    Двух двухполюсных, если следовать вашей логике.

    Да вы эти ситуации сами себе по глупости создаете.

    ну так сделайте две розетки на каждой линии. или 5. или 10. правда, розетки все надо на 32 ампера искать, а то стандартные на 16А сгорят нафиг в вашей схеме и автоматы даже не чихнут.

    Ну так от одной розетки до следующей тоже будет целый провод. Называется монтаж без распаячных коробок. Современный прогрессивный метод монтажа, на форуме есть темы с описанием как что надо делать.
     
  2. Verkhushin_1980
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    262

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    262
    Адрес:
    Иркутск
    Кольцевая электропроводка? По мойму я знаю откуда ноги растут и это не Великобритания и водопроводчики. Возможно "кольцевики" почитали про достаточно большие компьютерные сети. Кольцо применяется в магистральных сетях (информационных).

    А вот зачем нужно кольцо в электропроводе для меня загадка. Забитый гвоздь отключит кольцо (надежность не повышается). Рассчитывать на то, что кольцо замкнуто и уменьшать сечение - нельзя. Кольцо может разомкнуться, а средств для диагностики (в отличии от сетей) нет. Десятерной запас прочности, зачем? Сечение проводки рассчитано на аварийный режим работы (перегрев до срабатывания автомата).
     
    Последнее редактирование модератором: 06.02.18
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.952
    Благодарности:
    24.741

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.952
    Благодарности:
    24.741
    Простой бытовой пример...что-то замкнуло в тостере, в микроволновке, в утюге.
    Суммарный автомат на 32 А может и не сработать.

    Есть такое понятие: ток короткого замыкания.
    Если измерить этот ток на столбе, то он может быть 500 А.
    Если измерить в доме в дальней розетке, то уже буде 250 А.

    А если дом стоит далеко от трансформатора, если по улице протянуты слабые провода, если напряжение в сети низкое...то ток КЗ может быть и всего 50 А.

    Иногда люди удивляются...замкнуло, а автомат не отключился.
    Так вот одной из причин является малый ток КЗ.

    Отказаться от линейных ответвлений в виде сетевых шнуров мы не можем.
    И если произойдет замыкание в микроволновке, то мы получим большой ток в этом сетевом шнуре...а автоматика на 32 А может и не отключиться.

    Конечно, такая ситуация не обязательно может быть, но кто ж знает как оно будет в будущем?