1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неудачная плита

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Евгена, 10.05.18.

  1. Евгена
    Регистрация:
    07.05.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    17

    Евгена

    Участник

    Евгена

    Участник

    Регистрация:
    07.05.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    17
    Неудачная плита
    Всем доброго времени суток!
    Тут много спецов, призываю к помощи... Уже не знаю что делать...
    В общем подготовили основание (геотекстиль,песок,щебень), связали арматуру (двойное армирование, шаг 200мм), единственное сейчас не помню диаметр арматурытоли 10, толи 12
    Залил бетон, но завод обманул меня с качеством бетона... В прошлом году вызывал лабораторию и делал отрыв, показания были под Б10 и в одном месте Б 7. Оставил плиту на год, в этом году ничего не изменилось...
    Сейчас мне рекомендуют по периметру плиты и в середине плиты (выдалбливать кусок под несущую стену), лить ленту на метр в землю и 20см над землёй ,не связывая плиту и ленту. Забыл сказать что дом хочу 2-х этажный из газоблока
    Но я переживаю что эти получившиеся плиты вообще будут жить своей жизнью... И стенки которые комнатные тоже будут гулять относительно основных стен... Вообщем попадос... Подскажите как быть дальше... Уже поникли с женой...
    Ниже пару фоток моей плиты
     

    Вложения:

    • image.jpeg
    • image.jpeg
    Последнее редактирование: 10.05.18
  2. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877
    Адрес:
    Домодедово
    1. Из практики
    Никогда и никакой завод не обманывает с качеством бетона:no::um:
    Обманывают с бетоном бригады по месту заливки, добавляя в бетон воды, чтобы было легче его укладывать в 100% случаев:flag:
    (Опять же из практики)
    Могут ли быть исключения? :faq:
    Допускаю :um:
    Но практика показывает только это :cool:
    2. Из бетона Б-10 можно залить садовую дорожку в огороде, но не фундамент под дом:no:
    3. Может Вам и правильно теперь рекомендуют что-то выдалбливать и снова заливать потому что совершенно не понятно о чём Вы думали раньше:|:
     
  3. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.709

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.709
    Адрес:
    Москва
    @Евгена,
    Где там ВТ. Почему сверху УШП не предлагает? Идея бесплатно...:cool: А что делать?
     
  4. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.666
    Благодарности:
    30.509

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.666
    Благодарности:
    30.509
    Адрес:
    Екатеринбург
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
    Если основание прочное, выгоднее оставить плиту в качестве "подбетонки" и далее грамотное проектное решение... вместо разнообразных "советов"...
     
  5. Евгена
    Регистрация:
    07.05.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    17

    Евгена

    Участник

    Евгена

    Участник

    Регистрация:
    07.05.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    17
    1) я присутствовал при заливке, никто ничего не разбавлял
    2) не очень понятно что имеете ввиду под словами в третьем пункте
     
  6. Евгена
    Регистрация:
    07.05.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    17

    Евгена

    Участник

    Евгена

    Участник

    Регистрация:
    07.05.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    17
    Переведите пожалуйста, а то чего то не понимаю что написали...
     
  7. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    41.984

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    41.984
    Адрес:
    Эстония
    ...Видел эту тему...:|: Надоело что-то предлагать...:(
     
  8. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    41.984

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    41.984
    Адрес:
    Эстония
    ...ВТ...это.- Я...:)]:aga:
    г-н Куркин ждет, что я появлюсь... и предложу сверху утеплить
    плиту. Т. е. сделать еще одну УШП...поверх Вашего фундамента. :|:
     
  9. Евгена
    Регистрация:
    07.05.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    17

    Евгена

    Участник

    Евгена

    Участник

    Регистрация:
    07.05.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    17
    Не поможете грамотным проектным решением?
    Подбетонка-это подготовка под какую то основную плиту?
     
  10. Евгена
    Регистрация:
    07.05.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    17

    Евгена

    Участник

    Евгена

    Участник

    Регистрация:
    07.05.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    17
    Аааааа Теперь все понятно стало
     
  11. Евгена
    Регистрация:
    07.05.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    17

    Евгена

    Участник

    Евгена

    Участник

    Регистрация:
    07.05.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    17
    Владимир, может ввиде исключения поможете словом правильным... Можете спасти одну человеческую жизнь...) пока жена у меня от нервов не лопнула или меня не хлопнула...)
     
  12. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    41.984

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    41.984
    Адрес:
    Эстония
    ...9 лет...по всем темам... где строят плиты по 30-40-50 см.
    А потом жалуются, что лопнула, что холодно... и. т. д.
     
  13. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    41.984

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    41.984
    Адрес:
    Эстония
    ...Думаю, что делай стены, но из более легкого материала.
    А потом утеплять фундамент сверху...ЭППС...+ стяжку с ТП.
     
  14. Евгена
    Регистрация:
    07.05.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    17

    Евгена

    Участник

    Евгена

    Участник

    Регистрация:
    07.05.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    17
    Владимир, можно с расшифровкой, ни слова не понял
    Газоблок собирался использовать на стены 300*250*625- это лёгкий вариант?
     
  15. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    41.984

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    41.984
    Адрес:
    Эстония
    ...Ставь стены... из более легкого материала...
    Потом... Экструдированный пенополистирол...на 200-300 кПа.
    и 7-8 см стяжку с теплыми полами. Т. к. бетон ОЧЕНЬ холодный
    сам по себе. Замерзнешь сам... и заморозишь своих родных.
    Вот тогда не спасти тебя от гнева жены. :no::(