дом...если котёл раньше набирал 80.при такой же температуре на улице.
    Если с новья не набирает то не мешало бы проверить настройку газ\клапана...нужен специалист.

    Ещё как вариант..накипь в первичном теплообменнике...но это яб рассматривал после проверок газ\клапана.
    3.2Перегрева не должно быть..т.к температура не выше 90...непомню точно сколько у вас отключение.
     
  5. новый06
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    758
    Благодарности:
    168

    новый06

    Живу здесь

    новый06

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    758
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Новосибирск
    Доброе Утро, igor197475.
    1. Вы не поверите, один радиатор течёт!! А я Вам мозги напрягаю:((извините) Вчера до 4 ночи голову грел, всё облазил, нашёл струйку ржавчины на задней стенке, причём вода сразу высыхала, не дойдя до пола. Поэтому и ничего не было видно. Вот тебе и воздух и падение давления! На выходных сниму, перекручу.
    2. Просто раньшё (примерно до середины декабря) котёл бодро догонит до 80*С (он откл. иммено при этой температуре), затем откл., опускался до 55-60*С и по новой. А сейчас он чащё всего дойдёт до 77-78-79*С и работает 2-4 мин(потом также откл. и до 55-60*С). Просто мне это стало сильно заметно, вот я задумался почему это случилось?
    3. Кстати, у него жуткое тактование( работает 2-4 мин., потом стоит 2-4 мин и снова работать) Практически он постоянно вкл.-выкл. Как от этого можно уйти? И я замети: поставлю на термостате 23*, подойду, проверю-показывается 23.3*. по идее котёл не должен работать, пока снова не будет 23*, а он всё равно включаеться. И ещё при проверке t* на термостате через малые промежутки времени, она часто разная. Термостат такой чувствительный или дом быстро остывает? Фото термостата:
     

    Вложения:

    • P1010027.JPG
  6. новый06
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    758
    Благодарности:
    168

    новый06

    Живу здесь

    новый06

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    758
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Новосибирск
    Хм, котёл раза 3 выдал ошибку 6Р2 при отключении, потом опять нормально запускался. Прочитал, это что-то с вентилятором. Что надо сделать и проверить?
     
  7. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Надо поменять реле турбины.
     
  8. новый06
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    758
    Благодарности:
    168

    новый06

    Живу здесь

    новый06

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    758
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Новосибирск
    А до лета подождёт? И оно дорогое?
     
  9. vlaDzh
    Регистрация:
    24.02.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    vlaDzh

    Новичок

    vlaDzh

    Новичок

    Регистрация:
    24.02.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Бобров
    Котел Аriston Clas 24 FF. Включаю горячую воду, на мониторе d50, котёл включается, идёт горячая вода секунд 15-20. Котёл отключается, на мониторе H50, секунд 5-10, вода в кране остывает. Затем котёл включатся на мониторе d50, опять секунд 15-20 и всё повторяется заново.:faq:
     
  10. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Бор
    По описанию (учебное пособие) Н50...означает что темперптура достигнута
    Вполне возможен "глюк" датчика НТЦ.так же смотреть настройки газового клапана...макимум\минимум...может котёл реально нагревает воду до 50...
    С чего вообще началось такое поведение?...с момента установки?
     
  11. vlaDzh
    Регистрация:
    24.02.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    vlaDzh

    Новичок

    vlaDzh

    Новичок

    Регистрация:
    24.02.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Бобров
    Началось не давно, в доме пока не живём, работает только контур отопления. Горячей водой пользовались, но редко. В начале температура воды просто "плавала", а сейчас котёл стал отключатся в режиме ГВС. Поменял датчик температуры воды в контуре ГВС, всё тоже самое.
     
  12. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Бор
    Нужно натройки газового клапана смотреть\проверять.
    В описании это расписанно.
     
  13. and555
    Регистрация:
    21.04.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    and555

    Новичок

    and555

    Новичок

    Регистрация:
    21.04.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Мстиславль
    Во время снятия теплообменника для промывки на газовый клапан попала вода, после просушки примерно через сутки котёл включается, начинает работать насос но ни искры ни розжига не происходит, через несколько секунд выдает ошибку 502 (Обнаружено пламя при закрытом газовом клапане). Какая может быть причина?
     
  14. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    and555
    По всем признакам влага попала не только на газовый клапан, но и на плату управления. Опознавание пламени выполняется именно платой управления.
    Надо пригласить промывальщика теплообменника - пусть теперь подлечит плату управления.
     
  15. and555
    Регистрация:
    21.04.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    and555

    Новичок

    and555

    Новичок

    Регистрация:
    21.04.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Мстиславль
    Большое спасибо! После дня просушки все заработало.