1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Смешанная система отопления

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Щукарь59, 30.04.18.

  1. Щукарь59
    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    Щукарь59

    Участник

    Щукарь59

    Участник

    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пермская область
    Смешанная система отопления
    Скажите правильно ли я собрал коллекторный узел для комбин. системы тп + радиаторы 1 этаж, без воздух ответчиков на коллекторе радиаторов
    1525109443999-622750842.jpg
     
  2. Щукарь59
    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    Щукарь59

    Участник

    Щукарь59

    Участник

    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пермская область
    Воздух отвод чики имеются на коллекторе теплого пола
     
  3. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    @Щукарь59, Коллекторы на радиаторы надо поменять местам на кронштейнах, если я не ошибаюсь то подающий коллектор (тот который с шестигранниками) должен быть верхний у радиаторной коллекторной группы, а который с термостатическими клапанами (с белыми пластиковыми крутилками) нижний.