    Провод ПВС 2*075 для закрытой проводки
    Прошу совета у уважаемых спецов. Есть провод ПВС 2*0,75 планировал использовать на освещение.
    Прокладка провода должна проходить большей частью в меж этажном перекрытии (из бруса) между слоями базальтовой теплоизоляции "Эковер", частично в штукатурке, частично в пустотах между стеной и листами ГВЛ. Длина самого длинного - 15 метров. Вопрос в том, что все цифры для даного сечения, по току и мощности даны только для открыто проложенной проводки. Но поскольку провод есть и его надо использовать, не будет большим нарушением использовать его с автоматом с более низким током отключения. Например таблица для провода сечением 0,75мм2, показывает номинальный ток для открытой проводки 15А. Насколько помню для трубы применяется коэф. 0,8 (15А*0,8=12А) То есть ставлю автомат на 10А или того меньше на 8А и думаю для провода с двойной изоляцией ничего страшного.
     
  2. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.978
    Благодарности:
    8.826

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.978
    Благодарности:
    8.826
    Адрес:
    Серов
    Будет
    но прокладывать хотите не в мет трубе?

    продайте на авито - кипите ввгнгLS
     
  3. Лоскут
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Лоскут

    Участник

    Лоскут

    Участник

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Асбест
    1. Может с моей стороны глупый вопрос. А почему будет? С чем это связано?
    2. Имел ввиду в трубе - 0,8, как для закрытой проводки.
    3. Прокладывать хотел от щитка пучком пвс 3*2,5 (розетки) и пвс 2*0,75 (освещение) до потолка (расстояние 1,5-1,6м), потом пучек расходится, часть однорядным пучком по стене в пространстве перекрытия (не будет штукатурится) уходит через пеноблок в другое помещение под штукатурку, А еще часть, однорядным пучком по перекрытию между листами базальтовой изоляции, постепенно разбегаясь к стенам, те что уйдут на 1 этаж в штрабу, под штукатурку, что на 2 этаж, в пустотку каркаса под ГВЛист.
     
  4. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.978
    Благодарности:
    8.826

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.978
    Благодарности:
    8.826
    Адрес:
    Серов
    Пвс - это провод, а не кабель
    ПУЭ
    без никакой защиты по горючим поверхностям?
     
  5. Emer
    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    2.266
    Благодарности:
    1.778

    Emer

    однако...

    Emer

    однако...

    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    2.266
    Благодарности:
    1.778
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не. 0.75 ПВСка больше 6А не вешайте. В утеплителе от от 10А автомата будет греться хорошо. Если на отдельную люстру-лампочку делать, то не страшно.
     
  6. Emer
    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    2.266
    Благодарности:
    1.778

    Emer

    однако...

    Emer

    однако...

    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    2.266
    Благодарности:
    1.778
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тут лучше, на самом деле, продайте на авито.
     
  7. Лоскут
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Лоскут

    Участник

    Лоскут

    Участник

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Асбест
    Освещение будет зональное, на одном проводе два, максимум четыре светодиодных светильника по 20 ватт, то есть менее киловатта, поэтому 6А более чем достаточно, даже 5А вполне устроит.
     
  8. Лоскут
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Лоскут

    Участник

    Лоскут

    Участник

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Асбест
    1. И что, ПВСом нельзя разводку по дому делать?
    2. я и пытаюсь добится что по этому поводу ПУЭ говорит, почему нельзя, если правильно по току защитить автоматом?
    3. Базальтовый утеплитель не горюч, слой утеплителя от 5 до 10 см, т. е с деревом не где не соприкосается, разве только в одном месте, 20 см сквозь стену, деревянный каркас, но при желании можно конечно и отверстия побольше сделать и мет. трубки вставить. Хотя не помню где скопировал:

    13.5 Электропроводки

    13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13.9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.

    13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.

    Вопрос. Что считать защитной оболочкой?
     
  9. Лоскут
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Лоскут

    Участник

    Лоскут

    Участник

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Асбест
    7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.

    В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.

    Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях

    Наименование линий

    Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2

    Линии групповых сетей

    1,5

    Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику

    2,5

    Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир

    4

    Хотя и нашёл нужный пункт в ПУЭ, но понимания, почему нельзя, это не добавило.
     
  10. Лоскут
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Лоскут

    Участник

    Лоскут

    Участник

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Асбест
    Если верить Вики: Электрический провод (провод) — кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься лёгкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплётка из...
    Считал Что у ПВС второй слой и есть эта защитная оболочка.
     
  11. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.471

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.471
    Адрес:
    Ижевск
    @Лоскут, походу Вы решили себя успокоить и все равно применить, что есть. :aga:
     
  12. Лоскут
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Лоскут

    Участник

    Лоскут

    Участник

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Асбест
    Да, ВЫ правы, пытаюсь себя успокоить, но пока не буду уверен, не решусь, а все таки хочется понять, чем мотивировано, то что, если в жилом здании сечение медного проводника соответствовует расчетным значениям, то не может быть менее указанного в таблице 7.1.1?
     
  13. Emer
    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    2.266
    Благодарности:
    1.778

    Emer

    однако...

    Emer

    однако...

    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    2.266
    Благодарности:
    1.778
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прямых запретов (юридически) нет.
    ПУЭ это не свод законов, это сборник рекомендаций (для обычного физика). Но прислушиваться необходимо, особенно тем, кто с электрикой на Вы.
    Вы когда нибудь видели как загорается кабель при КЗ без защиты? Вспыхивает одновременно ВЕСЬ, на всей длине, разом. Если спрятано 20 метров в стену, то все 20 разом и вспыхнут. Вы уверены, что нигде ни один кусочек не соприкасается с опилками, бумагой. пленкой, стружкой, деревом и т. п?

    Но ПВС на силу пускать не надо, это провод для переносок и удлинителей. Не рискуйте.
     
  14. Khanto
    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    659

    Khanto

    Живу здесь

    Khanto

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    659
    Адрес:
    Москва
    Вот что по поводу провода ПВС написано на сайте Кольчугинского завода: "
    Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380/660 В номинальной частоты 50 Гц.

    Провода марки ПВС применяются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.

    Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012:

    01.8.2.5.4"
    Т. е. по сути он применяется для удлинителей.
    Вы обеспечите пассивную огнезащиту?

    вот что про ПВС пишут на сайте магазина Электромонтаж:
    "
    Провод с медной многопроволочной жилой, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката. Предназначен для присоединения электроприборов различного назначения к электросети.
    Номинальное переменное напряжение: до 380 В.
    Изготовитель: «Электрокабель», Кольчугино.

    1 – токопроводящая жила;
    2 – изоляция – ПВХ-пластикат;
    3 – оболочка – ПВХ-пластикат.
    "
    Если оболочки у кабелей не горючие об этом так и пишут, тут такого нет.

    Решение за Вами.
     
  15. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.978
    Благодарности:
    8.826

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.978
    Благодарности:
    8.826
    Адрес:
    Серов
    Именно дома нельзя, да еще и как хотите пучками, плюс сроки службы сравните пвс и ввг нг
    проблема не в токе, а в горючесте провода
    это придется делать для любого кабеля обязательно