    Толщина утеплителя под стяжкой с теплым полом
    В этом разделе форума очень часто задают вопрос: Какова должна быть толщина утеплителя (как правило ЭППС) под стяжкой с ТП?
    Ответы колеблются от 50мм до 300мм.
    Повторю общеизвестные факты по этому поводу.
    Возможно, они помогут быстро сориентироваться форумчанам, которые впервые задаются этим вопросом.
    В первом приближении мощность теплопотерь с 1 м2 стяжки "вниз" определяются простой формулой:

    Р = λ*(Т1-Т2)/d,

    где λ - коэффициент теплопроводности утеплителя (для ЭППС в среднем 0,03 Вт/С*м);
    Т1 - температура стяжки (С);
    Т2 - температура грунта под утеплителем (С);
    d - толщина утеплителя (м).

    Зависимость Р от d - это гипербола.

    Для наглядности рассмотрим пример. Зададимся значением (Т1-Т2) = 30 С.
    Это близко к средним зимним условиям Т1 = 35 С; Т2 = 5 С.
    Тогда зависимость теплопотерь от толщины утеплителя:

    d, мм: - I_ 50_ I 100 I 150 I 200 I 250 I 300 I

    Р, Вт/ м2: I_18_ I _9_ I_6_I_ 3 _I_3,6_I_3_I

    При типовом расчетном значении полной тепловой мощности, отдаваемой ТП, в 100 Вт/ м2 нижнюю строку таблицы можно интерпретировать, как проценты теплопотерь ТП "вниз".
    Т. е. при толщине утеплителя 50мм теплопотери ТП "вниз" составят 18%!
    ИМХО, допустимые теплопотери - 6% - это толщина утеплителя 150мм.
    Финны считают допустимыми теплопотери в 3% - это толщина утеплителя 300мм.
     
    Последнее редактирование: 19.05.18
  2. alexx_57
    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    169

    alexx_57

    Живу здесь

    alexx_57

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Орёл
    Подпишусь на тему, для меня этот вопрос актуален.
     
  3. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344
    Адрес:
    Кемерово
    @sodrujestvo, Грунт сам по себе тоже теплоизолятор ;)
    Посчитайте теплопотери по СНиПовской методике например для дома 10х10м, совсем другая картина будет:hello:
     
  4. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344
    Адрес:
    Кемерово
    И ещё, реальные значение теплоотдачи ТП прилично ниже 100вт/м2, порядка 60-80Вт/м2:hello:
     
  5. alexx_57
    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    169

    alexx_57

    Живу здесь

    alexx_57

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Орёл
    какой должна быть толщина ЭППС под бетонной стяжкой? У меня дом 8х9м
     
  6. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344
    Адрес:
    Кемерово
    У меня ПСБ-35 100мм, больше есть смысл только при отоплении дорогим топливом: электричество, солярка, жидкий газ.
     
  7. sodrujestvo
    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    1.407
    Благодарности:
    2.834

    sodrujestvo

    Сам не сделаешь - никто не сделает

    sodrujestvo

    Сам не сделаешь - никто не сделает

    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    1.407
    Благодарности:
    2.834
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Специально не хочу в этой теме уходить в серьезную теорию.
    Очень просто:
    Для грунта усредненные значения λ (коэффициента теплопроводности) составляют 1 - 1,5 Вт/С*м.
    Это в 30-50 раз хуже, чем у ЭППС.
    Т. е 1 метр грунта эквивалентен дополнительной теплоизоляции в 20 - 30 мм ЭППС.
    Для Москвы уже на глубине 1,6 м температура грунта зимой практически постоянна + 3,5 С.
    Учтя эти величины получим очень близкие к приведенным выше значения теплопотерь.
    ИМХО, не менее 150мм.
    Для справки. У меня 300 мм. Правда, дешевого газа у меня нет:(.
     
  8. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344
    Адрес:
    Кемерово
    из центра дома уже 100-150мм пенопласта набирается, ближе к раям поменьше, поэтому в типовой методике разбика на зоны и идёт.
    Т. е. температурный градиент в 2 с лишним раза меньше чем для стен-окон где наружняя температура в расчётах принимается как средняя самой холодной пятидневки.
    Это сразу нужно озвучивать как основное условия, чтобы народ зря деньги не тратил на излишнее утепление. :hello:
     
  9. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    554
    Благодарности:
    222

    ТехноНИКОЛЬ-ТС

      Представитель компании

    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    554
    Благодарности:
    222
    Адрес:
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    смотрите, что с бензином.
     
  10. Markch
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    20

    Markch

    Участник

    Markch

    Участник

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Новосибирск
    Если у меня полы по грунту, цоколь утеплен, отмостка утеплена, то какую температуру способен удерживать ЭППС 50мм, под стяжкой ТП? К примеру если положить на стяжку с ТП два листа ЭППС 50 и 100мм, а сверху в них воткнуть термометры, то по разнице температур можно понять о целесообразности дополнительного утепления? Разве утеплитель с теплопроводностью 0,03 Вт/С*м не способен удерживать перепад температуры в 30Гр.?.

    В начале темы посчитаны потери тепла на какую единицу времени?

    Если рядом, на грунт с температурой +5гр. положить эппс 50мм и 100мм, а затем пролежать сутки на одном и на другом, то будет ли ощутим эффект от дополнительного утепления?
     
  11. Markch
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    20

    Markch

    Участник

    Markch

    Участник

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Новосибирск
    Если рядом, на грунт с температурой +5гр. положить эппс 50мм и 100мм, а затем пролежать сутки на одном и на другом, то будет ли ощутим эффект от дополнительного утепления?
    Какую температуру способен удерживать эппс 50мм с наименьшими потерями?
     
  12. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.130
    Благодарности:
    3.370

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.130
    Благодарности:
    3.370
    Адрес:
    Вельск
    @Markch, ЭППС никакую температуру не удерживает, температура на его поверхности всегда равна Т окружающей его среды под плитой и над плитой.
    ЭППС лишь ограничивает тепловой поток от теплого к менее теплому, от более нагретого к менее нагретому.
     
  13. Markch
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    20

    Markch

    Участник

    Markch

    Участник

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Новосибирск
    Спасибо, что просветили. Перефразирую тогда: Какую температуру способен ограничить эппс 50мм с наименьшими потерями?
     
  14. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.130
    Благодарности:
    3.370

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.130
    Благодарности:
    3.370
    Адрес:
    Вельск
    Опять же свойством утеплителя не является ограничение какой то температуры, а ограничение теплового потока - сопротивление теплопередаче, которое равно
    отношению толщины утеплителя к его теплопроводности.
    Если взять изолированную от внешней среды систему разделенную ЭППС то при любом раскладе температуры под плитой и над плитой в итоге выровняются, только чем выше сопротивление теплопередаче тем медленнее будет проходить этот процесс.
    В реальной среде температуры будут зависеть от источника тепла и нагреваемой среды: атмосфера, грунт и т. д. Конкретно в доме это будет зависеть от сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций и тепловыделения системой отопления, людьми и т. д. Соответственно увеличивая тепловыделение внутри дома и сопротивление теплопередаче стен мы будем повышать Т дома и наоборот.
     
  15. Markch
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    20

    Markch

    Участник

    Markch

    Участник

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Новосибирск
    Если температуры выравниваются, тогда зачем вообще утеплять? Почему не рассмотреть реальную ситуацию, когда на утеплителе лежит бетонная плита 10х10х0,1м с температурой +30 гр., а под утеплителем грунт с температурой +5гр. Ни каких дополнительных условий не берем.