    @Sleng, Вообщем клеим эппс на цоколь по советам с форума, с выпусками сетки, с окантовкой и ляпухами (минимум 40% приклейки листа), плотно к цоколю, листы либо срезаем струной, либо так же плотно без зазоров вклеиваем дополнительные.

    Итог - монтажники в шоке, пришлось договариваться и доплачивать, ибо никто по такой технологии в нашей губернии не работает и работать не собирается, т. к.: "Зачем нужен этот гемморой, мы за это время в два раза больше и проще объем освоим"

    Проехался по нескольким объектам, везде клеят на ляпухи без окантовки, даже на доме в 25 этажей. Никакими "супер" дюбелями типа: бийск, эйот, термоклип никто не заморачивается, крутят бау фикс и теч креп, есть даже нонейм китайский. При этом уверяют, что простоит "100 лет".
     
    Последнее редактирование: 26.07.18
  2. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.040
    Благодарности:
    12.321

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.040
    Благодарности:
    12.321
    Адрес:
    Рязань
    Первопроходец
     
  3. Antarion
    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    1.152

    Antarion

    Живу здесь

    Antarion

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Севастополь
    Какой тип декоративной штукатурки лучше всего выбрать с учетом того, что солнце бывает очень злое, основной цвет фасада белый, но будут участки серые, утеплитель ПСБ?
     
  4. veter1982
    Регистрация:
    29.08.17
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    46

    veter1982

    Живу здесь

    veter1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.17
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    46
    Выбирайте силиконовую штукатурку, у нее термопластичность хорошая и стойкость к УФ лучам.
     
  5. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    56.810

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    56.810
    Адрес:
    Москва
    Тёмная штукатурка греется очень сильно, лучше светлую.
     
  6. Antarion
    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    1.152

    Antarion

    Живу здесь

    Antarion

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Севастополь
    Темные элементы будут небольшие, ради дизайна придется идти на небольшие жертвы, да и слой утеплителя будет большой
     
  7. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    56.810

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    56.810
    Адрес:
    Москва
    У нас слой ППС 20см...
    Поверхность тёмной штукатурки нагрета так, что еле рука держит, и это в МО:nono:...
     
  8. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.319
    Благодарности:
    31.195

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.319
    Благодарности:
    31.195
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @Sleng, приветствую, подскажите пожалуйста по фасаду.
    Фасад комбинированный, первый этаж штукатурка по мин. вате, второй доска. Стена кирпич.
    Вопрос в том, что утепление будет 300 (350) мм. Фасадную вату такой толщины не делают (ламели Парока не вариант)...можно ли слепить утепление под штукатурку из двух/трех слоев? (ни разу еще не сталкивался с такой ситуацией и пенопласт не хотят...).
     
  9. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.040
    Благодарности:
    12.321

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.040
    Благодарности:
    12.321
    Адрес:
    Рязань
    Тут вот в чем засада. Без склеивания слоев нельзя. А клей посредине в вате не есть гуд. Если у человека фобия по поводу пожаров, то делай первый слой ППС, а сверху минвату можно.
    Либо изучи систему монорок. Там многослойку можно.
     
  10. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.319
    Благодарности:
    31.195

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.319
    Благодарности:
    31.195
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Посмотрю на толстые ламели от Парока. Там сплошной слой до 500 мм есть...
     
  11. ВовикЯр
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    1.549

    ВовикЯр

    Живу здесь

    ВовикЯр

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    1.549
    А точно узнали у производителей что такую толщину не делают, из за невозможности производства ? Просто многие заказные позиции по вате делают от 200 тонн:)
     
  12. Troer
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.004
    Благодарности:
    682

    Troer

    Живу здесь

    Troer

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.004
    Благодарности:
    682
    Адрес:
    Саратов
    @Sleng, Справились с первоначальным этапом, вывели сетку, приклеили эппс на цоколь, пропенили все.
    Дальше вопрос, у меня не сделана отмостка и по плану эппс на цоколе немного заглубленым в грунт получается, отмостка тоже будет утеплена. Мне монтажники предлагают прямо сейчас продюбелить, втопить две сетки и т. д., а уже потом к базе с двумя сетками приклеивать горизонтальный утеплитель отмостки, насыпать выранивающий слой песка и залить бетон. Мотивируют тем что база с сетками прижмется бетоном дополнительно. Получается база с сетками будет в землей фактически, опасаюсь в таком варианте по базе влага будет "подниматься".

    Вопрос - возможно стоит сделать отмостку полностью, а потом уже продолжить с цоколем?
     
  13. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.040
    Благодарности:
    12.321

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.040
    Благодарности:
    12.321
    Адрес:
    Рязань
    Абсолютно правильные опасения. Между отмосткой и штукатуркой на цоколе д. б гидроотсечка. Под землю не должно быть никаких двойных сеток. Посмотрите на сайте технониколь есть узлы утепления цоколя, фундамента и отмостки.
    Принцип прост каждый следующий вверх слой, должен нависать над предыдущим. Поэтому вначале делается отмостки, а потом цоколь с зазором от отмостки
     
  14. Troer
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.004
    Благодарности:
    682

    Troer

    Живу здесь

    Troer

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.004
    Благодарности:
    682
    Адрес:
    Саратов
    @Sleng, Вот нашел прямо мой вариант, только еще отмостка утепленная будет.
    Reinmann thermosystem a Page-19.jpeg
     
  15. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.040
    Благодарности:
    12.321

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.040
    Благодарности:
    12.321
    Адрес:
    Рязань
    Утепленная отмостка очень грамотное решение.