    Добрый день, я новичок в вопросе очистки воды. И мне нужен ваш совет что поставить.
    Исходные данные: Многоквартирная трех-этажка за городом. Квартира. Проживают два взрослых и один ребенок. Расход ~20м3 в месяц (это максимум). Потребители: два крана, унитаз, стиральная машина. Результаты анализа воды:
    pH-7.6
    Железо общее-2.5
    Жесткость ощая-3.3
    Сухой остаток-139
    Запах-3 (H2S)
    Марганец-0.15
    Окисляемость-2.0
    Оборудование планирую ставить в туалет. Главное результат.
    По горячей воде все еще хуже, по этому планирую отказаться от центрального водоснабжения горячей воды и нагревать чистую воду электро-бойлером.
    Хочется избавиться от железа и жесткости. Прошу подсказать что нужно поставить?
     
  2. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.836
    Благодарности:
    6.137

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.836
    Благодарности:
    6.137
    Адрес:
    Москва
    Это весь анализ или есть ещё показатели?
    Территориально где находится дом?
    Сколько этажей в доме и какой у вас этаж?
    Сколько места выделено для фильтров?
     
  3. PavorP
    Регистрация:
    30.05.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    PavorP

    Новичок

    PavorP

    Новичок

    Регистрация:
    30.05.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Да это все показатели, которые были в анализе. Есть еще такие же показатели по горячей воде, и как я уже писал, я хочу от нее отказаться.
    Дом трех этажный, панельный. Я живу на третьем этаже. Территориально: Рязанская область, Рязанский район. 25км от города Рязани. (Солотча, Заборье.)

    В туалете: 350мм х 820мм х 1500мм и в ванной комнате: 500мм х 1000мм х 2000мм.
    Если я мыслю в правильном направлении, то предварительный фильтр, пост фильтр и водонагреватель я могу повесить в туалете. А основную колонну и соляной бак поставить в ванной. Там обслуживать, наверное, будет проще.
     
  4. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.836
    Благодарности:
    6.137

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.836
    Благодарности:
    6.137
    Адрес:
    Москва
    Совершенно верно. Только фильтров надо два, один удалит железо и сероводород, второй - умягчитель с солевым баком.
     
  5. PavorP
    Регистрация:
    30.05.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    PavorP

    Новичок

    PavorP

    Новичок

    Регистрация:
    30.05.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Умягчитель - это наверное загрузка, что вроде Экомикс Р, а во второй бак что засыпать?