1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6

Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.634
    Благодарности:
    3.733

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.634
    Благодарности:
    3.733
    Адрес:
    Москва
    Если лягушка дефектная, не герметичная, то может и в полнакала. Такую лучше заменить.
     
  2. pensioner-2011
    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.199
    Благодарности:
    3.866

    pensioner-2011

    Живу здесь

    pensioner-2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.199
    Благодарности:
    3.866
    Адрес:
    Московская область
    Нет. Интенсивность свечения лампы в данном конкретном случае не зависит от степени заполнения водой треснутой лягушки. Лампа лишь индикатор состояния релюхи. Контакты релюхи замкнуты- есть цепь для тока- лампа светит. Разомкнулись- цепь пропала- лампа погасла.
    А лягуха исправна, в этом не трудно убедиться пересмотрев видео. Менять её нет необходимости.
     
  3. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.634
    Благодарности:
    3.733

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.634
    Благодарности:
    3.733
    Адрес:
    Москва
    Лягушка подключена к лампе без реле (у меня по крайне мере). Если в корпусе вода, то ток может протекать через разомкнутые контакты.
     
  4. pensioner-2011
    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.199
    Благодарности:
    3.866

    pensioner-2011

    Живу здесь

    pensioner-2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.199
    Благодарности:
    3.866
    Адрес:
    Московская область
    А лягуха это что?
    Вода- хреновый проводник. Очень. Но если допустить, что это не так, то через воду контакты получатся замкнутыми и лампа должна светить. Не в пол накала, а в полный :)
     
  5. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.634
    Благодарности:
    3.733

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.634
    Благодарности:
    3.733
    Адрес:
    Москва
    Вода немножко с солью,- так себе проводник, как раз чтобы пропустить чуток тока для полнакала. :)
     
  6. Masrub
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    58

    Masrub

    Живу здесь

    Masrub

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Россия
    Получается что стоит проверить:
    1) фазу местами переставить при вводе электричества.
    2) лампа красная действительно горит в пол накала. Это видно на видео. Думал где то плохой контакт, что то отсырело, перекрутил провода, ситуация не изменилась. Причём иногда лампа красная гаснет, пока закономерности не уловил.
    А что насчёт клапана электромагнитного? Он у всех горячий? У меня он подпалил целофан, который закрывает щиток.
     
  7. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.310

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.310
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Masrub, ПРиветствуем!)
    Астра не септик, обидится, отомстит!(
    На видео у Вас, обратная фаза. Но судя по работе жироловки включилась только что? Или сами включили?
    По клапану, да, слабое звено, по моему мнению? (Не утверждаю, что оно правильное.)
    Засеките время обратной фазы. (в отсутствии стоков) Если время обратки меньше 30-35 минут, то со слов ув @john kerry, это нормально (говорит, что по 40 минут работал клапан) Но Я бы не стал рисковать!(У меня Клапан SIRAI, обратка 25 минут и температура клапана достигает 58 градусов.

    Еще по видео; Прикольно у Вас аэратор в приемной стоит. Первый раз такое вижу? Или косяк установщиков (если имеется нижний паз для крепления аэратора. В приемной не знаю есть или нет? В аэротенке точно есть) или очередное ноу-хау производителей.
    второй момент лежащий на боку дренажник, тоже первый раз увидел. Каков великий смысл, этого, его положения?

    Если фазы действительно не переключаются, значит в бодром темпе, чистите рециркулятор, пока клапан не сгорел!(

    По поводу аварийки, в пол накала, я бы совсем не загонялся!(Считайте, что это ваш бесплатный бонус, наличие электропитания бабайки! Работает же, в чем проблема? У меня кстати тоже светится второй год!) Забил!) ИМХО!)

    А вот это уже КАРАУЛ! Недавно был озвучен на форуме прецендент!(
    Да простит меня форумчанин, за повторение фото DSCN9904.JPG !(
     
    Последнее редактирование: 04.10.18
  8. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.310

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.310
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Привет
    Для чего?
    В зависимости от УГВ. Или понизить уровень в бабайке или повысить.
    Низковаты уровни!(
    Не совсем понятно. Перелив аварийный слился через принудительную откачку самотеком? Думаю не правильно!(
     
    Последнее редактирование: 04.10.18
  9. Masrub
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    58

    Masrub

    Живу здесь

    Masrub

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Россия
    Пытаюсь привыкнуть к тому что не септик, еще не привык.
    Сейчас уже не помню, но вроде да.
    Была мысль проверить Т, но пока не живем, бываю набегами. Скоро буду мониторить работу.

    Установщиков не было, пару лет назад привезли. Год как закапал. Особо ничего не трогал, получается что его нужно переставить? Речь о нем? Выделил красным. У меня так же он установлен как и на фото ниже.
    astra-33.jpg
    Что касается насоса дренажного, он большой и поплавок не очень корректно включался когда его стоя устанавливал, хотя провод лягушки укорачивал.

    Рециркулятор выделил синим, в месте синего квадрата он заглушен. Так и должно быть? С виду он чистый, кстати клапан при первом запуске с чистой водой был сразу горячий.
    Мысль понятна, попробую фазы перекинуть, посмотрю результат, а что такое "бабайка" в данном контексте, что за элемент?
    Вообще была мысль вентилятор с блоком питания от ПК поставить на 12В. для охлаждения.

    И еще фановый стояк в крышу пока не вывел, есть небольшой запах канализации, надеюсь что выведу запах уйдет.
    Как я понял когда бактерии появятся, должна быть пена в камере? Ее пока сейчас нет.
     
  10. maximse
    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    maximse

    Участник

    maximse

    Участник

    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Добрый вечер, вопрос знатокам
    Решил взять комп SECOH EL-80 17
    187 мм. рт. ст. - расход 60л
    60л - это не много для Астры 5 ?

    не понимаю какой расход компа в (л) нужен для нормальной работы септика, вернее его пределы, минимум и максимум, чтобы не бурлил сильно но и чтоб не мало
    вроде смотрел обычно ставят 40л - 187мм. рт. ст. Боюсь как бы много не получилось с расходом 60л 187мм. рт.
     

    Вложения:

    • 9e84d7b3ceb75c627d9c15fb0084127b.jpg
  11. slan769
    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.523
    Благодарности:
    5.046

    slan769

    Живу здесь

    slan769

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.523
    Благодарности:
    5.046
    Адрес:
    Москва
    @Masrub, у Вас на видео не качает рециркулятор, хотя работает обратка. Рециркулятор качает из аэротенка в илоотстойник, а от туда переливается в приемную. У Вас тишина, по этому клапан горячий, долго работает без отключения.
    ну так вытащите его от туда, возможно там засор. Фазы должны переключаться, а у Вас похоже вечная обратка.
     
  12. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.310

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.310
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Шьатное положение аэратора вдоль стенки. IMG_3786.JPG Это можно понять по "клюшке" (доске на которой крепится аэратор), Вот ваш Приемная.png Не понятно почему даже крепеж сделан с другой стороны? Ну да ладно, пока не всплыл, проблемы нет. Дальше не знаю? Может быть у Вас действительно ноу-хау?
    Воля Ваша, у Всех дренажники стоят вертикально, там на ручке должен быть крепеж для провода, Вставляете зажим в крепеж и регулируете длину хвоста. Это так на будущее.
    Он не заглушен, а вставлен в заглубленный слив. Там труба сантимов 20-25.
     
    Последнее редактирование: 05.10.18
  13. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.310

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.310
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Клапан греется ели под напряжением, то есть обратная фаза. Уже писАл выше.
    Бабайка это Астра, Аэрационная установка, АУ-шка но не септик точно!(
    Не нужно, разберитесь с фазами о рециркулятором.
     
  14. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.310

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.310
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    @maximse,
    расход сложно померять поэтому, в основном, орентируются на давление.
    Исходя из принципа, воздуха много не бывает! Лишнее давление легко скинуть на любой отпугиватель, а вот добавить уже не получится!
     
  15. maximse
    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    maximse

    Участник

    maximse

    Участник

    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Ну ведь должно же быть какие-то ориентиры) нормы, минимального расхода воздуха и максимального, а то так аэраторы все повредить можно или окажется мало кислорода для всех нормальных процессов будет.
     
Статус темы:
Закрыта.