1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.

  1. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.272
    Благодарности:
    1.460

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.272
    Благодарности:
    1.460
    Если у вас именно такой котел, то ему нужна не термопара, а термостат бойлера, на котором выставляется температура гвс и он своими сухими контактами управляет включением котла в режим гвс (нагрев бойлера). Это следует из схемы котла в инструкции.
     
  2. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969
    В Дмитрове есть мастер - напишите в личку - дам контакт. Все остальное коллеги верно уже сказали что у вас нет термопары/датчика NTC - у вас простой контакт вкл/выкл
     
  3. Dmitry400
    Регистрация:
    09.06.25
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Dmitry400

    Новичок

    Dmitry400

    Новичок

    Регистрация:
    09.06.25
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Спасибо за совет.
    Подключаем на разъём Х14
    Термопары такие:
    - kobold S/NobbyBalancePlus 10kOm
    - датчик для котлов De Dietrich (95362446) 10kOm
    - китай NTC 3950 10K
    Данные из чеков

    на разъёме Х6 перемычки нет, завтра поставлю, попробую. Я так понимаю это разъём для датчика наружной температуры

    плата такая, фото из интернета
     

    Вложения:

    • 50BAFD8C-6760-47F1-B0FF-92CEC51CC879.jpeg
    • C429C42C-33C6-432D-806D-E5E8E0592CB1.png
  4. Dmitry400
    Регистрация:
    09.06.25
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Dmitry400

    Новичок

    Dmitry400

    Новичок

    Регистрация:
    09.06.25
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Получается нужно подобрать термостат для управления. Или нужно было покупать “правильный” бойлер как я понимаю.
     
  5. serg sl serp
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    193

    serg sl serp

    Живу здесь

    serg sl serp

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Серпухов
    Это датчики температуры. Не термопары!
    Нет! Это для котла версии LXZ. A. Вы написали что у Вас ТLXZ., следовательно на разъём х6 (для теста) установить перемычку и котёл должен запуститься в режиме ГВС.
    Если всё ок, уберите перемычку и подключите на этот разъём термостат Вашего бойлера в соответствии со схемой на контакты L и S. Провод 2х0,75 достаточно
    Бойлер правильный и термостат в нём уже есть (крутилка)
    PS,
    На Вашей картинке DIMS01-TH01 для TLXZ.
    На моей картинке HDIMS04-TH01 для котла TLXZA. но не суть, принцип тот же.
    PPS
    Электричество туда НЕ подключается! Это просто сухой контакт
     

    Вложения:

    • 1.jpeg
    • 2.jpeg
    • stout-swh-1110-000200-6.jpg
    • Stuut & Thermona TLXZ A.jpg
    Последнее редактирование: 10.06.25
  6. serg sl serp
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    193

    serg sl serp

    Живу здесь

    serg sl serp

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Серпухов
    @Dmitry400, Там ещё dip надо правильно поставить
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  7. Dmitry400
    Регистрация:
    09.06.25
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Dmitry400

    Новичок

    Dmitry400

    Новичок

    Регистрация:
    09.06.25
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Спасибо за оперативную помощь.
    Родной инструкции от ткотла не было.
    Скачал то, что было в свободном доступе. Чтобы фигурировал котел чисто tlxz. Без доп. букв и цифр. Получается одна и та же плата используется производителем по разному.
    dip переключатели сейчас стоят все на off. судя по информации выше ds2 нужно будет в положение ON перевести. Чтобы активировать X6
     
  8. Dmitry400
    Регистрация:
    09.06.25
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Dmitry400

    Новичок

    Dmitry400

    Новичок

    Регистрация:
    09.06.25
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Спасибо всем за советы.

    Запустил нагрев горячей воды. Подключил бойлер на клемму X14. При подключении перемычки на Х6 выпадает ошибка е07. А так все включается и выключается, еще бы подкорректировать температуру нагрева, чтоб газ по тише горел. А то шумноват на максималках. Получается вертушек гвс на котле не используется в моем варианте, только в проточном варианте как я понял. Это и запутало в начале. Теперь вызову мастера, сделаем ТО если понадобится.

    Еще вопрос:
    Если к этому котлу подобрать термостат комнатный, он будет экономичнее? Или логика его работы не изменится особо? Так же будет греть отопление в диапазоне от 35 градусов и до 80?(или до выставленной температуры) Или с термостатом он как то будет держать более ровную температуру?
     

    Вложения:

    • 003683AB-C9F2-4CA3-BDB7-E4D5CFD07B9B.jpeg
    • E3C75C68-086E-4A78-AA68-7BA0018833F3.jpeg
    • 5E2CCA9A-6D30-49E7-8993-CB3F916F47FB.png
    • 629A768E-85E5-41A9-A092-A9B47445C757.jpeg
  9. serg sl serp
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    193

    serg sl serp

    Живу здесь

    serg sl serp

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Серпухов
    Ага...я сам уже подзапутался с этими димсами)
    Всё правильно, на dims - это х14, туда и подключается термостат бойлера, а х6 - это для датчика улицы, поэтому и ошибку писал, когда Вы перемычку ставили
    - ошибка Е07 повреждение датчика наружной температуры (если датчик не используется dip-переключатель DS2 должен быть OFF)
    Мастер приедет, если грамотный - проверит min/max давление газа на газовом клапане, отрегулирует при необходимости (U-образный или электронный манометр у него должен быть в арсенале) а также можно настроить min/max отопления в сервисном меню
    Ещё вентилятор проверить на предмет чистоты крыльчатки
    Всё верно, температуру ГВС настраиваете крутилкой на бойлере
    Тут всё очень сильно зависит от конфигурации СО и где будет расположен комнатный термостат.
    Логика работы - включать выключать котёл (настроенный на определённую темп-ру теплоносителя) в зависимости от температуры воздуха в месте установки
    Или регулятор комнатный РТ59Х с интерфейсом IU02 - работает по протоколу ОТ+, модулирует мощность котла и греет теплоноситель в зависимости от настроенной эквитермической кривой, нужен ещё датчик наружной температуры
     
  10. Dmitry400
    Регистрация:
    09.06.25
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Dmitry400

    Новичок

    Dmitry400

    Новичок

    Регистрация:
    09.06.25
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Зимой буду экспериментировать. Дом теплый, соседи сказали, что котел держат на минимуме, но и так жарко. Изначально было задумано управлять сервоприводами на гребенке комнатными термостатами. Заложил в каждую комнату провода. Может придется попробовать термоголовки на батареи. Ну и с термостатом для котла попробовать.
     
  11. Бобенцо
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    14

    Бобенцо

    Участник

    Бобенцо

    Участник

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Конаково
    Согласитесь, без ntc датчика дурь какая-то!
     
  12. Dmitry400
    Регистрация:
    09.06.25
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Dmitry400

    Новичок

    Dmitry400

    Новичок

    Регистрация:
    09.06.25
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Подскажите, какой провод заложить под регулятор комнатный РТ59Х или ему подобные? Хочу протащить, пока есть возможность. Для обычного регулятора 4х жильный прокинул.
    И как я понимаю pt59x достаточно старый вариант. Можно смотреть что то более современное с функцией open therm?
     
  13. Иванстойктоидет
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Иванстойктоидет

    Участник

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Лобня
    Здравствуйте.
    Может кто сталкивался с таким или подскажет в чем может быть причина.
    Котел Termona 28TLXZ 28 кВт со встроенным бойлером на 100 литров.
    Два года назад менял бойлер, причина замены поднимал давление в системе отопления, по видимому пробудились трубки бойлера.
    Сейчас тоже самое, я уже кран подпитки встроенный глушил, все равно поднимает давление в СО даже при отключении котле, только откроешь кран подачи холодной воды в котел сразу растет давление.
    Не ужели за два года бойлер пришел в негодность.
    Если кто в теме поделитесь пожалуйста
     
  14. Иванстойктоидет
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Иванстойктоидет

    Участник

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Лобня
    Ещё слышал что эти котлы фаза зависимые, как проверить подключение фазы ?
     
  15. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969
    Если вы задаете вопрос про то как проверить фазу на котле - то думаю стоит просто вызвать мастера. На плате есть четкое обозначение N L земля. По бойлеру - опять же мастера вызовите и определите что там с ним. Учитывая такой срок вы наверное взяли бойлер "с рук"