Thermona 32TCL, в летнем режиме при ГВС греет отопление?

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем schallenger, 30.04.18.

  1. schallenger
    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4

    schallenger

    Участник

    schallenger

    Участник

    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4
    Thermona 32TCL, в летнем режиме при ГВС греет отопление?
    Включаю "летний режим".
    При включении горячей воды вода не успевает нагреваться. Замечаю, что в этом случае идет нагрев отопительной системы (батарея рядом становится горячей).
    Если принудительно (временно хотя бы) отключить краном циркуляцию воды в отоплении (на внешей трубе), то горячая вода нагревается хорошо.
    Вопрос 1: в чем может быть дело?
    (как я думаю, в летнем режиме должна быть только внутрення циркуляция воды отопления внутри котла и не выходить на отопление батарей радиаторов)
    Вопрос 2: если перекрыть кран отопления - может ли это плохо отразится на самом котле?
    Может у кого было такое? И как это лечить?
     
  2. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если теплообменник битермический, вроде да, то скорее проблема в датчике протока
     
  3. schallenger
    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4

    schallenger

    Участник

    schallenger

    Участник

    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4
    А можно поподробнее?
    Судя по схеме, размещенный на сайте Liga-n.com
    [ www.liga-n.com/thermona/190-year-zap-therm/358-32tcl2010 ]
    датчик [28] - Проточный сенсор воды - он стоит на входе холодной воды...
    Какое влияние на данную ситуацию он вносит? Непонятно.
    Неужели никто не сталкивался с такой заковыкой?
     

    Вложения:

    • gid32tcl2010.jpg
  4. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ну Вам уже @senns ответил. Если непонятно-зовите мастера, чего тут шуметь...
     
  5. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633
    Адрес:
    Екатеринбург
    Включаете ГВС - датчик протока это фиксирует, отключается насос, горелка работает по температуре датчика ГВС
     
  6. schallenger
    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4

    schallenger

    Участник

    schallenger

    Участник

    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4
    Хм, уже теплее...
    Уважаемый senns,
    судя по описанию, и по вашим ответам, насос Отопительной системы (в котле) должен отключаться при включении горячей воды (ГВС) в "зимнем" режиме и вообще не включаться при "летнем" режиме, кроме периодического включения на 10 сек через 22 часа после крайнего включения (из описания работы).
    Но в моём случае получается, что насос работает и в режиме ГВС (при включенном "летнем" режиме), так как начинается обогрев радиаторов отопительной системы.
    При чем тут датчик протока холодной воды? Если бы он был неисправен, то и пламя бы не зажигалось.
    В режиме "зима" - индикатор отопления светится, когда включаем ГВС - светится индикация ГВС.
    В режиме "лето" - индикатор отопления не светится вообще, индикация ГВС светится, когда включаем горячую воду...

    У меня видимо проблема в том, что насос отоп. сист. работает и в режиме "летнем".
    И еще вторичный вопрос - если перекрыть кран отопительной системы, скажется ли это плохо на работе котла или нет?
     
  7. schallenger
    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4

    schallenger

    Участник

    schallenger

    Участник

    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4
    Petrovich, при всем уважении, ну если нечего сказать, не говорите ничего, ладно?
    Мы тут пишем и читаем для того что бы понять... Мы ж думаем, что тут как раз мастера и есть :)
     
  8. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый, мне то как раз есть что сказать. Но больше, чем сказал коллега senns, добавить нечего.
    Поэтому Ваш сарказм не уместен, и пускать пузыри нечего. Повторю-если не знаете, зовите мастера...
     
  9. schallenger
    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4

    schallenger

    Участник

    schallenger

    Участник

    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4
    Если есть что сказать - скажите, но пжлста по теме. Никакой неисправности датчика протока к данной ситуации не имеет. К сожалению. И да, датчик протока исправен.
    ... мне право жаль, что мы, вместо попытки разобраться в проблеме, начинаем впадать в бесполезную полемику. И никакого сарказма. Лишь желание разобраться. Эх :(
     
  10. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633
    Адрес:
    Екатеринбург
    Смотрите есть ли напруга на насосе при ГВС, если есть, то плата заболела.
    Проток ОВ должен быть всегда
     
  11. schallenger
    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4

    schallenger

    Участник

    schallenger

    Участник

    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4
    Хорошо, в ближайшее время обязательно так и проверю, потом отпишусь.
    И. А что подразумевается под "ОВ" ?
    смутно предполагаю, что "отопительная вода" :) ? да? или нет?
     
  12. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633
    Адрес:
    Екатеринбург
    да
     
  13. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.028
    Благодарности:
    3.105

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.028
    Благодарности:
    3.105
    Адрес:
    Россия
    уже после отключения режима ГВС насос кратковременно включится чтобы скинуть горячую ОВ из теплообменника котла...
     
  14. schallenger
    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4

    schallenger

    Участник

    schallenger

    Участник

    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4
    1. Большое спасибо за уделенное внимание. С данным вопросом разобрался.
    2. Ситуация сложилась таким образом: в системе отопления кроме котла труб и радиаторов стоит дополнительный проточный насос, который в автоматическом режиме начинает подкачивать воду в отопительной системе (видимо поток в отопительной системе хоть и немного, но появляется при включении ГВС, и потом этот допонительный насос включается и продолжает его качать). Как только этот насос был отключен, нагрев горячей воды стал нормальный. При этом да, проток отопления остается неперекрытым, как и ниужно.
    Еще раз большое спасибо за поддержку. :)
     
  15. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ох, наставят доп. насосов, а проблему ищут в котле.
    Какой сантехник его вкорячил?