    Можно подробнее? Вы имеете ввиду его минимальную температуру?
     
  2. Алтаец
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    699

    Алтаец

    Живу здесь

    Алтаец

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    699
    Адрес:
    юго-запад Алтайского края
    Для достижения заявленного КПД и предотвращения образования конденсата внутри котла, нужно держать на входе в котёл такую температуру
     
  3. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.561
    Благодарности:
    8.578

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.561
    Благодарности:
    8.578
    Адрес:
    Изюм
    Да
     
  4. DmG09
    Регистрация:
    25.05.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2

    DmG09

    Участник

    DmG09

    Участник

    Регистрация:
    25.05.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2
    Это понятно! :) я посмотрел много схем обвязки, люди ставят трехходовой термостатический клапан, принцип системы, как малый и большой круг, в системе охлаждения автомобиля. НО! Сколько видел работы наших местных умельцев, термостатическим клапаном там вообще "не пахнет", хорошо если котел вообще работает и не взорвался...
     
  5. Алтаец
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    699

    Алтаец

    Живу здесь

    Алтаец

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    699
    Адрес:
    юго-запад Алтайского края
    Да простые смертные его ни когда не ставили. Это форумхаусовские буржуи только ставят)

    PS планирую примкнуть к буржуям
     
  6. DmG09
    Регистрация:
    25.05.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2

    DmG09

    Участник

    DmG09

    Участник

    Регистрация:
    25.05.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2
    Думаю поставить... За такие дела, местные могут сжечь меня на костре, для местных умельцев это сатанинские учения, они все решают просто, есть две трубы, верхняя и нижняя, на котле есть две дырки, верхняя и нижняя, варим...
     
  7. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651
    Адрес:
    Пермь
    Это несколько неверно. При замене котла с низкого на более высокий (у которого выше центр нагрева) ЕЦ снизится, а в одноэтажном доме и с подоконной разводкой труб, может снизится катастрофически вплоть до полного прекращения ЕЦ. В таком случае байпас с насосом это единственный выход, не считая возможности опустить котел ниже.
     
  8. DmG09
    Регистрация:
    25.05.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2

    DmG09

    Участник

    DmG09

    Участник

    Регистрация:
    25.05.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2
    Верх моего старого котла, идет вровень с трубой подачи (основная труба, которая идет по дому). Обратка на 25 см от пола но за 2.5 метра до котла, обратка имеет уклон вверх и заходит в середину котла.

    Старый котел:
    Безымяапанный.png

    Эта система правильная? Почему обратка имеет уклон вверх?

    Котел длительного горения выше, я думаю поставить его на одном уровне с трубой подачи, но тогда обратка будет иметь сильный уклон вниз (у котла "Прометей", обратка в нижнем левом углу расположена) это нормально? Так будет работать?

    Прометей:

    Безымяапанный.png
     
  9. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651
    Адрес:
    Пермь
    @DmG09, если верх котла останется на прежнем уровне работать будет не хуже предыдущего котла. А если вам удастся новый котел опустить ниже то ЕЦ усилится, и соответственно уменьшится разность температур ("дельта") между подачей и обраткой, а это "плюс"!
     
  10. DmG09
    Регистрация:
    25.05.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2

    DmG09

    Участник

    DmG09

    Участник

    Регистрация:
    25.05.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2
    Ниже уже не получится, максимум на уровне старого котла.)

    Юрген72, Трехходовой термостатический клапан, имеет малую пропускную способность, вдруг он задавит мою систему? Как я уже говорил, у меня по дому идет труба 76мм, стояк и разгонная петля (или как ее там, труба вверх, потом вниз) из трубы диаметром 50мм.
     
  11. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651
    Адрес:
    Пермь
    А трех-ходовой (как и другие элементы повышенного сопротивления) надо ставить на байпасе, а на прямой трубе лепестковый обратный клапан.
     
  12. DmG09
    Регистрация:
    25.05.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2

    DmG09

    Участник

    DmG09

    Участник

    Регистрация:
    25.05.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2
    Хорошая идея! Начал установку котла. Случайно узнал, оказывается, трубы подача\обратка (которые идет по дому) стоял идеально ровно согласно уровню (пузырьковый). А разве они не должны иметь уклон? Говорят мол ЕЦ эстетику портит, трубы под уклоном, все дела... Но у меня уклона нет :) вообще нет!
    Получается, уклон имеет только "разгонный стояк" (петля, которая вверх а потом вниз) и за 2.5 метра до котла, обратка имеет уклон вниз (на 30 см), в сторону котла. (схема выше)
     
  13. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651
    Адрес:
    Пермь
    Уклон нужен только для выпуска и слива теплоносителя. В работе ЕЦ уклон не участвует.
     
  14. SedovFI
    Регистрация:
    23.09.19
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6

    SedovFI

    Живу здесь

    SedovFI

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.19
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6
    Всем здравствуйте! Подскажите, чем грозит установка ттк не по уровню? На сколько критична неровности в пределах 0.2-0.4 градуса? Заранее спасибо!
     
  15. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.561
    Благодарности:
    8.578

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.561
    Благодарности:
    8.578
    Адрес:
    Изюм
    Ничем, имхо. Главное, чтобы не было антиуклона на выходе с котла.