1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.

  1. mowg_
    Регистрация:
    29.09.18
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7

    mowg_

    Участник

    mowg_

    Участник

    Регистрация:
    29.09.18
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7
    А почему только деревянной? Просто я уже прочистил... концом провода... огаленным... получилось что-то вроде микро ёршика :ogo:
     
  2. mowg_
    Регистрация:
    29.09.18
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7

    mowg_

    Участник

    mowg_

    Участник

    Регистрация:
    29.09.18
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7
    Все прочистил, пламя вроде как усилилось, но с 270 теперь поднялось только до 300, что тоже маловато :(
     
  3. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969
    @Bosted, очень похоже, что реле вентилятора решило отправиться в мир иной.
     
  4. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969
    @SCovax, больше подробностей и желательно фото. Диаметр подключения труб отопления. Состояние теплообменников. Не кипит? Не шкварчит? ЧТо внутри треходового?
     
  5. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969
    @mowg_, наука о контактах... протереть все что можно со спиртом, можно попутно внутренне применить употребление протирочной жидкости. У вас же там редкостная зверушка контакт прерыватель и кажется датчик с мозговыносящим эффектом и еще проводочки к датчику имеются... Целая цепь получается а вы только термопару теребите.
     
  6. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969
    @mowg_, а фото размещения генератора относительно горелки можно? Или хотя бы фото спереди как там все устроено, а то может котелок до 2010 года выпуска? Как горелка установлена?
     
  7. mowg_
    Регистрация:
    29.09.18
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7

    mowg_

    Участник

    mowg_

    Участник

    Регистрация:
    29.09.18
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7
    Вы про какой датчик? Термопару я даже не думал теребить. Понятно, что цепь, но все же раз с батарейки запуск идет, а термогенератор выдает низкое напряжение, то наверно здесь что-то не так?
     
  8. mowg_
    Регистрация:
    29.09.18
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7

    mowg_

    Участник

    mowg_

    Участник

    Регистрация:
    29.09.18
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7
    Такая горелка. Первое отверстие слева - под генератор.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20210909_224743.png
  9. SCovax
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    SCovax

    Участник

    SCovax

    Участник

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    По поводу e06 - у 50T два датчика на теплообменнике, решил найти неисправный путем снятия одного из них. И действительно, один датчик видимо уходит раньше в аварийный режим, чем следует. Ошибка со снятым датчиком (просто открутил его от теплообменника, в воздухе болтается, ИК термометр не показывает ничего катастрофического) ушла. Буду менять датчик. Во время выключения котла есть некий треск в районе теплообменника (котлу 15 лет).
    По поводу трехходового - буду снимать сегодня. Все напишу. Спасибо!
     
  10. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969
    @SCovax, вот на который датчик грешите, с него промойте теплообменник. Датчик не при чем. треск не просто так. Дальше просто станет прогорать сам теплообменник.
     
  11. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969
    Какая красивая фотография - никогда не видел. Могу таких с интернета прислать вагон и маленькую тележку. Подойдите к котлу и сфотографируйте на вашем котле не разбирая как выглядит все. Место где стоит запальная горелка нужно
     
  12. mowg_
    Регистрация:
    29.09.18
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7

    mowg_

    Участник

    mowg_

    Участник

    Регистрация:
    29.09.18
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7
     

    Вложения:

    • IMG_20210910_201858.jpg
  13. mowg_
    Регистрация:
    29.09.18
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7

    mowg_

    Участник

    mowg_

    Участник

    Регистрация:
    29.09.18
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7
    Я тут вынул термогенератор примерно на сантиметр, и напряжение стало расти, а потом крутанул на пол оборота его в отверстии... стало около 400 мВ без нагрузки, что конечно уже достаточно для запуска основной горелки. То есть пламенем стало нагреваться чуть другое место. Значит, по ходу, дело в подвыдохнувшемся генераторе? Или оголовок горелки пламя как-то не так напрявляет? Я просто не сразу допер что так может быть. Ну ладно, пусть пока поработает подвысунотым.
     
    Последнее редактирование: 11.09.21
  14. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.030
    Благодарности:
    3.106

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.030
    Благодарности:
    3.106
    Адрес:
    Россия
    А я бы и датчик поменял бы заодно, тем более что он недорогой. Просто после нескольких срабатываний у этих «таблеток» есть тенденция к снижению температуры срабатывания.
     
  15. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.030
    Благодарности:
    3.106

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.030
    Благодарности:
    3.106
    Адрес:
    Россия
    Оголовок запальной горелки претерпевает в процессе эксплуатации термическую деформацию, из-за чего меняется форма пламени запальника. Вот и пришлось Вам корректировать положение термогенератора.