    Вопрос с заземлением закрыт. Работы выполнены. Паспорт и протокол на заземление на руках. :)
     
  2. Drimmer
    Регистрация:
    19.05.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    15

    Drimmer

    Участник

    Drimmer

    Участник

    Регистрация:
    19.05.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Не буду создавать новую тему. Прошу помочь чайнику.
    1. Сейчас 15квт, соответсвенно 25А (иль даже 20) на входе и меркурий 231 ат1i счетчик и сип 4х16.
    2. Получил ТУ на увеличение мощности до 36кВт, но в ТУ не указали какой автомат ставить на входе.
    3. В своей части работы моэск указал кабель 70 кв. мм до границы участка, это ж получается до щитка на трубостойке? Не слишком жирный кабель они насчитали? Автомат на 63А вроде всего 35 кв. мм влазит...
    4. Внутри щитка каким кабелем разводить 10 кв. мм медью хватит?
    5. Вроде счетчик до 60А, хватит ли его? Или лучше перестраховаться и заменить на 100А 230 меркурий?

    Спасибо за помощь.
     

    Вложения:

    • E2pVV3zs7BRz5r[1].jpg
  3. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110
    Адрес:
    Москва
    Вообще то, при таких мощностях уже надо проект заказывать.
     
  4. Drimmer
    Регистрация:
    19.05.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    15

    Drimmer

    Участник

    Drimmer

    Участник

    Регистрация:
    19.05.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Это требование какого то закона?
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.853
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.853
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    50А*230В*3фазы = 34.5кВт
    Реально же 50А*230В*3фазы*1.13 (характеристики автомата) = 39кВт
    Тут хватит СИП 16мм2 и меди 10мм2, но для полного спокойствия алюминий 25мм2, медь 16мм2.