    Добрый день.
    Строим дачный домик. Нарисовал небольшую схему щитка.
    СИП 2х10 со столба. 9кВт. Заземления нет, ближе к осени.
    Теории мало, в основном только практика замены устаревшего.
    Немного о схеме:
    Весь силовой кабель НИМ или ВВГнг.
    До конечных автоматов 6мм сечение.
    После: свет 1.5мм, розетки 2.5, плита 4мм.
    УЗО 2 этажа розетки. Обогрев преимущественно 2ого этажа 1 кВт максимум на одну комнату. (комнат 3 шт.)
    УЗО Кухня: плита 2 конфорки - 3 кВт, холодильник 800вт, чайник 1.5кВт
    УЗО С/У: стиралка.

    Подкорректируйте пожалуйста схему, ошибки какие ?
    Стоит ли свет завести под УЗО ?
    Автоматы шнайдер серии Acti 9 iC60N, можно ли к ним поставить УЗО домашней серии Easy 9 или другой марки - Hager, Legrand ?

    Спасибо.
     

    Вложения:

    • 168.jpg
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    Диффзащитой должны быть обеспечены ВСЕ линии. Ваши самые правые 3 линии распихайтее под 3 существующих УЗО по одной.
    Использовать с iC60N какие-то УЗО, кроме iID, на мой взгляд - кощунство.
    УЗО 40А 30мА не существует. Или 25А 10мА, и тогда 3 правые линии распределяете между двумя другими УЗО, либо все УЗО 40А 30мА. Селективное тоже, кстати, можно взять на 40А.
    Всё вышесказанное про УЗО относится к "европейцам".
     
  3. id2155863
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    id2155863

    Участник

    id2155863

    Участник

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Спасибо за разъяснение.
    Разве можно превышать номинал автоматов номиналом УЗО ?
    По серии Шнайдера понял.

    Подойдёт ли данная схема под будующее заземление типа ТТ?
     
    Последнее редактирование модератором: 17.05.18
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    7.635

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    7.635
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    С учётом замечаний @СтранникXXI, - подойдёт.
    И парочка от меня:
    1. Подключение счётчика нарисовано некоректно.
    2. Номинальный ток РН нужен не ниже номинала вводного АВ, а лучше на ступень выше.
    Можно. Наоборот нельзя.
     
  5. id2155863
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    id2155863

    Участник

    id2155863

    Участник

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Счетчик исправлю.
    РН хочу УЗМ51М, но участок не обжит, т. е. неизвестно что там по скачкам и проседаниям. Председатель СНТ все никак не может состыковать с местным электриком. У соседа спросил, тот сидит на стабилизаторе. При установке стабилизатора РН не нужно, правильно ?
     
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    7.635

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    7.635
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Стабилизатор, по практике, нужен в самых тяжёлых случаях, и на отдельных потребителей, вроде микроволновки и хододильника. А вот УЗМ нужен при ненадёжной сети всегда, в том числе и для защиты стабилизатора.
     
  7. id2155863
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    id2155863

    Участник

    id2155863

    Участник

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    @СтранникXXI, по УЗО, подскажите, пожалуйста.
    В наличии есть УЗО домовой серии нужного номинала.
    Не критично же менять автоматы на серию ilD поэтапно ?
    Уж больно цены кусачие на ilD, если сразу рубильник, УЗО, противоп. УЗО...
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    Вы хотели сказать "менять УЗО на серию iID"? Да, можно, конечно.
    В личку скинул название конторы с божескими ценами (господа модераторы, просьба рекламой не считать).
     
  9. id2155863
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    id2155863

    Участник

    id2155863

    Участник

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Разговаривал сегодня с председателем СНТ.
    В скором времени будут заводить общее заземление в СНТ.
    Через н-ое время к нему можно будет подключиться.
    Данная схема щитка подойдёт к общему заземлению или только к своему типа ТТ ?
    Спасибо!
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    Что значит "общее заземление в СНТ"?
     
  11. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.413
    Благодарности:
    3.158

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.413
    Благодарности:
    3.158
    Адрес:
    Мытищи
    Поскольку термин - "общее заземление" в электротехнике неизвестен, лучше к нему не подключаться. ТТ.
     
  12. id2155863
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    id2155863

    Участник

    id2155863

    Участник

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    "Будут меняться столбы и появится общее заземление, при желании можете подождать и подключиться"
    Слова его) об особенностях расскажет позже местный электрик.
    Как-то так.
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    Интересно было бы послушать. ;)
     
  14. id2155863
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    id2155863

    Участник

    id2155863

    Участник

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Построим дом, дойдем до пункта электрики и вам сообщу об особенностях)
     
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    7.635

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    7.635
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Пункт электрики, на всякий случай, начинается на этапе вязки арматуры плиты. И этот пункт - не закладка гильз. Посмотрите тему про СУП (система уравнивания потенциалов).