    Шумоизоляция центробежного вентилятора
    Добрый день.
    В прямоугольном канале смонтирован центробежный вент Shuft RFE-B 500x300-2 VIM. Сам канал переустановили на виброзащитных кронштейнах. Вибрация полностью ушла, но даже на небольшой скорости от самого вентилятора идет звуковой тарахтящий гул, передающийся в помещения снизу и сверху. Пробовал поставить площадку на вспененный ПЭ - не особо помогло. Есть ли подходы к звукоизоляции вентилятора или только менять, то на какой?

     

    Вложения:

    • vent.jpg
  2. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798
    Гудение - может быть но такого звука как трение - не должно.

    Надо вытаскивать рабочее колесо из корпуса и смотреть что цепляет. А по звуку - цепляется это колесо об корпус вентилятора.

    И процентов на 90 - это "жжжжжж" :)] :aga: :) ;) - не просто так.
    Это из-за того что Вы, скорее всего, своим креплением к стене вентилятора перекосили его корпус. Не так его надо было подвешивать.
    Надо было подвеску сделать из кронштейнов для кондиционера. Вентилятор, как бы, поставить на них. И под крепление положить или толстую резину или поставить амортизаторы. Хорошо становятся сайлент-блоки от классики.

    К этому же, хорошо бы добавить и шумоглушители до и после вентилятора. Но полностью от шума, все равно, не избавитесь. Все равно что-то останется.

    Но на видео - на 100% такого шума не должно быть.

    А в самой комнате, где висит вентилятор, по шуму все нормально ?
     
    Последнее редактирование: 23.05.18
  3. int64
    Регистрация:
    04.07.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    8

    int64

    Живу здесь

    int64

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Можайская линия обороны
    До этого висели кронштейны - что с ними, что без них - результат нулевой. Глушители стоят до и после. А вот замена на шумозащищенный возможна?
     
  4. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798
    Замена возможна. но толк какой ? Вентилятор дороже а эффект получите тот же. 99,9%
     
  5. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Из моего опыта шумит скорее всего больше не не сам вентилятор, а проходящий в решетку и по каналам воздух...
    (Ну как я это вижу)
    То есть именно вентилятор винить не продуктивно, если именно поток воздуха шумит:um:
    Проанализируйте моё мнение :victory:
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.203
    Благодарности:
    17.741

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.203
    Благодарности:
    17.741
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @beutiflet, нет, это не шум воздуха.
     
  7. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Пускай:hello:
    Просто у меня так вышло однажды...:hello:
    У меня лично:victory:
    И я тоже об этом размышлял несколько лет назад...
    Оказалось - что это шумит воздух в трубах и решетках, а не собственно вентиляторы:victory:
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.203
    Благодарности:
    17.741

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.203
    Благодарности:
    17.741
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @beutiflet, шум воздуха, шум от вращения рабочего колеса вентилятора и "механический" (подшипники, задевания, дисбалан крыльчатки) шум различаются как по тону, так и по характеру звучания.
     
  9. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798
    Включите видео. Там явный шум от трения метала об металл
     
  10. Михаил971
    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    10

    Михаил971

    Участник

    Михаил971

    Участник

    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    10
    @int64, как определили, что вибрация "ушла"? Очень сомнительные "виброзащитные кронштейны". Можно увидеть фотографию крепления вентилятора к стене?
     
  11. vnipi
    Регистрация:
    09.06.18
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    112

    vnipi

    Живу здесь

    vnipi

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.18
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    112
    Добрый вечер.

    Ув. int64, установили гибкие вставки "до" и "после" вентилятора - это хорошо. Установили шумоглушители "до" и "после" оборудования, так же хорошо. К стене, на мой взгляд, Вы зря прикрепили, лучше к потолку через L-образные уголки с виброгасителем, как этот например (он стоит копейки, зато вопросы по вибрации решает очень хорошо):

    DSC01972.JPG

    К потолку на обычные шпильки крепите (не забывая конечно же проверить, чтобы внутри ничего не повредить и само собой, оставляя свободный доступ к крыльчатки внутри):
    DSC02042.JPG

    если душа не лежит к такому крепежу, можно и обустроить подставку из обычной траверсы, только помощнее выбирайте. И само собой не забывает про виброопоры на эту подставку, либо резину потолще:
    IMG_20180411_151426.jpg

    Ранее Вам уже предлагали всё же проверить расчёты, возможно скорость воздуха в воздуховодах такая, что шум будет в любом случае, пока оборудование не замените, либо частотником убавить производительность, опять же в разумных приделах.

    С Уважением,
     
  12. int64
    Регистрация:
    04.07.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    8

    int64

    Живу здесь

    int64

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Можайская линия обороны
    Итог. Вопрос решен с помощью битумной шумоизоляции Практик 4мм. При закрытой двери в вентиляционную - абсолютно никакого гула. Обклеен установочный короб полностью. Понадобилось 4 листа, цена вопроса 1000р.
     
  13. vnipi
    Регистрация:
    09.06.18
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    112

    vnipi

    Живу здесь

    vnipi

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.18
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    112
    Добрый вечер.
    А осталась маркировка?
    Не ради сарказма, но вдруг пригодится, хотелось бы характеристики почитать, на перспективу.
    Встречал и использовал только битумную ленту, для изоляции на кровле от погодных осадков, в широких рулонах продаётся.

    P. S. Мы как-то за турками доделывали вентиляцию и обклеивали обычные канальные вентиляторы круглого сечения пенофолом 5 мм в два слоя. На чердаке вентиляторы были, Клиент остался доволен, но на мой взгляд было бы проще установить, в том случае, вентилятор в шумопоглощающем корпусе, больше бы эффекта было.
    Но турки и в Африке турки, лишь бы нае... Мы в проект закладывали вент-ры в шумопоглощающем корпусе, а они Клиенту смонтировали обычные канальные. Клиент сам купился на их дешёвое предложение, сам себя и наколол выходит.

    С Уважением,
     
  14. int64
    Регистрация:
    04.07.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    8

    int64

    Живу здесь

    int64

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Можайская линия обороны
    В чем еще нюанс, в паспорте к центробежному неспроста указано - установка не ближе 40 см от стены. Так вот пенофолом пробовал вначале - стало незначительно тише. Клеил на силикон, потом отодрал и накатал битумную. Вообщем, важно понимать - что нужно убирать - шум или вибрацию. В моем случае - это вибрация, а ее могут победить только тяжелые материалы.
    Брал самую толстую в автомагазине, как изолирующий материал для днища. Листы 750на460мм. Лист весит около 4 кг, пришлось ставить еще два кронштейна. Сайт производителя http://practik24.ru/vibration/practic-4
     

    Вложения:

    • praktik1.jpg
    • praktik2.jpg
    Последнее редактирование: 29.09.18
  15. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798
    Очень правильные слова.

    Или оборудование подвешивать на дополнительные подвески/амортизаторы/мягкие вставки для развязки с остальным оборудованием.

    Что же касается шумоизоляции то надо было оборудование закрывать, грубо, ящиком, никак не связанным по креплению с ним. И изнутри этот ящик закрывать мягким материалом. Хотя бы таким как дали ссылку. Но и хватало обычных мягких утеплителей.
    Для "перебдения" еще закрывали этим материалом и снаружи. Получалось "вполне"