    Спасибо за объяснение. А в какой разъем подключать IU02 на котле 50 ft. a ? Не могу разобраться.
     
  2. Tsiberev
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Tsiberev

    Участник

    Tsiberev

    Участник

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саров
    Не отменяя всех проверок (завтра мастер приедет):
    Котел с отключенным зонтом стабильно проработал 2 суток на максималках в режиме вкл/выкл.
    Ради интереса решил подключить зонт. Вырубил все автоматы (котел, зонт), подключил коммуникацию, включил автомат котла НЕ ВКЛЮЧАЯ автомат зонта - упс, через секунду после включения котла - жесткая перезагрузка (
    Включил автомат зонта.
    Минут 15-20 куча потерь связи (на картинке).
    Потом прочихался и пошел работать без сбоев почти два часа.
    Одно но - на улице стало теплее, в зонте настроена ПЗА - расчетная температура 64 гр. То есть выше неё не поднималось.
    Потом решил убрать ПЗА и вуаля - при первом же разгоне котла до 80-85 последовала перезагрузка.
    И так циклически - чуть остывает, установка связи, включается отопление, разгон и перезагрузка.
    Видео записал (длинное, раз 4-5 перезагрузилось).

    Гашу автоматы, отсоединяю кабель связи с зонтом, ставлю перемычку, запускаю. Всё снова работает как часы.
    Может наведет на новые идеи..просто поделился.
     

    Вложения:

    • IMG_2168.PNG
  3. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    968

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    968
    Угу
     

    Вложения:

    • изображение_2024-01-15_211101695.png
  4. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    968

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    968
    Х11
     

    Вложения:

    • изображение_2024-01-15_211256581.png
  5. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    968

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    968
    Мысля только одна зайти в реестр ошибок и сказать какие последние в самом котле.
     
  6. Tsiberev
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Tsiberev

    Участник

    Tsiberev

    Участник

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саров
    Зашел - ошибок в котле нет(
     
  7. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    968

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    968
    процесс захода не шепнете на ушко?
     
  8. Tsiberev
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Tsiberev

    Участник

    Tsiberev

    Участник

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саров
    Кнопку i на панели котла долго держу - появляется перечень ошибок, которые листаю стрелочками. Там одни нули.
    Или не там смотрю?
     
  9. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    968

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    968
    Может быть вы слишком долго ее нажимаете? Если передержать данную кнопку, то вместо того чтобы зайти в реестр вы попросту обнуляете его? Вот у вас на самом зонте есть ошибка а в реестр она не записалась? Ну это странно. Что на данной автоматике, что на предидущей версии всегда даже при вынцжденной "перезагрузке", а тут не записывается?
     
  10. Tsiberev
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Tsiberev

    Участник

    Tsiberev

    Участник

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саров
    Попробую ещё. Мне казалось стирает она вторым долгим нажатием...
     
  11. AndrewB
    Регистрация:
    17.04.09
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    18

    AndrewB

    Живу здесь

    AndrewB

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.09
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Доброго времени суток!
    Котел Thermona 23 TCLN работает на даче 12-й год. В прошлые выходные котда морозы доходили до -36 С появился легкий гул в районе выхлопной трубы. Показалось что когда морозы упали до -20 С гул снизился, но морально приготовился к замене вентилятора.
    Смогу я его заменить самостоятельно или желательно чтобы менял специалист?
    Поиском про замену вентилятора не нашел. Заранее спасибо за ответ!
     
  12. AndrewB
    Регистрация:
    17.04.09
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    18

    AndrewB

    Живу здесь

    AndrewB

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.09
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Отвечу сам. Видимо намерз конденсат внутри выхлопной трубы. После отогрева звук пропал.
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.073
    Благодарности:
    28.801

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.073
    Благодарности:
    28.801
    Адрес:
    Калуга
    Причину выяснили ? а то проблема может повториться.
     
  14. AndrewB
    Регистрация:
    17.04.09
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    18

    AndrewB

    Живу здесь

    AndrewB

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.09
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    @Roaroma, если вопрос ко мне то ответ уже написал. Температура ниже -30 С несколько дней была причиной.
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.073
    Благодарности:
    28.801

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.073
    Благодарности:
    28.801
    Адрес:
    Калуга
    это обстоятельства - причина в другом.
    впрочем, если Вас устраивает каждый раз после -30 отогревать конденсат - пожалуйста, я не навязываюсь.