1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Стабилизатор напряжения, попадание молнии и отгорания нуля

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем D-mitry, 27.04.18.

  1. D-mitry
    Регистрация:
    28.01.18
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    36

    D-mitry

    Живу здесь

    D-mitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.18
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Челябинск
    Стабилизатор напряжения, попадание молнии и отгорания нуля
    Дом в СНТ. Пара вопросов.
    1. При отгорании нуля стабилизатор (Ресанта 10кватт) спасет или нужно ставить что-то еще?
    2. При попадании молнии или просто резком скачке напряжения до запредельных значений стабилизатор (Ресанта 10кватт) спасет или нужно ставить что-то еще?
    Спасибо за ответы!
     
  2. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Присоединение однофазное или трёхфазное?
     
  3. D-mitry
    Регистрация:
    28.01.18
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    36

    D-mitry

    Живу здесь

    D-mitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.18
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Челябинск
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    При отгорании что нуля, что фазы на вашем отводе у Вас просто пропадёт напряжение.
    Стабилизатор от этого не спасает.
    Особняком стоит случай, когда присутствует повторное заземление PEN на отводе (очень редко), и ноль отвалится до него. Тогда напряжение на входе будет занижено, и сильно зависимо от нагрузки. Стаб тоже не спасёт.
    При обрыве же нуля на линии, она входит в аварийный режим работы, и от неё, во избежание пожара, надо максимально быстро отключиться, в чём стабилизатор тоже не помощник.
    Решение последней проблемы заключается в установке реле напряжения. Самые популярные - УЗМ-51М и РН-106.

    С импульсами, возникающими при воздействии молнии, борются устройства защиты от импульсных перенапряжений - УЗИПы, про которые есть специальная тема. От прямого удара молнии в линию защищаться очень сложно, дорого, и нет полной гарантии.
     
  5. D-mitry
    Регистрация:
    28.01.18
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    36

    D-mitry

    Живу здесь

    D-mitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.18
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Челябинск
    Чем отличается случай первого абзаца от второго?
    Припоминаю, что было на столбе отгорел ноль. Действительно ничего опасного не произошло. Тогда на какой именно "на линии" должен отгореть ноль, когда спасает реле напряжения?
    У нас в СНТ входит 220в из 2 или 3 фаз, стоят простые автоматы, далее фазы раскиданы по улицам СНТ.

    Т. е. в дополнение к стабилизатору нужно (обязательно?) поставить УЗИП. А во время грозы стараться выключать технику по максимуму, верно понял?
     
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    При обрыве нуля на промежутке от нейтрали трансформатора до Вашей опоры.
    УЗИП штука непростая. Правильно подобранная и поставленная - строго в плюс. Криво сделанная - минус.
    Необходимость стабилизатора такой мощности тоже совсем не очевидна, ибо не так много нынче приборов требуют стабилизированного напряжения.
    Во время грозы - да, лучше вытащить ценную технику из розеток. Но даже в этом случае она может быть поражена электромагнитным импульсом.
     
  7. D-mitry
    Регистрация:
    28.01.18
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    36

    D-mitry

    Живу здесь

    D-mitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.18
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Челябинск
    У нас бывает прилично пониженное напряжение нередко.
    :faq: не понимаю снова :(
    Вот трансформатор за территорией СНТ, от него идет кабель в щит СНТ, из него по столбам на улицы СНТ. В этой схеме где ноль должен отгореть для создания проблем?

    У меня ранее отгорал в месте, где от столба кабель идет непосредственно в дом. В итоге, просто залез на столб еще раз, соединил заново, ноль появился.
     
  8. artek9
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.681
    Благодарности:
    7.287

    artek9

    Живу здесь

    artek9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.681
    Благодарности:
    7.287
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Разрешите спросить свой вопрос здесь!)
    Ввод в дом 3ф. Ноль повторно заземлен у столба. В доме ТТ. Если использовать только одну фазу, то обрыв нуля не страшен?
     
  9. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Вам и автору. Наберите в поисковике "отгорание нуля в трехфазной системе", прочитайте любую статью здесь или на стороннем ресурсе и уже когда появится понимание, давайте будем обсуждать
     
  10. artek9
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.681
    Благодарности:
    7.287

    artek9

    Живу здесь

    artek9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.681
    Благодарности:
    7.287
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Внимательно прочитайте вопрос!
    Одна фаза используется! Две другие в дом не заходят, в уличном щите откинуты

    По моим соображениям в таком варианте не страшно. Так как на другие фазы нагрузки нет.
     
    Последнее редактирование модератором: 15.06.18
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Питаетесь то по трехфазной линии, поди ка? Вот там отгорание страшно для всех. И трехфазных потребителей и для однофазных. Повторюсь. Прочитайте, пожалуйста, хоть чуть чуть по теме. Будет проще всем
     
  12. artek9
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.681
    Благодарности:
    7.287

    artek9

    Живу здесь

    artek9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.681
    Благодарности:
    7.287
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Я про своего нуля. Не у трансформатора... Прочитано, сделал вывод, спрашиваю, чтоб убедится, так как дело с этим имею редко...
     
    Последнее редактирование: 03.05.18
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Да, если происходит отключение нуля на однофазном ответвлении, трагическими последствиями это не грозит. Но отключение при помощи разрыва фазы ничем не отличается внешне от отключения при помощи разрыва нуля. Поэтому здесь есть своя опасность