    Добрый день! Подскажите пожалуйста по ремонту котла Alphatherm sigma eco 18ptd.
    Выдает ошибку E3, соответственно вырубается, может день два отработать потом опять Е3. Поменял пресостат, дымоход чистый, турбина запускается и крутится исправно. Кто сталкивался с такой неисправностью подскажите пожалуйста решение.
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @yury0007, длину дымохода подскажите и место обитание котла. Сколько по времени котел в работе? Кто монтировал? Кто запускал? Шайбы в дымоход не ставили?
     
  3. yury0007
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    yury0007

    Участник

    yury0007

    Участник

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Длина дымохода 80см,обитает в Щербинке, запускал и монтировал мастер в октябре 2015 года контора в Чехове, к сожалению не помню как называется, шайбы не ставил. Котел работает только зимой и по ночам, т. к. топим дом твердотопливным котлом.
     
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Ошибка сразу начала выскакивать? Дайте всю информацию. А то я как клещами из Вас вытаскиваю по капле. :)
     
  5. yury0007
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    yury0007

    Участник

    yury0007

    Участник

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Ошибка стала выскакивать этой зимой, сначала пропадала после перезапуска, потом раза три перезапустить надо было что бы пропала. Поменял пресостат - ничего не поменялось. Выключил котел совсем, через месяц включил все заработало недели на две, сейчас опять Е3 ,пламя загорается на секунду и всё.
     
  6. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Стабилизатор стоит?
     
  7. yury0007
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    yury0007

    Участник

    yury0007

    Участник

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Да, один на дом 10кв и один на котел маломощный какой то.
     
  8. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Возьмем пока с Вами паузу на денёк. Передал человеку с Альфатерма Вашу проблему, обещал помозговать и завтра позвонить. :hello:
     
  9. yury0007
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    yury0007

    Участник

    yury0007

    Участник

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Спасибо, буду ждать!
     
  10. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @yury0007, а пока ждете - попробуйте
    вилку в розетке перевернуть, вдруг поможет (хуже то точно не будет!).
     
  11. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    199

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    Минеральные Воды
    @yury0007, лопатки на турбине должны быть чистые, без слежавшейся пыли, труба чистая, трубка пито тоже. Второй стаб убрать пока не поздно.
     
  12. yury0007
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    yury0007

    Участник

    yury0007

    Участник

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Какой стабилизатор второй убрать..На доме или на котле?
     
  13. yury0007
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    yury0007

    Участник

    yury0007

    Участник

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Я правильно понимаю трубка пито и трубка вентури это тоже самое?
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Вообще-то нет, но тут наверно имелось ввиду одно и тоже.
     
  15. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    199

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    Минеральные Воды
    Стаб на котле...
    верно - имелась в виду вентури.