1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.

  1. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.419
    Благодарности:
    9.752

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.419
    Благодарности:
    9.752
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    вы в снятую головку вставьте карандаш и покрутите от 0 до 5 или какие там цифирьки и оцените сколько полный ход штока.
     
  2. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    3.297
    Благодарности:
    1.157

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    3.297
    Благодарности:
    1.157
    У Valtec параметры головок сильно плавают. Пробовал у 4-ых головок в одном и том же положении температура закрытия разная.
     
  3. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.260
    Благодарности:
    7.956

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.260
    Благодарности:
    7.956
    Адрес:
    Москва
    Какой номер изделия ?
     
  4. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    3.297
    Благодарности:
    1.157

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    3.297
    Благодарности:
    1.157
    Да не помню уже номеров, снял и выкинул, поставил данфос взамен.
     
  5. TGV
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    29

    TGV

    Живу здесь

    TGV

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Сами по себе эти цифры мне ни о чем не говорят. На какие параметры квс нужно ориентироваться как на достаточные? Предположу, что нужно сравнивать с расходом через конкретный радиатор отопления. Тогда возник еще один вопрос, какой в среднем достаточный расход теплоносителя через радиатор (радиаторы секционные алюминиевые)?
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.124
    Благодарности:
    31.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.124
    Благодарности:
    31.154
    Адрес:
    Касимов
    Хорошее слово! Вы стараемся не повторять ошибки
     
  7. DarkTiger
    Регистрация:
    20.11.21
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    180

    DarkTiger

    Живу здесь

    DarkTiger

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.21
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    180
    Работает все, подергал шток с усилием и пошла вода. Видимо, малый просвет был в регуляторе, вот и забился всякой нечистью. А сейчас проскочило и батареи начали греть.
    Но все равно обратно завинчивать не стал, ну его на фиг такие эксперименты в 12-этажном подъезде. Летом поменяю на что-нибудь более приличное, или просто новое.
     
  8. Vladis_T
    Регистрация:
    09.05.17
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    61

    Vladis_T

    Живу здесь

    Vladis_T

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.17
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    61
    Подскажите, Tim Zeissler термоголовки хорошие? Корректно регулируют? Надежные?
    Или брать Данфосс? Овентроп?
    30*1,5
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.611
    Благодарности:
    29.337

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.611
    Благодарности:
    29.337
    Адрес:
    Калуга
    Небо и земля, Тим/зейслер овно китайское, а овентроп один из лучших. Данфосс под санкциями, у нас они называются ридан.
     
  10. Vladis_T
    Регистрация:
    09.05.17
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    61

    Vladis_T

    Живу здесь

    Vladis_T

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.17
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    61
    На Озоне полно Данфоса, подделки?
    Tim Zeissler есть реальные примеры/случаи плохой работы или "все китайское овно"?
    Овентроп в 5-7 раз дороже китайских...
    Устройство то не сложное, ломаться не чему.
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.611
    Благодарности:
    29.337

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.611
    Благодарности:
    29.337
    Адрес:
    Калуга
    На озоне реальнее нарваться на подделку. Тим лотерейное качество, может работать с может и нет.
     
  12. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    3.297
    Благодарности:
    1.157

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    3.297
    Благодарности:
    1.157
    Данфосс однозначно!
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.419
    Благодарности:
    9.752

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.419
    Благодарности:
    9.752
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    за данфос не скажу но % 80 особенно по вкусным цена на озоне палево разного качества, если вы в москве можете купит на любом армянском рынке тож самое, там хоть принести назад можно и поменять.
    а ломаться там может всё, пластик внури, сильфон, пружинка.
    а еще головка в принципе может не работать и узнаете вы об этом только после установки, или работать в 2 положениях откр\закр, или градусы вообще ничему не соответствуют и т. д и тп.
     
  14. Dmitrall
    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    4

    Dmitrall

    Участник

    Dmitrall

    Участник

    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Чебоксары
    Добрый день. Скажите пожалуйста: термостатическая головка с жидкостным датчиком, DA, MVI TR. 550.01.DA подойдёт к вентильной вставке Danfoss 013G1382? В примечании к головке сказано, что подходит для клапанов RA Danfoss.
     
  15. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.419
    Благодарности:
    9.752

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.419
    Благодарности:
    9.752
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    и в чём вопрос ?