1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.

  1. forkbar
    Регистрация:
    24.06.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    forkbar

    Новичок

    forkbar

    Новичок

    Регистрация:
    24.06.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    ZlbIdnya, спасибо!

    Правильно ли я понимаю, что на этот "многофункциональный коллектор" нужно надеть трубку соответствующего диаметра от холодного водоснабжения и открутить там маленький круглый краник, добавляя воду в систему пока манометр не покажет 1.5?

    Нужно ли при этом отключать котел от сети?
     
  2. A__Krivosheev
    Регистрация:
    02.07.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    A__Krivosheev

    Новичок

    A__Krivosheev

    Новичок

    Регистрация:
    02.07.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте! После 7 лет эксплуатации умер мой term 45 ezb. Трещина в третьей секции теплообменника. Тек, видимо, давно, но раньше выдувало пар в трубу, а теперь усугубилось. IMG_20180925_231020.jpg Посоветуйте, как поступить: заменить секцию (возможно ли?); разобрать -выкинуть секцию- заглушить одну форсунку- работать с меньшей мощностью (на каком герметике собирать? Делают ли где-то? Сейчас мощность была избыточна несколько.); купить другой котел и заменить (гемор с переоформлением и установкой).
     

    Вложения:

    • IMG_20180925_231051.jpg
  3. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    972

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    972
  4. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    972

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    972
    @A_Krivosheev, среди ЗЧ нет секций, конусов и герметика! Теплообменник в сборе... Учитывая что нужно перевесить со старого котла на новый всю обвязку и заплатить за работу... Легче новый взять
     
  5. forkbar
    Регистрация:
    24.06.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    forkbar

    Новичок

    forkbar

    Новичок

    Регистрация:
    24.06.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    @ZlbIdnya, спасибо еще раз.

    Я, значит, слив принял за подпитку. Но пока не вижу в чем разница. Там в подпитке что какая то нипельная система стоит? И если я подпитку откручу (для присоединения холодной воды) - оттуда вода не хлынет?

    И при этих манипуляциях котел, все таки, должен быть от сети отключен? Для этого достаточно просто вытащить шнур из розетки или надо какие то тумблеры сначала переключить?
     
  6. A__Krivosheev
    Регистрация:
    02.07.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    A__Krivosheev

    Новичок

    A__Krivosheev

    Новичок

    Регистрация:
    02.07.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    @ZlbIdnya, ну допустим я его за час разобрал, собирать не дольше. С герметиком нам автопром поможет, там температуры и повыше бывают. Наверняка у кого-то есть секции от такого же блока, при таком-то уровне контроля качества. Только как их найти? А что за конусы? Между секциями что-то?
     
  7. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    972

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    972
    Слово слив означает слив! Слово подпитка означает подпитка! PS Капитан очевидность.
    Конечно можно и через слив подпитать систему. Только для этого вам нужны приспособления. Вы кушаете? А можно ведь и через капельницу или еще более хитрым способом подпитать силы организма.
    Замеряете давление воздуха в расширительном баке, после отключаете котел, даете системе остыть, подпитываете на 0,2-0,3 bar больше чем давление воздуха в РБ.
     
  8. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    972

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    972
    Понятия не имею у кого есть секции. Назовите их муфтами соединительными, конусами внутри между секциями установлены.
     

    Вложения:

    • Clip2net_180926094639.jpg
  9. forkbar
    Регистрация:
    24.06.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    forkbar

    Новичок

    forkbar

    Новичок

    Регистрация:
    24.06.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    То есть "подпитка" - это просто кран, который нужно приоткрыть и вода сама будет поступать в СО? И никаких приспособлений для подведения внешней трубы от холодного водоснабжения городить не нужно (т.е., все там уже подведено с противоположной стороны этого "многофункционального коллектора")? Тогда это, конечно, проще. Мне подлезть туда и все разглядеть было непросто и я по умолчанию решил, что "подпитку" нужно полностью открутить и подсоединить внешнюю трубу от ХВ. А так задача упрощается, thanks.

    И еще вопрос - для замера давления воздуха в расширительном баке, если я правильно понимаю, нужен внешний манометр? Тот, что на автомобильном насосе подойдет?
     
  10. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    972

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    972
  11. mowg_
    Регистрация:
    29.09.18
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7

    mowg_

    Участник

    mowg_

    Участник

    Регистрация:
    29.09.18
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7
    Здравствуйте!
    Хотел уточнить насчет подключения комнатного термостата к котлу THERM 35P/B. В инструкции указано (насколько я понимаю), что один контакт термостата подключается к контакту редуктора "ТРТН", другой к "ТН" и при этом ничего не нужно дополнительно отключать! Правильно ли я понял этот момент? Просто почти во всех остальных котлах эти контакты нужно пихать за место перемычки?
    Спасибо за помощь!
     

    Вложения:

    • Снимок.JPG
    • IMG_20180927_221620.jpg
  12. Siwnik
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    6

    Siwnik

    Живу здесь

    Siwnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Подскажите. Имею котел Термона, атмосферник, 28, с бойлером косвенного нагрева.
    Через пол года как поставил стала "Крутилка температуры" неправильные градусы выставлять.
    К примеру, кручу вначале 35-36-37 все норм до 42, а после то 60, то 55, то 45 может случайным образом выпасть. И вроде думаешь поставил на 45. а ночью становится дышать нечем т. к. на табло уже 60
    Кто подскажет можно ли ее заменить, там переменный резистор, какие у него номиналы?
     
    Последнее редактирование: 01.10.18
  13. Siwnik
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    6

    Siwnik

    Живу здесь

    Siwnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Ребят нашел на схеме резистор переменный p2. Номинал от нуля до 1400 где-то. Немного постучал по нему и он снова начал работать как надо. Сам спросил, сам ответил
     
  14. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.028
    Благодарности:
    3.105

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.028
    Благодарности:
    3.105
    Адрес:
    Россия
    Уже несколько лет (не помню точно с какого именно года) в котлах THERM хх P/B для подключения комнатного термостата используется разъем, установленный под панелью управления. В заводской поставке в этот разъем установлена перемычка. Находите под панелью управления этот разъемчик (он там один такой), удаляете перемычку и на ее место подключаете провод, ведущий к комнатному термостату.
     
  15. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.028
    Благодарности:
    3.105

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.028
    Благодарности:
    3.105
    Адрес:
    Россия
    газовую горелку в этом случае обратно в "отремонтированный" котел не сможете установить