Помогите разобраться в выданном ТУ и сборки электрики

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Амакс, 09.06.18.

  1. Амакс
    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6

    Амакс

    Участник

    Амакс

    Участник

    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6
    Закуплено вот это все: (в коробке узо)
     

    Вложения:

    • image.jpeg
    • image.jpeg
  2. research0504
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Выглядит - красиво. Приспособления под опломбирование вводного автомата на видно. Только шинка одна. Она для нейтрали или защитного заземления? А что это такое кругленькое с дырочками белеется? Розетка?
    И где будет PEN проводник разделен на PE и N?
    Судя по розеткам щиток на трубостойку ставите?
    А заземлитель свой устраиваете?
    Резинка на дверце видна. Наверное, ящик с IP54. Где-то сальники для завода проводов-кабелей снизу еще должны лежать. Провод к заземлителю. Желто зеленый такой.
    Натяжной зажим для СИП4 4-16. В кол-ве 2 штуки. 1 на отпаечную опору, один на трубостойку. Прокалывающие зажимы в кол-ве 4 штуки на отпаечную опору. Лента, кронштейн, скрепа А20. На отпаечную. Что-то для закрепления натяжного зажима на трубостойку. Мех защита для отходящего кабеля. Кабель будет?
     
    Последнее редактирование: 17.06.18
  3. Амакс
    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6

    Амакс

    Участник

    Амакс

    Участник

    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6
    Это пока просто прикинули хоть по месту. Где что приблизительно. Шинок -2. Одна вверху, одна внизу.
    Бокс под опломбировку вводного автомата - под ним, одевается на автомат перед установкой на шинку.
    Разводку делать будет муж.
    Вроде как вот по этой схеме: только вместо 2 приборов на зеленом фоне - опс-1
     

    Вложения:

    • image.jpeg
  4. Амакс
    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6

    Амакс

    Участник

    Амакс

    Участник

    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6
    Кругленькое, беленькое с дырочками - розетка 3 фазная.
    Так как пока только голый участок и стройка впереди - на всякий, вдруг пригодится.
    Потом по готовности дома все кроме узо и после него планирую перенести в домашний щит.
     
  5. research0504
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Схему не особо разглядеть получается. В части применения шинок. Хотя... если шинки - 2 длинных черных прямоугольника, вроде все на месте. PEN делите на PE и N за счетчиком.
     
  6. Амакс
    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6

    Амакс

    Участник

    Амакс

    Участник

    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6
    Щит ставим на столб ЛЭП, таково требование мрск. Щит PI-66. Все комплектующие щита - пока в отдельном пакете лежат. Ждут своего времени. Кабель купили СИП 4-16, для защиты металло -гофру в пластиковом покрытии. Для установки ящика на столб куплен спец комплект из толстой полосы металла. Гофру думаю крепить оцинкованной лентой вокруг столба и закреплять ее болтовым соединением. Проще думаю взять сразу перфорированную ленту .
     
  7. research0504
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если щит на опору - добавьте мех соединитель для проводника к заземлителю опоры. IP66 лучше, чем IP54. Комплектующие для крепления-соединения СИП4 не забудьте.
     
  8. Амакс
    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6

    Амакс

    Участник

    Амакс

    Участник

    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6
    Крепление СИП вверху опоры - куплено. А соединение - это отдельно докупить вот такой соединитель? (не подумала я о нем :))
     

    Вложения:

    • image.jpeg
  9. research0504
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это вы прокалывающий зажим для сип показали. Он для соединения. Их нужно 4. А провод еще закрепить надо. Для этого нужен еще зажим. Наверное, про него вы написали "крепление для СИП вверху опоры куплено". Я писал про зажим для присоединения заземляющего проводника к заземлителю опоры.
    Он похож на картинку. Только должен подходить по размеру к проводнику от щита и проводнику заземлителя опоры.
     

    Вложения:

    • plastinchatiy-zazhim-dlya-provodov-3-mm-852250.jpg
    Последнее редактирование: 17.06.18
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    @Амакс,
    1. Если будете делить PEN, делите ПЕРЕД счётчиком. Только сначала решите, стОит ли Вам использовать TN-C-S. Кроме всех требований, предъяляемых к мпгистрали, если до бытовки у Вас пойдёт СИП, то запитать её, используя TN-C-S не получится, и впоследствии нужно будет вносить изменения.
    2. 4П УЗО лучше было бы поставить селективное, т. е. с буковкой S.
    3. Розетки в ЩУ без диффзащиты, это не гут.
     
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не приведи господь. Только ПНД.
    Пластиковые стяжки.
    Имейте в виду - они тоже пломбируются. Должны быть в боксе.

    СИП в такую шинку совать нельзя. Картинку, объясняющую почему, я уже подвешивал.
    Совет вредный.

    Нарисованная вещь - для крепления тросиков. Электрическим соединителем не является, и бодро ржавеет.

    Я Вас в альбомы @Avs7153 уже отправлял?
     
    Последнее редактирование модератором: 18.06.18
  12. research0504
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Эт не совет. это то, что на схеме тс нарисовано. Ударение на первом слоге.
    Я не люблю ставить опн за счетчиком. Понимаю, что это его не спасет, тем не менее. И PEN делю только на вводе. Но это - не моя схема.

    Верно и поэтому в любом попутном магазине метизов она есть. С задачей справляется. Сколько лет нужно, чтобы потерялся контакт - не знаю. Вообще-то - долго.
    Укажете что-то лучше - будет замечательно. Картинку, название.
     
    Последнее редактирование модератором: 18.06.18
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Зажим плашечный ПС-1-1
    4158e449f8fe820eac85d26fb53825a7.jpg
     
    Последнее редактирование модератором: 18.06.18
  14. Амакс
    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6

    Амакс

    Участник

    Амакс

    Участник

    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6
    Сегодня ездли в РЭС:
    Расключку 0-земля делать ПОСЛЕ счетчика. На вводной автомат входят все 4 кабеля СИП, потом в счетчик и далее расключка и УЗО.
    ОПС-1 пламбировать не будут.
    Заземление - к столбу подключаться нельзя - делать самим так так нужно в сторонней организации заказывать паспорт заземления - его сдавать. Рекомендовали забить полнотелыйштырь, не менее 10 мм и длиной не менее 3 метров. Капитальное делать уже после постройки дома.
     
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Некоторые пункты тянут на пересдачу, особенно про повторное заземление после четырёхполюсного автомата. Последний, про заземление - на навязывание услуг.
    Делать заземлитель на чужой земле нельзя.
    Укажите в профиле, пожалуйста, где такой заповедник электромаразма?