1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.

  1. Бобенцо
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    15

    Бобенцо

    Участник

    Бобенцо

    Участник

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Конаково
    Скорее всего отверстие в трубочке забилось, потому и не показывает
     
  2. CedarMen
    Регистрация:
    23.12.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    CedarMen

    Участник

    CedarMen

    Участник

    Регистрация:
    23.12.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Добрый день.
    Проблема образовалась с котлом 28, lxz
    К котлу подключен бойлер косвенного нагрева.
    При нагреве бойлера температура на котле достаточно быстро поднимается до 80/90/100 градусов после чего отключается.
    В это же время котел издает гул

    Трехходовой клапан рабочий, чистили, проверяли. Насос так же работает без проблем.
    Теплообменник поставили новый, т. к старому было 10 лет решили не чистить так как был весь в окислах.
    Фильтр на магистрали к бойлеру чтстый.
    Куда лезть?

    Проблема появилась после выхода из строя бойлера (сгнила трубка через которую проходил нагрев).
     
  3. Бобенцо
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    15

    Бобенцо

    Участник

    Бобенцо

    Участник

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Конаково
    Мал проток, идет перегрев, гул оттого что вода и закипеть могла...ищите причину! Что за фильтр к бойлеру?
    Сгнил змеевик в бойлере? И?
     
  4. CedarMen
    Регистрация:
    23.12.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    CedarMen

    Участник

    CedarMen

    Участник

    Регистрация:
    23.12.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Фильтр который стоит между бойлером и котлом.
    В прошлом сгнил змеевик все верно
     
  5. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.784

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.784
    И теперь новый бойлер, или как? Вы не партизан подпольщик, каждую подробность из вас вытягивать приходится. Характеристики бойлера совпадают, обвязка?