1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.931
    Благодарности:
    15.613

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.931
    Благодарности:
    15.613
    Адрес:
    Москва
    Прогорание? Чугуна? Это сильно.
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    Да сережа прогорание
    только чтобы обменник "прогорел" - лет 50 навскидку нужно. а то и больше
    но наш человек так устроен что ему все время нужно чего то бояться. а инаеч зачем жить ?
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.931
    Благодарности:
    15.613

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.931
    Благодарности:
    15.613
    Адрес:
    Москва
    Ну у нас

    2.12. Котлы должны иметь следующие показатели надежности:
    установленная безотказная наработка - 22000 ч календарного срока эксплуатации;
    средний срок службы чугунных котлов - 25 лет, стальных котлов - 15 лет.
    Критерии отказа - нарушение прочности и герметичности котла, не являющиеся результатом прогара поверхности нагрева.
    Критерий предельного состояния - прогар поверхности нагрева.


    Конечно допускается, что может прогореть, может прогореть наверно и чугунный, но надо чтобы хотя бы четверть века прошло. И над котлом всё это время издевались сервисники-извращенцы и пользователи-садисты.
     
  4. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.030
    Благодарности:
    3.106

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.030
    Благодарности:
    3.106
    Адрес:
    Россия
    Вчерась настраивал самый любимый из термоновских котлов Therm DUO50T.A на работу от газгольдера. Немного помучился вначале из-за плохо продутого газопровода, а потом все пошло как по маслу)
     

    Вложения:

    • 1720E31E-E2E1-489E-9700-01A71CAFA37C.jpeg
    • 1A046E43-3D7E-467A-83B7-DDDCC07EE69D.jpeg
  5. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969
    Что то я вас не узнаю. Точно сам запускал?
     
  6. gleb07marta1981
    Регистрация:
    03.01.21
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    gleb07marta1981

    Участник

    gleb07marta1981

    Участник

    Регистрация:
    03.01.21
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Уважаемый ZlbIdnya не могли бы вы прислать мне такую схему.
     
  7. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969
    Да их и не прячут, они на поверхности лежат. пользуйтесь на здравие.
     

    Вложения:

  8. Proviz80
    Регистрация:
    06.12.20
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    19

    Proviz80

    Живу здесь

    Proviz80

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.20
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    19
    Добрый день. Нет ещё опыта эксплуатации котлов термона, серия про? Как себя ведет электроника и новая горелка, которая я как понимаю, такая же как и в котлах вольф CGG-3?
     
  9. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.147
    Благодарности:
    22.619

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.147
    Благодарности:
    22.619
    Адрес:
    Россия, Москва
    Такого типа?
    upload_2021-12-16_14-45-39.png
    "Новое" - это хорошо забытое старое:)
     
  10. Proviz80
    Регистрация:
    06.12.20
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    19

    Proviz80

    Живу здесь

    Proviz80

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.20
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    19
    Интересно, а как это в эксплуатации?
     
  11. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.147
    Благодарности:
    22.619

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.147
    Благодарности:
    22.619
    Адрес:
    Россия, Москва
    Очень экологично. Снижаются выбросы окислов азота.
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    Прошу прощения - а откуда там окислы азота ?
    CH₄[газ] + 2O₂[газ] → CO₂[газ] + 2H₂O[пар]
     
  13. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969
    И снова наш герой на арене. Вы случайно с Григорием Остером не в соавторстве книжку с советами выпускали?
     

    Вложения:

  14. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    1.570

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    1.570
    Адрес:
    Москва
    Азот может и из воздуха - "браться"..
     
  15. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969
    Да воздух просто не участвует в горении. Производители придумали маркетинговую уловку и разводят всех на какие то низкоэмиссионные горелки.