1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.

  1. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    968

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    968
    @S_Nov, главное вам терпения, чтоб осилить данные необходимые процедуры.
     
  2. S_Nov
    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    71

    S_Nov

    Живу здесь

    S_Nov

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    71
    Спасибо. Когда получу результат, обязательно отпишусь здесь о том, в чем же была причина.
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.914
    Благодарности:
    15.565

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.914
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    К бабке не ходи. И это надо делать изначально и при исправном канале дымоудаления.
     
  4. S_Nov
    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    71

    S_Nov

    Живу здесь

    S_Nov

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    71
    Ну вот я и никак не мог понять, нахрена с меня требуют съемную крышку в колене, которая сейчас на "камушке" стоит в канале, если она для конденсата и чистки как бы задумана. А это круглое колено болтается как кое-что в стакане в канале квадратного сечения. Фикция какая-то.
    К тому же эта стена по сути - сплошная система каналов, на которую еще и 7-метровые плиты перекрытия опираются.
    "Подарок" от застройщика)
     

    Вложения:

    • дымоход.JPG
  5. dmchehow
    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    1.832
    Благодарности:
    561

    dmchehow

    Живу здесь

    dmchehow

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    1.832
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Чехов
    Котел термона 28 tlxz начала появлятся ошибка Е06 но никакой закономерности появления нет. Фильтр чисиый. Насос работает нормально. Куда копать?
     
  6. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    968

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    968
    @dmchehow, Разобрать проточный выключатель, вычистить, проверить микровыключатель и провод. Проверить электрод и провод ионизации.
     
  7. dmchehow
    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    1.832
    Благодарности:
    561

    dmchehow

    Живу здесь

    dmchehow

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    1.832
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Чехов
    А что именно проверить?
     
  8. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    968

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    968
    C вопросом ЧТО? - думаю уже разобрались чуть выше. А если возникает вопрос как? То тут в теме не однократно писали. https://www.forumhouse.ru/posts/24686273/
     
  9. S_Nov
    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    71

    S_Nov

    Живу здесь

    S_Nov

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    71
    В общем, не дождался весны и эксперимента ради загерметизировал отверстие дымохода вокруг трубы листом ГКЛ на гипсе. Все. Проблема недостаточной тяги и перегрева решена.)
     
  10. Dong1970
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.220
    Благодарности:
    1.113

    Dong1970

    Живу здесь

    Dong1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.220
    Благодарности:
    1.113
    Адрес:
    Троицк, тот что в Москве
    Авито знаю где.
     

    Вложения:

    • IMG_20180609_200632.jpg
    Последнее редактирование: 16.02.20
  11. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    968

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    968
    @S_Nov, Это ж какие там должны были быть отверстия, что они так влияли на тягу?... Давно бы фотки выслали авось дело быстрее бы решилось. Хотя я что то не думаю, что оно решилось. ГКЛ то хоть не горючий?
     
  12. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    968

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    968
    @Dong1970, да уж... действительно вам бы на авито...
     
  13. S_Nov
    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    71

    S_Nov

    Живу здесь

    S_Nov

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    71
    Так было же фото
    Я с него и начал вопросы, чтобы понятнее было.
    Вот там на фото видно тройник на камушке. Им и заканчивается труба дымохода от котла. Далее - только кладка.
    Гипсокартон обычный, влагостойкий :)]
    Гипс не горит, а бумагу я дополнительно снял по кругу, оформив фаску, которую гипсом и заполнил.
    Ну да это времянка к тому же. Эксперимент. Все равно летом котел снимать и все там переделывать.
     
  14. Olympic12
    Регистрация:
    04.09.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Olympic12

    Новичок

    Olympic12

    Новичок

    Регистрация:
    04.09.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Приветствую всех! особенно знатоков по котлам thermona.
    Проблема в следующем. Есть котел trio 90 t. Во время работы бывает следующее: на экране пропадает индикация на несколько секунд, горелка тоже тухнет и потом снова запускается, а иногда вовсе в ошибку уходит е01
     
  15. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    968

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    968
    @Olympic12, добрый день! Просмотреть в следующем порядке: вентилятор - сопло вентури - маностат - плата реле вентилятора - основная плата.