От ноутбука щиплется током только от 3-х розеток

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maguro, 23.05.18.

  1. maguro
    Регистрация:
    23.05.18
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    5

    maguro

    Участник

    maguro

    Участник

    Регистрация:
    23.05.18
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    5
    От ноутбука щиплется током только от 3-х розеток
    В частный дом входит фаза и ноль от столба. Заземление сделано 50 метровой медной трубой - закопана в траншею на глубине 2 метра. Шина заземления и шина нуля не соединены.

    Заметил, что от трёх розеток комп (12 вольт через БП) пощипывает руку при прикосновении к боковинам ноутбука. Розетки с заземлением и без.

    Эти розетки (фаза) пощипывает и через индикаторную отвертку, при этом отвертка светится в 2 раза ярче на этих трёх розетках.

    В комнате есть светоиндикация в выключателях.

    Что это ? С чего начать проверку ?
     
  2. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.949
    Благодарности:
    41.557

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.949
    Благодарности:
    41.557
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    От каких розеток
    ?
     
  3. maguro
    Регистрация:
    23.05.18
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    5

    maguro

    Участник

    maguro

    Участник

    Регистрация:
    23.05.18
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    5
    Обычные розетки 220 вольт с заземлением и без.

    Но похоже комп виноват в проблеме ... Если резиновую обувь одеть то пробоя не наблюдается. Пол плитка на фундаментной плите .
     
  4. blg7791
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.520
    Благодарности:
    824

    blg7791

    Живу здесь

    blg7791

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.520
    Благодарности:
    824
    Адрес:
    Казань
    Вилку в розетке если перевернуть тоже щиплет?
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.061
    Благодарности:
    31.919

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.061
    Благодарности:
    31.919
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    От 12В блока питания ? :faq:
    А что, к ноутбуку подключается заземление ?
    С замены блока питания ноутбука ! :nono:
     
  6. maguro
    Регистрация:
    23.05.18
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    5

    maguro

    Участник

    maguro

    Участник

    Регистрация:
    23.05.18
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    5
    Попробую, утром напишу результат
     
  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Было бы абсолютно нормальным явлением, когда бы ноут включался в розетку без заземления.
    Ход проверки:
    1. Вилка блока питания имеет третий контакт? Если нет - всё в порядке. 110 В на корпусе ноутбука даёт ёмкостный делитель сетевого фильтра блока питания.
    Есть третий контакт -
    2. Проверяем розетку. Подключён ли заземляющий проводник к розетке? К заземлителю? Проверяем сопротивление заземления на розетке. Если всё исправно - значит, обрыв защитного проводника в сетевом шнуре.
    И ещё. Важно! Все ли линии в доме защищены УЗО? И какого номинала?
     
  8. maguro
    Регистрация:
    23.05.18
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    5

    maguro

    Участник

    maguro

    Участник

    Регистрация:
    23.05.18
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    5
    щиплет, вилка 2 контакта, без земли
     
  9. maguro
    Регистрация:
    23.05.18
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    5

    maguro

    Участник

    maguro

    Участник

    Регистрация:
    23.05.18
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    5
    1) 2 контакта

    2) УЗО не ставили, озаботился уже, поставлю общий 63 А S 100ма
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    А от остальных розеток не щиплет?
     
  11. maguro
    Регистрация:
    23.05.18
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    5

    maguro

    Участник

    maguro

    Участник

    Регистрация:
    23.05.18
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    5
    не щиплет
     
  12. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.794
    Благодарности:
    8.458

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.794
    Благодарности:
    8.458
    Адрес:
    Ярославль
    С какого перепуга? Речь про ноутбук, БП обязан обеспечивать гальваническую развязку от сети.
    Это ничего не даст.
     
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.061
    Благодарности:
    31.919

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.061
    Благодарности:
    31.919
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    У многих современных ноутов шнур БП с заземляющим контактом.
    А с этим согласен на 1000% :hndshk:
    @maguro, Меняйте блок питания, иначе добром это не закончится
    Вообще не понятно, как ноутбук еще не сгорел от такого блока питания. :faq:
    Ээээ, поаккуратнее, такое УЗО от пощипывания и более серьезного удара током не спасет. :no:
    Ставьте обычное УЗО 63А/ 30мА.:nono:
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Дмитрий, поверьте старому ремонтнику: развязка там есть, трансом и оптронами. Но фаза и ноль на входе БП соединены таки с корпусом, он же ноль вторичной цепи, через конденсаторы.
    На этот раз обещаю разломать первый попавшийся БП и выложить фотки.
     
  15. maguro
    Регистрация:
    23.05.18
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    5

    maguro

    Участник

    maguro

    Участник

    Регистрация:
    23.05.18
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    5
    Хотел бы поставить общее входное УЗО S для защиты на 100 милиампер, боюсь 30 мА будет выбивать ...

    100мА хоть как-то от серьёзного удара защитит ? не 300 мА же ставить.