1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.

  1. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    1.583

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    1.583
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    Чем меньше разница между температурой в змеевике бойлера и водой тем хуже теплообмен.
    Пока вода в бойлере холодная - тепло из котлового контура передается воде. Чем больше нагревается вода тем меньше тепла отводится от змеевика. Котел мощный и быстро прогревает теплоноситель до максимально заданной температуры. Но как как запрос от бойлера все еще есть, то как только температура в контуре отопления снизится, происходит запуск котла.

    Если этот процесс происходит только на завершающем этапе нагрева бойлера, то ничего уж тут не поделаешь.
     
  2. AlexandrKukolev
    Регистрация:
    25.03.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    8

    AlexandrKukolev

    Участник

    AlexandrKukolev

    Участник

    Регистрация:
    25.03.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    8
    Не переодевается - это в смысле не перегревается. Глаз да глаз за этими гаджетами! Котел на обогрев работал и продолжает работать совершенно нормально, никаких претензий нет. Дистиллят был залит с самого начала эксплуатации (понимал, что иначе могут быть проблемы). Снимок бойлера прикладываю (сам не поверил - протер тряпочкой до синей эмали). Подводящую арматуру не фотал, 3- х ходовой не разбирал.
     

    Вложения:

    • IMG_20180621_145213.jpg
  3. AlexandrKukolev
    Регистрация:
    25.03.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    8

    AlexandrKukolev

    Участник

    AlexandrKukolev

    Участник

    Регистрация:
    25.03.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    8
    Спасибо, успокоили
     
  4. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    972

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    972
    Так для чего нам сама емкость - лучше знать что внутри змеевика...
     
  5. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    Точно...а ну-ка попилить это изделие чешского ..прома...;)
     
  6. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    972

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    972
     
  7. AlexandrKukolev
    Регистрация:
    25.03.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    8

    AlexandrKukolev

    Участник

    AlexandrKukolev

    Участник

    Регистрация:
    25.03.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    8
    ZlbIdnya!
    Это точно - лучше знать что внутри змеевика. А есть способ заглянуть в него? Без распила и просвечивания рентгеном? Подводящая арматура чистая (проверял) - да и откуда там что возьмется при дистилляте? И котел на обогрев работает нормально. Пожалуй соглашусь с VladSher'ом, что это более или менее нормально, хотя и напрягает.
     
  8. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    972

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    972
    @AlexandrKukolev, я изначально согласился) Проверьте настройки газового клапана - там может минималка завышена... Проверьте тягу и приточную вентиляцию... Это тоже влияет на перегрев. Уставку насоса с 3-ей скорости не менял ли кто случайно?
     
  9. AlexandrKukolev
    Регистрация:
    25.03.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    8

    AlexandrKukolev

    Участник

    AlexandrKukolev

    Участник

    Регистрация:
    25.03.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    8
    ZlbIdnya!
    Спасибо! А можно самому проверить на какую скорость настроен насос?
     
  10. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    972

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    972
    Ни чего этому не мешает, проверьте.
     
  11. Слайдер
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Слайдер

    Участник

    Слайдер

    Участник

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Здравствуйте. Проблема с котлом Thermona CX 20, выскакивает ошибка Е01. Сначала редко, помогало выключение включение, сейчас вообще не реагирует. Тяга есть, теплообменник чистый. Думал датчик ионизации, но дело в том, когда котел работал нормально, достаточно было отключить провод от датчика и он даже не пытался зажигать фитиль. Приходили газовики, немного прибавили подачу газа. Помогло на день, возможно просто совпало, т. к. котел мог после нескольких неудачных попыток запуститься и нормально работать несколько дней. Сейчас имеем, котел запускается, зажигает фитиль, но т. к. котел не понимает, что огонь загорелся, выключается и выскакивает ошибка Е01. Может кто сталкивался, где искать? Есть ли в природе дилерская диагностика, что бы к мозгам котла подключиться?
     
  12. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    972

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    972
    Наверное существует и такое явление, вопрос откуда Вы территориально?
     
  13. Слайдер
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Слайдер

    Участник

    Слайдер

    Участник

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Мос. обл. Короче, я проверил все контакты, нашел, что немного не по схеме подключена земля, переключил. Котел запустился. На следующий день пришел мастер, долго делал разные замеры мультиметром, почистил датчик ионизации и немного его подкрутил (сказал, что его вообще лучше не трогать, а предыдущие мастера его подгибали) Потом отрегулировал газовый клапан... Гоняли котел в разных режимах, запускается и работает идеально, мне кажется лучше, чем когда он был новым)... будем надеяться, что с глюком покончено. Предположение мастера, либо все же датчик ионизации грязноват был, либо дешевый стабилизатор давал помехи... хз...
     
  14. Michel_rus
    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    32

    Michel_rus

    Живу здесь

    Michel_rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Друзья, нужна консультация.
    Модель 28 ТСХ.
    Пару месяцев назад нормализовалось давление от эксплуатационных служб (давление на манометре ~2,5, ранее не боле 1,8-2) и закапал предохранительный клапан. Вопросов у меня много, но каково ваше реальное предложение по решению оной проблемы?
    Спасибо
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Вы о каком давлении говорите (газа, входной холодной хоз. воды, давление в СО) и в каких единицах измерения?