    У кого установлен датчик дымовых газов, поделитесь информацией.

    1) температура газов
    2) мощность горелки.
    3) название котла и его мощность
    3) применяете ли какие дополнительные фишки с установкой в котел (кроме заводских) для отбора тепла.

    Вопрос возник после установки температурного датчика в дымоход ... ранее мерил температуру пирометром (на внешней стенке дымохода из нержавейки) ... максимальную температуру выставлял (при помощи заслонок) 220 градусов (это при сжигании брикетов)...
    После установки пеллетной горелки в котел, температура на внешней стенке дымохода при замере пирометром, составляет 120 градусов.

    Вот мои данные:

    1) температура дымовых газов 225 градусов (датчик установлен сразу после шибера, который полностью открыт)

    2) горелка Unitech Comfort 35кВт
    3) котел Купер ПРО 36
    4) пока нет, но планирую

    Спасибо.
     
  2. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.759
    Благодарности:
    7.022

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.759
    Благодарности:
    7.022
    Адрес:
    Наро-фоминск
    А если закрываете шибер, то температура падает наверняка, пробовали? Я закрываю либо полностью шибер, либо наполовину, потому что тяга охренительная, гудит как паровоз. Замеры делали при номинальной мощности? Тоже хотелось установить датчик, поделитесь фото, фирма и где покупать. По 4-ому пункту пробовал уменьшать дымогазы, за счёт установки пластин, реально падают, но в итоге просто вместо заводской пластины установил длиннее, чтоб газоход был длиннее, для дров ставлю покороче пластину, чтоб дрова закидывать удобно, а для пеллет длинную, с зазором в 5 см от передней стенки. 1) Не измерял. 2) Апг-25.3) Куппер Ок-30.4) Ставил, экспериментировал по всякому, делал трёх ходовой ход газов, но по ощущениям дымогазы падали прилично, а расход если и падал, то совсем незначительно, в итоге поставил одну длинную пластину.
     
  3. Sergeymig
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    3.245
    Благодарности:
    1.635

    Sergeymig

    Живу здесь

    Sergeymig

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    3.245
    Благодарности:
    1.635
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @Gri-Fon, с регулировкой положения шибера пока не пробовал. нужно иметь гораздо большее представление в каком направлении двигаться ... в меню горелки (раздел настройка PID) приличное количество параметров которые можно менять.

    система регулирования PID изначально встроена в блок управления горелкой Unitech (просто докупил датчик и включил режим PID)
    датчик дымовых газов.png купер про плюс горелка unitech.jpg
     
  4. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    Не совсем понятно, какой именно у Вас возник вопрос. Что конкретно Вы хотите узнать про температуру дымовых газов?
     
  5. Airup
    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323

    Airup

    Живу здесь

    Airup

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Вологда
    1) Дымовые были под 300 градусов. Сейчас 110. (до 130 на не чищеном котле)
    2) Горелка Moderator 30 kW (работает 10\22 kW)
    3) Котёл Unica Sensor 25 kW
    4) Установлены 2 турбулизатора типа "лесенка" + герметизация возможных мест подсоса воздуха.

    Почитать подробнее можете тут: https://www.forumhouse.ru/posts/20302905/

    @Sergeymig, какой диаметр дымохода у вас? и какой длинны датчик? Важно, чтобы датчик дотягивался до середины дымохода.

    А так же в погоне за низкой Т ух. не забывайте про качество сжигания пеллет.
     
  6. Sergeymig
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    3.245
    Благодарности:
    1.635

    Sergeymig

    Живу здесь

    Sergeymig

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    3.245
    Благодарности:
    1.635
    Адрес:
    Нижний Новгород
    интересует оптимальная температура газов, для экономии топлива.

    диаметр дымохода 150 мм ... к сожалению не замерил размер...(датчик фирменный, ушел примерно на 50-60мм)
     
  7. senelis
    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    588
    Благодарности:
    631

    senelis

    Живу здесь

    senelis

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    588
    Благодарности:
    631
    Адрес:
    Vilnius
    Ну так ведь это зависит от мощности горелки, типа и величины ТО котла, тяги в дымоходе.
    У меня котел 16кВт, ТО горизонтальный 4 оборота, 2.3 м2
    Горелка 15кВт
    Дым 90-110 градусов при чистом ТО
     
  8. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    Интересует оптимальная температура дымогазов для Вашего котла или для других? И какая здесь взаимосвязь с наличием или отсутствием PID?
    Вообще вопрос у Вас достаточно простой и для ответа на него совсем не нужно знать, какая температура дымогазов у других пеллетных котлов. Для экономии топлива, чем меньше температура дымогазов, тем лучше - вот и все дела. Есть ещё нюансы, связанные с выпадением конденсата в котле и дымоходе, но Вы об этом не спрашиваете. Стремитесь к 150 градусам по центру дымохода в 10-20 см после шибера на максимальной мощности (в Вашем случае - 35 кВт) и этого будет вполне достаточно.
     
  9. Sergeymig
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    3.245
    Благодарности:
    1.635

    Sergeymig

    Живу здесь

    Sergeymig

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    3.245
    Благодарности:
    1.635
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Руки чешутся и я "покопался" в сервисном меню горелки, там нашел подменю "настройки температур" в котором много всяких опций, меня естественно обрадовало наличие "макс. темп. дымовых газов", где можно плавно выбрать от 100 до 400 градусов... естественно поставил 150:|: ... а дальше ничего не произошло .. дымовые газы остались в прежнем диапазоне 220-230 градусов...

    далее решил поменять настройки котла, в части его работы с PID (перед этим взял секундомер и сделал замеры:
    8 секунд подача пеллет и 20 секунд был перерыв между следующей подачей.

    я предпологал, что параметры подачи и перерыва будут другими, после выставленной температуры 150 градусов... но никаких изменений не произошло...)

    Тогда в настройках PID выставил другие параметры 10 сек подача и 70 секунд перерыв...
    (тут я упускаю рассказ, как подошел в этим величинам, и что в меню есть еще несколько позиций которые подгонял, но в других моделях горелок может такого нет, поэтому не вижу смысла описывать (да и самому не понятно, в какой момент они включаются и выполняют работу)...

    а про одну функцию хотелось упомянуть - это цифровые показания яркости пламени в реальном времени, которые использовал как ориентир что пламя еще есть, скажем когда ставил перерыв 150 сек пламя еще было и пеллеты разгорались, а при большем перерыве, наверно включался бы тэн.

    Промежуточный итог ... при выставленных параметрах подачи и перерыва, температура дымовых газов находится в диапазоне 140-150 градусов... если перерыв между подачами устанавливаю больше, то температура дымовых газов уменьшается.
     
    Последнее редактирование: 20.04.18
  10. Korotaew
    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    1.396

    Korotaew

    Живу здесь

    Korotaew

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Москва
    Вывод прост - Вы добились уменьшения температуры дымовых газов за счет уменьшения мощности горелки (было 8-20, стало 10-70). Значит тело вашего котла не может качественно усваивать большой объем выделяемого тепла на номинале! Нужны доработки или замена тела котла для качественного улучшения КПД.
     
  11. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.135
    Благодарности:
    14.337

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.135
    Благодарности:
    14.337
    Адрес:
    Калининград
    Температура дымогазов жестко связана с мощностью горелки. А не наоборот. И просто так ее не понизить.
    Есть еще некоторая зависимость температуры дымогазов от уровня кислорода в исходящих. Иначе - от избытка воздуха. Чем он меньше, тем меньше температура дымогазов.
    Но Вы экспериментируйте. Будете лучше понимать, что на что влияет.
     
  12. Sergeymig
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    3.245
    Благодарности:
    1.635

    Sergeymig

    Живу здесь

    Sergeymig

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    3.245
    Благодарности:
    1.635
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Решил взвесить сколько подается пеллет за раз...

    Получилось за 8 сек 32 грамма, за 10 сек - 40 грамм (естественно, это не одноразовые замеры)

    Теперь результаты.

    Вариант А
    1) 8 сек подача, 20 сек перерыв ... 3600:28=128 циклов загрузок за час
    2) 128*32=4096 гр (4 кг пеллет в час)
    температура дымовых газов 220-230 градусов

    Вариант Б
    1) 10 сек подача, 70 сек перерыв ... 3600:45=45 циклов загрузок за час
    2) 45*40=1800 гр (1,8 кг пеллет в час)
    температура дымовых газов 140-150 градусов

    температура СО в обеих случаях 50 градусов (все потребители подключены)
    какие то уменьшения-увеличения времени подачи пеллет не заметил (работала только максимальная установка, сколько выставил такой и перерыв и такая подача ... хотя в меню можно ставить минимальные величины)
    вот индикация оборотов вентилятора (в %) меняла своё значения.
     
  13. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    Такие результаты говорят о том, что Ваш котёл Купер Про с заявленной мощностью 36 кВт по факту работает сейчас на пеллетах приблизительно так же, как работает нормальный пеллетный котёл мощностью 10 кВт. То есть, на данный момент Ваш котёл работает с хорошим КПД только при сжигании порядка 2 кг пеллет в час, что соответствует мощности горения около 10 кВт, а при более высоком расходе пеллет и соответствующем увеличении мощности КПД падает.
    Модернизируя свой котёл Вы сможете увеличить его КПД, но рассчитывать, что получите хороший КПД на мощности 35 кВт, однозначно не стоит. В лучшем случае Вы получите после модернизации приемлемый КПД (температура дымогазов в районе 150 градусов) только на мощности где-то 15-20 кВт.
     
    Последнее редактирование: 21.04.18
  14. silverneo
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629

    silverneo

    Живу здесь

    silverneo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629
    Адрес:
    Харьковская обл.
    @Sergeymig, послушайте что Вам ув.@Lab900, пишет. Ваш котёл при заявленных 36кВт по факту должен принять и утилизировать в СО 36кВт от пеллетной горелки при ТУХ120-150гр. максимум, а лутьше меньше, если около 100гр.вот это тэма. Всё что Вы там крутите и нажимаете, это кроилово и попадалово. Тут у вас три варианта, или менять эту коробочку на толковый котёл под горелку или мёрзнуть на 10кВт зато тух 150, ну или топить улицу но быть в тепле.
     
  15. Sergeymig
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    3.245
    Благодарности:
    1.635

    Sergeymig

    Живу здесь

    Sergeymig

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    3.245
    Благодарности:
    1.635
    Адрес:
    Нижний Новгород
    ;) может и поменяю ящик (он кстати не первый, в теме "Купер Про" причину замены на более мощный котел от Теплодара, аналогичной марки ПРО писал)... если в кратце то у нынешнего котла больше места для укладывания брикетов, и естественно до следующей закладки брикетов проходило больше времени.
    Изначально я покупал котел под не пеллетную горелку, а под топку котла БРИКЕТАМИ РУФ (и основной потребитель - круглогодичный бассейн)...

    После установки горелки, были добавлены еще потребители. Но я нигде не писал, что общее количество потребителей у меня на 36кВт..(примерно потребителей на 25кВт... кроме того 14 тонн воды в бассейне -это очень инертный потребитель и его нагрев трудно просчитать. а вот павильон бассейна при своих небольших размерах (36кв.м) очень много кушает, потери от больших окон (остекление там составляет 12кв.м.)