1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите разобраться в выданном ТУ и сборки электрики

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Амакс, 09.06.18.

  1. Амакс
    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6

    Амакс

    Участник

    Амакс

    Участник

    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6
    Помогите разобраться в выданном ТУ и сборки электрики
    Добрый день всем. Надеюсь что с помощью грамотных людей в электрике мы осилим выполнение ТУ :))

    Получили ТУ на подключение 15 кв 380 вольт. Нашли столб (надеюсь что это именно нужный столб :)) image.jpeg image.jpeg

    Теперь собственно вопросы:

    1 - на каком расстоянии можно установить заземление
    2- какое заземление лучше делать: омедненный комплект или уголок (делается для себя)
    3 - какая длина электрода должна быть при глубине промерзания 1,4 - суглинки
    4- форма заземления: треугольник или цепочка
    5 - расстояние между электродами
    6 - нужно ли вызывать электролабораторию и получать протокол для подписания согласований и конечного подключения к лэп.
    7- как лучше разместить щит: на столб или на трубостойку ? Граница участка - виднеющийся внизу на фото со столбом штырек с ленточками и веревками.
     
    Последнее редактирование: 09.06.18
  2. Амакс
    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6

    Амакс

    Участник

    Амакс

    Участник

    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6
    Схему щита я нарисовала (надеюсь все верно)
     

    Вложения:

    • image.jpeg
  3. Амакс
    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6

    Амакс

    Участник

    Амакс

    Участник

    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6
    Хотя не уверена в розетках и выходе на щит бытовки.
    Какие розетки лучше поставить исходя из последующей стройки сначала зимней бытовки потом и самого дома:
    Обе на 220 или одну трехфазную ?
    Вывод на будущий щит в бытовке (очень большой бытовке, я бы даже сказала временного дома с хорошим утеплением) с учетом подключения в нем электрокотла и бойлера, плиты и др бытовых приборов. Сколько выводить: стандартно 220 или все же запускать все три фазы ?
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    1. Под ногами, когда стоите у щитка.
    2. Любой, можно то, что дешевле.
    3. Три метра.
    4. Один штырь перед столбом, второй - за столбом.
    5. 2 метра или около того.
    6. Если протокол требую для подключения, то надо вызывать.
    7. Как удобнее...или как разрешают в Вашем районе.

    Не везде разрешают ставить вводной автомат 63 А. Обычно ставят 25 А при выделенной мощности 15 кВт 380 В.
     
    Последнее редактирование модератором: 17.06.18
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    На такую бытовку лучше пустить 3 фазы.
    Ведь если пустите одну и автомат будет на 25 А, то при одновременном включении мощных приборов автомат может выбить на столбе.
     
  6. Амакс
    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6

    Амакс

    Участник

    Амакс

    Участник

    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6
    Были в МРСК после получения ТУ. Переговорили непосредственно с исполнителями подключения.
    Схемы достаточно от руки нарисованной.
    Вводной автомат раздрешили на 32 квт
    Для согласования достаточно указать на схеме: вводной, счетчик, ппс-1, узо, заземление. Все что ниже их не интересует.
    Протокол на заземление из электролаборатории с нас запросили.

    Схемы достаточно вот такой :
     

    Вложения:

    • image.jpeg
    Последнее редактирование модератором: 17.06.18
  7. Амакс
    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6

    Амакс

    Участник

    Амакс

    Участник

    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6
    Щит располажить только на столбе велено :)

    Заземление сказали в принципе им без разницы, главное что бы прошло все по протоколу.
    Но на вопрос о нем сразу сказали про уголки и сварку треугольника. На вопрос о комплектах - можно и их.
    На рынке при изучении цены на уголки - узнали от продавца, что некоторым сейчас уже в ту пишут - полнотелый штырь большого диаметра, технология как и при уголках. (что рассказали то и написала:))
     
    Последнее редактирование модератором: 17.06.18
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. Схема неправильная. PEN-проводник должен быть заземлён до счётчика. Первый вариант был в этом палане верным.
    2. УЗО не имеют права требовать. Полномочия заканчиваются счётчиком.
    3. Про ящик на столбе - если по столбу сверху вниз идёт заземляющий проводник, то Вам повезло - присоединяетесь к нему. Хотя и с требованием ящика на столбе сетевиков можно слать лесом, в случае неудобства дальнейшей разводки.
     
  9. Амакс
    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6

    Амакс

    Участник

    Амакс

    Участник

    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6
    Наш столб - конечная опора. Заземление сверху идет. Но где то мне попадалось что к нему крепиться нельзя: Есть вероятность при сбросе на самой линии - выгорит наш щит ...?
    УЗО и ОПС1 - прописаны в ТО - скрин выше.
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Что такое "сброс"?
    Использовать заземление опоры не только можно, но даже нужно. Плюс неоспорим - к его качеству сетевики никогда не смогут придраться. Оно "ихнее".
    Ну и что? С ОПС-1 согласиться можно, 1000 руб не великие деньги. А вот с УЗО - большой вопрос. Поставив его в щит на опоре, при подключении дома к ЩУ воздушной линией Вы лишаетесь возможности организовать дома систему заземления TN-C-S. А это - грубейшее нарушение ПУЭ.
    Так что - или УЗО, или щит на опоре.
    Про выгорание щита - встречается строго по причине ослабших контактов в клеммах, либо заниженных сечений проводов. Молния не в счёт.
     
  11. Амакс
    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6

    Амакс

    Участник

    Амакс

    Участник

    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6
    Собственно вот:
     

    Вложения:

    • image.jpeg
  12. research0504
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А где его можно по такой цене купить? И чьего он производства?
     
  13. research0504
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно прицепить узел учета к заземлителю опоры. Ваша цитата про другое.
    Попросите Евгения пояснить, как нарушается пуэ при использовании узо в этом случае.
    Вам разрешили ставить ав С32 на ввод? Наши сетевики никогда не разрешают. Строго С25. Кстати, он будет пломбироваться. Нужно оснастить приспособлением.
    Про комплект заземлителя. Из популярных - zandz и ezetek. У продавца спросите сколько чего в нем должно быть. Это и про длину.
    Разделять PEN на PE и N можно как за счетчиком, так и до него. Если будете разделять до него - шинку разделения и ОПН нужно поместить в приспособление под опломбирование.
    Касаемо электролаборатории - согласен с Костей.
    Форма заземлителя - у вас будет штырь.
    Омедненный или уголок. Черный металл гниет быстрее. Я бы оцинкованный стальной штырь покупал, на память дешевле омедненного.
    ОПН обычно покупают иэковский. Он до 6 тыс. руб. стоит. Обычно с буквой С. ОПС-1С 3P.
    Согласовывать в вашем случае ничего не надо. Надо исполнить ту. Это - другое. При осмотре составится акт осмотра, Возможно. там же составится акт допуска прибора учета. По результатам осмотра подготовят акт технологического присоединения и акт разграничения. Возможно, последний объединили с атп на одном листе - не помню.
    Для осмотра нужно быть на участке, иметь с собой личный паспорт, ключи от ящика, паспорт счетчика с отметкой о поверке.
    Подробности уточните в Сети.
    Про размещение щита. Если хотите в нем разместить что-либо помимо узла учета (розетка для электроинструмента...) - ставьте на участок. Если Сеть не возражает. Если только узел учета - оставьте на опоре. И к ее заземлителю прицепиться проще.
     
    Последнее редактирование: 17.06.18
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Очередной раз этот косяк - всё время забываю название энергомеровского ОИН-1.
     
  15. research0504
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Санкт-Петербург