1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Обратный осмос на весь дом

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.

  1. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.063
    Благодарности:
    1.998

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.063
    Благодарности:
    1.998
    Адрес:
    Тюмень
    @tr202, копить озон в помещении вообще плохо.
    озон - это яд.
    нужно проветривать емкость от него, выход воздуха из емкости - через угольный фильтр, вода в дом - тоже желательно через уголь.
    решения - циркуль воды.
    объем бака должен быть не более среднесуточного водопотребления. лучше - половина суточного.
    третий вариант - в качестве накопителя использовать гидроаккумулятор на 300-500 л (он не имеет контакта с воздухом.) для отключения мембраны вместо уровня - реле давления. получится схема как для питьевого фильтра.
    минус такой схемы - корродирует входной фланец.
    решение минуса: подмес небольшого количества исходной воды (солей) в очищенную, для увеличения солесодержания до 100-200 ед.
    либо использование г/акк для питьевых фильтров (пластиковые). самый большой встречал на 75 л, но ценник кусается. а их надо несколько.
     
  2. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.245
    Благодарности:
    3.263

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.245
    Благодарности:
    3.263
    Адрес:
    Казань
    интересно - никто так не делал?
    Как выглядит такой г/а, цена его ?
     
  3. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.063
    Благодарности:
    1.998

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.063
    Благодарности:
    1.998
    Адрес:
    Тюмень
    Предлагают за 23 тыртак делают на питьевых галереях. очищают воду обратным осмосом, накапливая в г/акк для раздачи воды на розлив. например, в Иркутской области такие установки работают.
     

    Вложения:

    • г акк 500 л.jpg
    • ОО г акк.jpg
  4. tr202
    Регистрация:
    17.07.19
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    7

    tr202

    Участник

    tr202

    Участник

    Регистрация:
    17.07.19
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    7
    Nickolay II Спасибо, с озоном действительно связываться не хочется. Гидроаккумулятор вариант рабочий но мне не подходит т. к. в баке стоит погружной джилекс 110/110, погружной выбран по нескольким причинам уровень шума, встроенная термозащита, охлаждение водой между корпусом и корпусом мотора ну и выносной конденсатор для частотника. Ценник на ГА конечно не бюджет вся установка в районе 70 000.
    Вопрос если ГА использовать как безнапорный мембранный бак т. е. воздух спустить и ниппель выкрутить для полного использования объёма а насос поставить после него, выдержит ли такой режим мембрана, есть ли такой опыт?
    Напорный с осмосом нежелателен, падает селективность и производительность у меня если давление на мембране ниже 12 атмосфер сразу показания PPM по пермеату на 10-20 единиц вырастают либо еще один насос ставить.

    Наверно пойду по пути фильтрации воздуха на дыхательный клапан ёмкости и утоплю в баке УФ лампу.
    Есть ли опыт установки деионизаторов на выходе установки? Какие катриджи или засыпки частота регенерации для среднесуточного расхода 500 -700л.
     
  5. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.063
    Благодарности:
    1.998

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.063
    Благодарности:
    1.998
    Адрес:
    Тюмень
    @tr202, если опустите в бак УФ, то он будет обеззараживать и воду и воздух над ней. всё, куда лучи дотянуться. нужно однако помнить, полиэтилен, из которого сделаны большинство баков, не любит солнечного света, то есть УФ-излучения. от ультрафиолета он со временем "сохнет" и становится ломким.
    это - бред. забудьте. резина сложится, вода пойдет на контакт с металлом бака. кстати, вода после осмоса - коррозионно-активная, кажется я об этом упоминал. после осмоса нужен насос с нерж колесами и корпусом. то же касается и арматуры. либо - подмес исходной воды в очищенную. деионизированная вода - ещё круче. для 500-700 л /сутки нужны не картриджи, а колонны 1054 с дорогОй смолой в форме Н-ОН, примерно два мешка по 20 л на колонну. замена смолы примерно раз в 4-5 мес.
     
  6. Stable77
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    9

    Stable77

    Участник

    Stable77

    Участник

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    9
    Пожалуй отпишусь по итогам сезона, может кому будет интересно: Исходное сообщение
    Обратный осмос на весь дом
    Дача используется только как летняя, причем практически только в выходные, поэтому объем фильтрата, который получил за это время через самодельную систему ОО (все 3 мембраны подключены параллельно) около 7 кубов. Сами мембраны за это время стали чуть желтыми, но на производительность это не повлияло, она даже стала чуть больше. Вода на выходе 2 ppm (на входе 160). Как итог, такое решение меня полностью устроило, но надо учесть, что кислорода в моем случае в воде из скважины практически нет и все равно мембраны немного пожелтели.
     
  7. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.245
    Благодарности:
    3.263

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.245
    Благодарности:
    3.263
    Адрес:
    Казань
    @Stable77,
    а сможете сказать- на один куб чистой воды - сколько будет фильтрата у вас ?
     
  8. Stable77
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    9

    Stable77

    Участник

    Stable77

    Участник

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    9
    Соотношение выставил вручную (с помощью регулируемого крана на выходе каждой мембраны) как 1:3, соответственно на 1 куб воды из скважины у меня 250 литров фильтрата
     
  9. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.245
    Благодарности:
    3.263

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.245
    Благодарности:
    3.263
    Адрес:
    Казань
    А можно выставить и 100 и 500 литров ? Какие значение можно выставить и как выставляемое значение влияет на производительность мембран ?
     
  10. Stable77
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    9

    Stable77

    Участник

    Stable77

    Участник

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    9
    Да, можно выставить, и 1:10 и 1:1, на производительность по фильтрату влияния не заметил (проверял), может быть влияет на селективность (этого не проверял).
    На производительность сильно влияет давление на входе мембраны (в исходном сообщении есть графики для моих трех мембран).
    Значение 1:3 выставил, так как обычно рекомендует именно такое соотношение. Почему именно такое разобраться не смог, предполагаю, что это компромисс между расходом воды и сроком жизни мембраны.
     
  11. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.063
    Благодарности:
    1.998

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.063
    Благодарности:
    1.998
    Адрес:
    Тюмень
    именно так.
    производительность напрямую связана с площадью поверхности мембраны.
    объем сброса - это скорость воды над поверхностью (площадью) мембраны. данная скорость должна обеспечивать смыв отложений, чтобы они не задерживались на поверхности мембраны.
    если сброс занизить - скорость потока воды упадёт, грязь начнет осаждаться, мембрана умирает раньше.
     
  12. foxwin
    Регистрация:
    14.06.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    20

    foxwin

    Участник

    foxwin

    Участник

    Регистрация:
    14.06.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    20
    Был немного занят! после осмоса стоит бочка накопитель из нее вода подается дальше через наcjc scala2 в отличии от мембранных он на порядок лучше.(как минимум в том что давление постоянное как в квартире).
     
  13. Злойспаммер
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    757

    Злойспаммер

    Живу здесь

    Злойспаммер

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    757
    Адрес:
    Москва
    Я вот тоже задумываюсь на полный перевод загородного дома на осмос.
    А коррозионная активность очищенной осмосом воды - это именно та причина, по которой у меня разливной кран из неизвестного тонкостенного металлического сплава китайского производства (который врезается в мойку) из комплекта ОО отслужил всего 13 лет, начиная с 2006 года? (семья 5 человек, расход очищенной воды не менее 100 литров в неделю с соответствующим количеством циклов откр-закр)
    Стал, негодный, по капле в минуту воду пропускать... А новый из Китая 620 рублей!
     
    Последнее редактирование: 22.02.20
  14. Dreambelarus
    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    75

    Dreambelarus

    Живу здесь

    Dreambelarus

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    75
    Может дело не в кране напрямую без крана попробуйте сливать в емкость из подводящей трубки.
     
  15. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.063
    Благодарности:
    1.998

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.063
    Благодарности:
    1.998
    Адрес:
    Тюмень
    с чем приходилось сталкиваться:
    - оцинкованные водопроводные трубы - съедает цинк за два года, потом в воду начинает растворять железо. по утрам (при первом потреблении - вода желтая.)
    - некачественные медные трубы. ставят на хоз-пит трубы для отопления. а они имеют разные требования. в итоге - по утрам голубая вода
    - электроводонагреватель - когда анод (против накипи) отработает своё, его же никто не меняет. остается боль, стальной, на который этот анод был прикручен. тогда вода начинает кушать болт. холодная вода - норм, а горячая - с желтизной.
    - в водоразборных кранах-смесителях образуются каверны на низкокачественной латуни, там, где картридж-уплотнитель прилегает к металлу тела крана. на этом месте идет заводская шлифовка, покрытие отсутствует.

    нормальная арматура имеет гальваническое покрытие на внутренних поверхностях. ходит долго.
    худо приходится там, где открытый металл