1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неполадки котла Protherm Рысь

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Гайк, 07.11.07.

  1. Гайк

    Гайк

    Гайк

    Гость

    Здравствуйте,
    В продаже имеются газовые котлы Protherm Рысь 23 BTVE с принудительным удалением продуктов сгорания. Мне нужен котел Protherm Рысь 23 BOVE с дымоходом. Можно ли переделать BTVE в BOVE в домашних условиях?
    Спасибо.
     
    Гайк , 07.11.07
    #1 + Цитировать
  2. Домосед
    Регистрация:
    27.08.07
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    40

    Домосед

    Люблю быть дома

    Домосед

    Люблю быть дома

    Регистрация:
    27.08.07
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    Это что, из разряда "у богатых свои причуды"?
    Зачем из дорогого делать более дешевый? Не проще заказать ту модель, которая нужна и жить спокойно. Именно спокойно. Можно, конечно, переделать (раз лЮди собирали на одной платформе), но так ли это нужно. И, КМК, переделка, к тому же, утащит добавочно энную сумму средств. Вобщем закажите то, что нужно и будет Вам счастье.
     
    Домосед , 07.11.07
    #2 + Цитировать
  3. Ал. Михалыч
    Регистрация:
    14.10.07
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    43

    Ал. Михалыч

    Живу здесь

    Ал. Михалыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.07
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Центр
    Переделать легко. Там снимаете клеммы вентилятора и датчика тяги. У датчика тяги при работе замыкаются два контакта. Просто ставите перемычку. Всё.
    Только лучше всё это использовать, но направить это дело в дымоход. И Вам спокойнее будет и котел получше будет работать с закрытой камерой сгорания за счет её более эффективного использования...
     
    Ал. Михалыч , 07.11.07
    #3 + Цитировать
  4. rrrr
    Регистрация:
    11.01.07
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    8

    rrrr

    Живу здесь

    rrrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.07
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ужгород
    Полное непонимание работы и конструкции котла. Ни черта не выйдет.
     
    rrrr , 08.11.07
    #4 + Цитировать
  5. Гайк

    Гайк

    Гайк

    Гость

    Ал. Михалыч,
    Скажите пожалуйста, не приведет ли направление турбо-потока продуктов сгорания вместо открытого пространства в дымоход к обратному всасыванию их в камеру сгорания через канал подвода воздуха? Как этого избежать?
    Спасибо,
    Гайк
     
    Гайк , 08.11.07
    #5 + Цитировать
  6. MaximW
    Регистрация:
    23.09.06
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    9

    MaximW

    Живу здесь

    MaximW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.06
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Полтава
    Разделить коаксиальную трубу на две (у продавцов котлов должны быть комплекты деталей для этого, но можно заказать толковому сварщику или слесарю) и выхоп направить в дымоход, а "всос" в приточную вентиляцию. Турбину не снимать и не отключать!! А зачем это надо??

    P.S. Благодаря ув. Rrrr на интересном ресурсе нашел паспорт к колу HABITAT.
    Там такие схемки есть (для турбо):
     

    Вложения:

    • kotel_turob_2.JPG
    • kotel_turob_2v.JPG
    MaximW , 08.11.07
    #6 + Цитировать
  7. Ал. Михалыч
    Регистрация:
    14.10.07
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    43

    Ал. Михалыч

    Живу здесь

    Ал. Михалыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.07
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Центр
    >>Полное непонимание работы и конструкции котла. Ни черта не выйдет

    Да, точно- надо разделять дымоход на две составляющие.
    Виноват! Сегодня утром проснулся и вспомнил, какую ерунду человеку посоветовал.
    Вчера разбирал плату от нетурбированного кола в поисках подключения к ней вентилятора полутурбо и под этим впечатлением насоветовал... В схеме- отличия только такие как я сказал, но про выхлоп забыл.
     
    Ал. Михалыч , 08.11.07
    #7 + Цитировать
  8. rrrr
    Регистрация:
    11.01.07
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    8

    rrrr

    Живу здесь

    rrrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.07
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ужгород
    Ал. Михалыч, в турбо перед запуском всегда идет запрос на маностат вентелятора на разомнкнутость контактов датчика и только потом дается разрешение на запуск вентелятора, только после разгона вентелятора должны замыкаются контакты пресостата(каждый производитель определяет по разному за которое время должен сработать пресостат,в среднем от 40 сек до 2 минут)и только потом дается добро на розжиг.Если все ента процедура не соблюдена, котел блокируется.И тут неувязочка.:(
     
    rrrr , 09.11.07
    #8 + Цитировать
  9. Гайк

    Гайк

    Гайк

    Гость

    Всем большое спасибо!
    Всего доброго,
    Гайк
     
    Гайк , 09.11.07
    #9 + Цитировать
  10. taran
    Регистрация:
    22.11.06
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    11

    taran

    Живу здесь

    taran

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.06
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Днепропетровск
    В HERMANN HABITAT 23SE этой проверки нет. Котел работал неделю при замкнутых контактах, пока не поставили новое реле. Старое выгорело, стоит в цепи 220 В, что коммутирует не знаю.
    P.S. Сам не проверял, со слов сервисника HERMANN.
     
    taran , 09.11.07
    #10 + Цитировать
  11. rrrr
    Регистрация:
    11.01.07
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    8

    rrrr

    Живу здесь

    rrrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.07
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ужгород
    Беретка и феролька из простеньких при залипании релюх вентиляторов не стают в блокировку ,но и розжиг не разрешают ,а при ремонтах я и сам творю такое, что на открытом форуме и не роскажеш.:):)]
     
    rrrr , 10.11.07
    #11 + Цитировать
  12. klop5
    Регистрация:
    11.12.07
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    27

    klop5

    Живу здесь

    klop5

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.07
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Актобе
    Доброго времени суток всем!

    Так сложился характер у меня, что я все привык делать сам.
    Будь то разбираться в электронике или построить кирпичную стену.

    В прошлом году поставил себе протерм рысь, в этом году перед отопительным сезоном, я думаю, нужно сделать профилактику!
    Раньше этого не делал никогда, но представления есть, что нужно почистить.

    Хотелось бы задать вопрос специалистам этого дела, если, конечно, это не секрет.

    Что вы можете мне посоветовать? Есть ли какие нибудь подводные камни!?
    На что нужно больше всего обратить внимание при чистке котла!?
    Я думаю, что есть механизмы которые нужно помазать! Какие ?

    Заранее благодарю за ответ!
    Олег.
     
    klop5 , 08.09.08
    #12 + Цитировать
  13. Virviglas
    Регистрация:
    18.07.07
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    31

    Virviglas

    Живу здесь

    Virviglas

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.07
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Тюмень
    Думаю не стоит обижаться. В любом деле есть подводные камни, как говориться и на старуху бывает проруха. Если нет возможности или желания заплатить за это спец.,то берешь весь необходимый инструмент(набор инструмента может меняться), раскидываешь котелок, снимаешь горелочку, можешь ее даже в воде помыть с мылом (не шутка) хорошо просушить поставить на место. Снять вторичный теплообменник(если установлен) промыть его с реагентами, поставить на место.Посмотреть на первичный теплообменник на присутствие сажи, при необходимости почистить, проверить давление в расширительном баке, собрать все в кучу, проверить давление на форсунках, при необходимости подрегулировать. Как бы вот в кратце попытался написать. Удачи!
     
    Virviglas , 18.09.08
    #13 + Цитировать
  14. usa
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.771
    Благодарности:
    951

    usa

    водяной

    usa

    водяной

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.771
    Благодарности:
    951
    Адрес:
    Тюмень
    Virviglas а битермальные или как их там теплообменники можно чистить?.Просто возникла необходимость поэксплуатировать Протерм леопард на пропан-бутане (ессно с переоборудованием) - так меня севисники запугивают тем, что теплообменник при эксплуатации на пропане забивается сажей и сгорит через два-три года
     
    usa , 18.09.08
    #14 + Цитировать
  15. Virviglas
    Регистрация:
    18.07.07
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    31

    Virviglas

    Живу здесь

    Virviglas

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.07
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Тюмень
    Сажей забьется если не правильно настроен котелок.


    И на последок, было сказано прогорит если забьется сажей, а забьется сажей если не правильно настроен, да и качество нашего сжиженного газа оставляет желать лучшего, во всяком случаи на автозаправках. А чистят от сажи так же как и обычные теплообменники.
     
    Virviglas , 19.09.08
    #15 + Цитировать