1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1

Мокнет покрытие пола чердака из OSB

Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Kia711, 10.05.18.

  1. Kia711
    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    13

    Kia711

    Живу здесь

    Kia711

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Оренбург
    Мокнет покрытие пола чердака из OSB
    Имеется холодный чердак и следующий пирог чердачного перекрытия (снизу вверх): фанера 8 мм. - пароизоляция - лаги, между которыми слой утеплителя толщиной около 200 мм. По незнанию застелил без зазоров весь пол на чердаке плитами OSB толщиной 12 мм. Соответственно в зимний период (дом отапливался, проводились шпаклевочные работы) происходило обильное конденсатообразование на нижней стороне OSB, что привело в конечном итоге к образованию на нем плесени.
    Чердак планируется для хранения вещей, поэтому полностью демонтировать покрытие - не вариант. Конечно, если бы я покрывал пол чердака сейчас, то делал бы это досками с зазорами.
    Подскажите кто знает либо дайте ссылку, как мне решить данную проблему? Можно ли обойтитсь перфорацией или прорезкой пазов в OSB не снимая их? Или все равно их снимать, чтобы обработать антисептиком?
     
  2. ИльяКн
    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    288

    ИльяКн

    Живу здесь

    ИльяКн

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    288
    Как пар в пирог попал, если у вас пароизоляция сделана?
     
  3. raf2603
    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    5.125
    Благодарности:
    5.320

    raf2603

    Живу здесь

    raf2603

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    5.125
    Благодарности:
    5.320
    Адрес:
    Московская обл
    Это может не именно водяной пар в прямом смысле, а тепло которые проходя через утеплитель остывает и конденсируется.
    Возможно пароизоляция не проклеена.
    И ещё у меня такой вопрос- зачем нужна мембрана в тёплой кровле?
    Отвечу сам себе- чтобы вывести пар из утеплителя. Исходя из Ваших слов- откуда пар, ведь сделана пароизоляция!?!
     
    Последнее редактирование: 13.05.18
  4. Kia711
    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    13

    Kia711

    Живу здесь

    Kia711

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Оренбург
    Видимо я неправильно выразился. Действительно, проходящий через пароизоляцию и утеплитель, теплый воздух остывая конденсируется в холодное время года на нижней стороне OSB, которым покрыт пол чердака.
    Про пароизоляцию не понял... Мембрана в пироге чердачного перекрытия нужна, чтобы пропускать снизу вверх теплый воздух, но не пропускать сверху вниз, образовавшийся в результате его остывания, конденсат.
    Если бы пароизоляция была не проклеена, то в щели с чердака в помещение капал бы конденсат.
    Или нужен еще один стой пароизоляции сверху утеплителя?
     
  5. ИльяКн
    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    288

    ИльяКн

    Живу здесь

    ИльяКн

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    288
    ИМХО не правильно понимаете. Прошел воздух, прошел и пар который в нем содержится..Пленка должна быть пароизоляцией, а не мембраной типа "туда дуй, от туда х.."Сверху не надо ничего. Можно при желании ветрозащиту, типа А шки.
     
  6. Kia711
    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    13

    Kia711

    Живу здесь

    Kia711

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Оренбург
    Так или иначе, имеем то, что имеем. Воздух прошел, влага осталась и сконденсировалась на нижней стороне OSB. В итоге образовалась плесень. Вопрос - что делать?
     
  7. ИльяКн
    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    288

    ИльяКн

    Живу здесь

    ИльяКн

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    288
    У знать, откуда ноги растут, первым делом. Если не правильная пленка, менять. Если будут натяжные потолки, то переждать, они съиграют роль пароизоляции. Если пленка правильная, то искать где пропускает. Кстати люка из дома на чердак нет случайно? А с ОСП просушить лучше. Если приток пара снизу исключить, то перфорации, думаю хватит, на будущее..Ну и вентиляция на холодном чердаке дожна быть. Чтоб сохло.
     
  8. Kia711
    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    13

    Kia711

    Живу здесь

    Kia711

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Оренбург
    Получается, под утеплителем должна была быть натянута пленка, не пропускающая воздух, чтобы он не остывал на холодном чердаке и не конденсировался?
     
  9. Kia711
    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    13

    Kia711

    Живу здесь

    Kia711

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Оренбург
    Натяжные потолки будут, но по центру комнат. По периметру - короба из ГКЛ.
    Люк из дома на чердак есть, его крышка была мокрая тоже.
    OSB уже просох, но плесень осталась.
    Вентиляция на чердаке имеется - окошки на фронтонах.
     
  10. ИльяКн
    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    288

    ИльяКн

    Живу здесь

    ИльяКн

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    288
    Да, снизу под утеплителем, или еще ниже должна быть пароизоляция. И люк из дома - тоже не лучший вариант. Должен быть герметичным.
     
  11. roma48
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    1.117
    Благодарности:
    709

    roma48

    Живу здесь

    roma48

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    1.117
    Благодарности:
    709
    Адрес:
    Липецк Филатовка
    Прошу совета. ОСБ 12 лежит на лагах с каким шагом лаг? Планирую на чердак осб 12 в два слоя.
     
  12. Kia711
    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    13

    Kia711

    Живу здесь

    Kia711

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Оренбург
    Лаги с шагом 600 мм.
     
  13. roma48
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    1.117
    Благодарности:
    709

    roma48

    Живу здесь

    roma48

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    1.117
    Благодарности:
    709
    Адрес:
    Липецк Филатовка
    Намокание конденсатом побеждено?
    Испугала меня такая перспектива, не первая на этом ресурсе.
    Потолок - плиты перекрытия "пустотки". На чердаке засыпь граншлак 15 +/- см. Чердак холодный.
    Не заплачит ли фанера?
    Тем более линолеум планировал уложить начисто.
     
  14. Kia711
    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    13

    Kia711

    Живу здесь

    Kia711

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Оренбург
    По результатам проведения теплотехнического расчета ограждающих конструкций пришел к выводу, что между утеплителем и OSB необходим достаточный вентзазор. При помощи брусков 50х50, проложенным вдоль лаг, поднял OSB на 50 мм. Дополнительно покрыл все лаги, бруски и обратную сторону OSB антисептиком. Проверял этой зимой - конденсата, как и инея нигде не обнаружено. Когда потеплеет откручу лист OSB из центральной части чердака чтобы проверить обратную сторону на отсутствие плесени.
     
  15. Тит_Бородин
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    453
    Благодарности:
    188

    Тит_Бородин

    Живу здесь

    Тит_Бородин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    453
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Волгодонск
    @Kia711, для общего понимания: через пароизоляцию проходит тепло, а не теплый воздух, а это означает, что тепловая энергия из помещения передается утеплителю, а точнее воздуху в утеплителе и уже подогретый воздух начинает двигаться вверх до холодного ОСП и уже на нем превращается в воду. для того, что бы эту проблему решить раз и навсегда необходимо поднять ОСП, дать ему высохнуть, дать высохнуть утеплителю, расстелить по утеплителю ветрозащиту типа Изоспан А. Усли нужно покрытие из ОСП, то необходимо организовать зазор между утеплителем и ОСП путем прибивания бруска 50х50 к каждой лаге и уже потом, непосредственно на данный брусок прифигачить ОСП. Проблема забыта!
    ПС
    Но если утеплено хреново, то зимой вода все равно будет образовываться на ОСП.