1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.

  1. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.028
    Благодарности:
    3.105

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.028
    Благодарности:
    3.105
    Адрес:
    Россия
    Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
    Решил-таки завести отдельную тему про котлы чешской фирмы THERMONA, чтобы отвечать на вопросы интересующихся.
    История вопроса: https://www.forumhouse.ru/threads/226346/page-200
     
  2. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    972

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    972
    На самом деле интеллигентные уже давно были исправлены, но почему бы и не следовать тренду "вежливые люди"
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Так по мне наоборот креативно. И тренд правильный.
    Просто по приколу. "Интеллигентный термостат".
    Типа разрешение у хозяина спрашивает прежде чем произвести какое-либо действие.
    А главное не матерится.
    :)]
     
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    ну год назад 50-е пришли с синенькой обложкой и структура брошюрки была иной..так цветные то на сайте уже года 4 как висят..хотя раньше можно было и синенькие отыскать в закромах...;)
    нее...он ненавязчиво и интеллигентно делает свое дело не мучая хозяев дурацкими вопросами...:)
     
  5. Nekit124
    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    780
    Благодарности:
    598

    Nekit124

    Живу здесь

    Nekit124

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    780
    Благодарности:
    598
    Адрес:
    Москва
    @ZlbIdnya, подскажите пожалуйста в каком температурном диапазоне на отопление может работать 20 LXZA ? Например в тех. характеристиках Buderus Logamax U072-24 указано: Температура воды: 40-60°С. У Термоны в тех. описании нигде не нашел.
     
  6. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    972

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    972
    Примерно в том же. Котел не видит температуру бойлера. Он видит только заявку - вкл и выкл (замкнут и разомкнут) контакт термостат бойлера. Отсюда при замыкании термостата задача котла греть змеевик бойлера до 80 и при достижении 85 выключить горелку. Стандартный теплосьем достигается при разнице в 20 градусов. Отсюда выставив на капилярном термостате 60 градусов на бойлере мы получаем что греем 80 градусами, можно поставить и 65 и греть 85, но установив на практике 65 - мы можем уже получить тактование котла при нагреве бойлера. Нижний предел установки так же лежит примерно в том же диапазоне, хотя и на родном термостате есть возможность установить 25 градусов в бойлере.
     
  7. Base522
    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    4

    Base522

    Участник

    Base522

    Участник

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    4
    Ещё раз спасибо! Все подключил, IU 02 поставил. Перемычка на Х9 стояла с завода. Софт на РТ59Х писал особенный человек.
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Не понятно, а причём тут бойлер?
    Вопрос был о температурном диапазоне. От и до.

    А в инструкции написано, что Макс. температура отопительной воды на выходе - 80.
     
    Последнее редактирование: 07.06.18
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Отследить задаваемый температурный диапазон можно на дисплее повернув регулятор ОВ от минимума до максимума.
    На Термонах он 35-80.
    Что подтверждает и инструкция на 20 LXZA

    Рисунок1.png

    Правда, что такое "эквитермное" регулирование я не знаю.

    Ну это естественно. Поверхностное ознакомление с руководством по эксплуатации это уже великое дело для пользователя, так что вы уже вызываете уважение, а уж внимательное его прочтение это что-то запредельное.
     
    Последнее редактирование: 07.06.18
  10. Nekit124
    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    780
    Благодарности:
    598

    Nekit124

    Живу здесь

    Nekit124

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    780
    Благодарности:
    598
    Адрес:
    Москва
    Тоже не понял. Вопрос имеет подкладку: если производитель озвучивает диапазон температур в котором котел работает в штатном режиме, то потребитель выставляет температуру котла в этом диапазоне и не парится. Если упоминания нет, то возникают коллизии. Мне пусковой мастер с Мособлгаза порекомендовал температуру котла выставить 50 град. 24 сентября, когда запускался котел. Я его переспросил: не маловато ли, он сказал в межсезонье самый раз, потом, когда заминусит до 60-ти поднимешь. Ну если спец сказал, большинство переспрашивать не будет, так и будет весь зимний сезон держать 50, и только когда замерзать будут может прикрутят поболее. Мне вот например в теплый пол надо подавать желательно не более 42 град. в морозы. Будерус - подходит, а Термона -вопрос, судя по описанию. На Будерусе - узел подмеса не надо, на Термоне - вопрос. Мелочь? Черт кроется в мелочах. Я-то все осознанно выбирал и выбрал Термону: соотношение цена-качество. А сколько людей на Будерус уйдет? Надои падают, себестоимость растет.
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Ааааа. Ну тады ой! Я так глубоко в него не вникал.
    Я просто прочёл.
    Про рекомендованный наверно надо было ещё написать, но про него не спрашивали.
     
  12. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    972

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    972
    Прочел про воду и дал ответ по воде) Извиняюсь, не внимателен. Ответ дал
    @Ortodox, с картинкой. А кто сказал что Buderus не будет иметь проблем на низкотемпературном режиме? U072 - далеко не конденсационный котел, собственно как и Термона про которую тут говорим. Хотите низкотемпературный режим - ради бога Therm 24KDN. То что Будерусы в паспорте не указали рекомендуемый режим - еще не значит, что он не требует узел подмеса.
     
  13. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    972

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    972
    А это еще одна разновидность "интеллигентного управления котлом" - цепляем к плате датчик температуры наружного воздуха и настраиваем кривую по вкусовому предпочтению.
     
  14. Nekit124
    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    780
    Благодарности:
    598

    Nekit124

    Живу здесь

    Nekit124

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    780
    Благодарности:
    598
    Адрес:
    Москва
    Будерус 072 - котел с турбиной. 20LXZA атмосферник. Может при 40 град. Будерусу ничего и не будет, только КПД не оптимален.
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Ну про ПЗА (погодозависимое регулирование, эквитермическое регулирование) мне известно и про внешний зонд (NTC-датчик уличной температуры, терморезистор с отрицательным ТКС, NTC-термистор) и про эквитермические наклонные (кривые погодозависимого регулирования, отопительные кривые), которые в инструкции изображают в виде графика компенсационных характеристик. Иногда этот режим работы котла называют режимом "Плавающей температуры" или Эквитермический режим.
    Эквитермическое регулирование (ЭР) - способ управления котлом, при котором температура теплоносителя регулируется в зависимости от температуры наружного воздуха. Датчик наружной температуры постоянно контролирует изменения погоды, и регулятор в соответствии с заранее настроенными зависимостями регулирует температуру воды в СО (и, тем самым, температуру воздуха в отапливаемом помещении) так, чтобы в любой момент обеспечивался постоянный тепловой комфорт.
    Экви - от латинского aequus - равный.
    Ну, а термический, термическая, термическое все знают - от греческого thermos - горячий.

    Я не знаю, что такое "эквитермное" регулирование (и уж тем более "эквитермный" график).

    Может это от "термы" - бани в древней Греции.
    Вы наверно правы, это скорей всего именно из области "интеллигентного" управления.
    Было бы "интеллектуальное", то и регулирование было бы эквитермическим.

    Но самое главное, что всё это чушь. Нет в данном случае никакого эквитермического регулирования. На самом деле это простейшая линейная функция зависимости температуры теплоносителя от температуры окружающей среды, а ЭР представляет собой более сложную функцию. ЭР это зависимость не от уличной температуры, а от погоды т. е. дополнительно помимо самой температуры нужно учитывать, как минимум, влажность воздуха, скорость ветра и освещенность солнцем.
     
    Последнее редактирование: 08.06.18