1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопросы про керамический дымоход

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем shdevlp, 03.05.18.

  1. shdevlp
    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    4

    shdevlp

    Живу здесь

    shdevlp

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    4
    Вопросы про керамический дымоход
    Добрый день, форумчане. Отчаянно нуждаемся в ваших советах! На данный момент есть фундамент, он перекрыт плитами ПК. До строительства коробки осталось не так много времени. До сих пор не можем решить где пустить дымоход. Вариантов несколько или внешняя стена, или на плите ПК (выдержит? сомнения!), либо снимать плиту и делать под дымоход фундамент и заливать перекрытие монолитом.
    Вариант с внешней стеной нравится больше всего - дымоход получается идет до утеплителя, в несущей стене из полнотелого кирпича.
    Какой вариант предпочтительней? Рассматриваем дымоходы либо Schidel либо AWT.
     

    Вложения:

    • Без имени.png
    • Без имени2.png
  2. shdevlp
    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    4

    shdevlp

    Живу здесь

    shdevlp

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    4
    Добавлю, высота дымохода около ~10 метров
     
  3. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.437

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.437
    Адрес:
    Москва
    Расположение внутри теплого контура всегда лучше для эксплуатации дымохода. Вес конструкции 10-ти метрового комплекта с блоками и керамикой около 1,5 т примерно на площадь 0,2 кв. м. сравните с характеристиками плиты.
    AWT, МДС, ЭКОТОН - это все системы, использующие немецкие керамические дымоходы одного производителя - Вольфсхойер Тонверке и комплектующие российских производителей.
     
  4. shdevlp
    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    4

    shdevlp

    Живу здесь

    shdevlp

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    4
    У плиты 800 кг на м2. Однозначно не выдержит. Остается только фундамент. Спасибо!
     
  5. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.929
    Благодарности:
    17.540

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.929
    Благодарности:
    17.540
    Адрес:
    Москва
    У Шидель полная комплектация и ответственность за дымоход и всю систему., а не только на отдельные её части.
    Конечно цена лучше на АВТ, и решать только Вам где экономить и стоит ли гарантией пренебречь.
    Это на центр плиты.
    Если дымоход будет стоять возле стены предел прочности будет более 3-х тонн.