    Доброго времени суток. Построена кирпичная коробка такой планировки. Есть в наличии радиаторы 8 шт по 15 секций и 4 шт по 10 секций. Нужна помощь - какую оптимальную систему отопления выбрать?
     

    Вложения:

    • Screenshot_20180407-212749.jpg
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.511
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.511
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Такую, чтобы в любой мороз
    - все радиаторы равномерно прогревались
    - тепловой мощности СО хватало-бы на компенсацию теплопотерь каждого из помещений и всего дома в целом.
    Для этого, как минимум надо добавить еще 30 секций.
    Котел - какой будет (газовый, дизельный, твердотопливный)?
     
  3. Makis1978
    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    Makis1978

    Участник

    Makis1978

    Участник

    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Астана
    Газовый. Думаю в с/узлах сделать теплый пол. Обвязка радиаторов будет пп трубой. Думаю сделать 2-х трубную попутку. Вопрос - 32 трубы будет достаточно или надо паять 40-й?
     
  4. Makis1978
    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    Makis1978

    Участник

    Makis1978

    Участник

    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Астана
    Площадь дома 154м2. Мощность 1 секции радиатора около 170 Вт. Всего 160 секций. 160 секций * 170 Вт = 27200 Вт. Куда ещё 30 секций? Итак с запасом...
     
  5. Kozzanostra
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.624
    Благодарности:
    1.103

    Kozzanostra

    Живу здесь

    Kozzanostra

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.624
    Благодарности:
    1.103
    Если котел газовый то делайте теплые полы, а радиаторы выкиньте. Они не нужны.
    Самому сделать теплые полы легче легкого. главное проект заказать)
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.511
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.511
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Не только Вы, но и подавляющее большинство других, покупающих алюминиевые/биметаллические радиаторы, не обращают внимание на то, что "паспортная" мощность секций достигается при температуре теплоносителя105градусов. Причем, температура обратки, при этом =85. А температура в доме =20град. Т. е. "паспортная" мощность указывается, при "температурном напоре" =70град.
    При реальном "температурном напоре" =50град (80/60/20), мощность секции почти в 2раза меньше, чем "паспортная".
    Так что - нет у Вас никакого запаса!
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И в Астане кстати зимой совсем не тепло :)) а кирпич так себе утеплитель :)
     
  8. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Омск
    @Makis1978, Сделайте обычную тупиковую двухтрубку, две ветки. От котла до первых трех радиаторов в каждой ветке тянете ПП32, дальше ПП 25 и от предпоследнего радиатора к последнему в ветке - ПП20. Площадь санузлов невелика, если ТП делать только в них, то можно сделать ТП без смесительного узла, на клапанах RTL.
     

    Вложения:

    • 150.jpg
  9. Makis1978
    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    Makis1978

    Участник

    Makis1978

    Участник

    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Астана
    Хотел сделать попутку - её легче балансировать.
     
  10. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Омск
    У попутки есть свои особенности - перепад давления на радиаторах, стоящих в середине петли, меньше, чем у радиаторов в начале и в конце петли. Особенно это проявляется, когда радиаторов много и петля длинная. В тяжелых случаях средние радиаторы просто не греют. Чтобы не наступать на эти грабли, гидравлику петли Тихельмана лучше предварительно посчитать и правильно выбрать диаметр труб по участкам.
     

    Вложения:

    • ПЕтля Тихельмана.jpg
  11. Makis1978
    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    Makis1978

    Участник

    Makis1978

    Участник

    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Астана
    Вот с *посчитать* - как раз и проблема. Спасибо, буду делать тупиковую 2-х трубку. Да и по материалу она дешевле выходит чем попутка.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    Одинаково.
    Если с нуля коробка, ТП не планируете?
     
  13. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Омск
    Посчитать попутку не проблема, главное найти надежного "калькулятора";).
    По стоимости материалов присоединяюсь к мнению ув. @касимов 2, варианты равноценны.