1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Асбестоцементная труба и гильза

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем KevCat, 08.04.18.

  1. KevCat
    Регистрация:
    20.03.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    KevCat

    Новичок

    KevCat

    Новичок

    Регистрация:
    20.03.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Асбестоцементная труба и гильза
    Уважаемые мастера своего дела/хобби)
    Ваш совет очень важен для меня - опишу ситуацию:
    Труба асбестоцементная диаметр 190 внутренний/210 наружный, проходит через два этажа (газобетон), на первом этаже по плану камин с топкой диаметр дымохода 200...
    Можно ли загильзовать трубу нержавейкой (Вулкан, например) меньшего естественно диаметра и какого, если да? Или демонтаж асбестоцементной трубы, которая уже в бетоне между перекрытиями?
    Спасибо!
     
  2. Минчанин
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.658
    Благодарности:
    4.324

    Минчанин

    печи строю

    Минчанин

    печи строю

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.658
    Благодарности:
    4.324
    Адрес:
    Беларусь, Минск
    @KevCat, гильзовать, 180 мм может и не пролезть во внутренний 190, и выбор камина с таким диаметром не большой.
     
  3. KevCat
    Регистрация:
    20.03.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    KevCat

    Новичок

    KevCat

    Новичок

    Регистрация:
    20.03.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Т. е. правильно я понимаю - каминная топка на 200 не подойдет?
    А если все-таки гильзовать, то одностенной нержавейкой...сэндвич будет вообще на 150-160 тогда?
    Спасибо Вам за ответ!
     
  4. Карболка
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    6.449
    Благодарности:
    4.720

    Карболка

    Живу здесь

    Карболка

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    6.449
    Благодарности:
    4.720
    Адрес:
    Заволжье
    @KevCat, не смотря на многочисленные высказывания на форуме по вопросам, схожим с Вашим, имею опыт общения с пользователями дымоходами из асбоцемента...Самое страшное визуально - отщёлкивание чешуи в месте перегрева...Шутки тут неуместны...Толщина трубы ополовинивается, примерно. Процесс склонен к взвинчиванию. Но если температура дыма невысока - то вполне подойдёт и этот вариант трубы. (опыт- сын ошибок трудных).
     
  5. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.929
    Благодарности:
    17.540

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.929
    Благодарности:
    17.540
    Адрес:
    Москва
    Конечно лучше выдернуть трубу а/ц и вставить нержавейку диаметром 200 мм. Тогда практически 85% существующих каминных топок можно будет подключить.
    Если камин устроит и не большой, то гильзуйте диаметром 160 мм.
    Но, как правильно высказался @Карболка, если температура дыма будет невысокой, или снижена за счет правильного проектирования - эксплуатируйте с асбоцементной трубой!
     
  6. yanka
    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    3.940
    Благодарности:
    1.802

    yanka

    Живу здесь

    yanka

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    3.940
    Благодарности:
    1.802
    Адрес:
    Беларусь,Могилев
    Сам пробовал как нить "выдернуть"?
    с другой стороны у тя что ни ответ тот двойственность. Ни нашим ни вашим.
    А ц труба отличное решени насчет тяги. Один недостаток. Температуура. чем выше (дальше) от топки
    бУдет подключена труба тем смелее можно подключить а /ц трубу. Если это банная печь -про такую трубу лучше ввообще забыть. Остальное - включайте логику и контактируйте с пожарными, кои у нас кпримеру А/Ц трубы давно запретили вообще, как класс. Разве что на крыше, для удлинннения.
     
  7. Карболка
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    6.449
    Благодарности:
    4.720

    Карболка

    Живу здесь

    Карболка

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    6.449
    Благодарности:
    4.720
    Адрес:
    Заволжье
    @yanka, вот ведь раздухарился...:) Да стоят в сельской местности, шелушатся, и хлеба не просят...:love: Один мне выдал секрет, что надо её утеплить, и ноу проблэм...Жуть конечно, но се ля ви. :faq:
     
  8. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.929
    Благодарности:
    17.540

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.929
    Благодарности:
    17.540
    Адрес:
    Москва
    Прикинь!
    И я знаю о чем говорю!
    И выдергивал и вставлял и монтировал и ремонтировал...
    Так что не устроило?
    У нас запретить асбоцементные трубы не смогут, т. к. для многих и они дороги, но накопить на них могут.
    Но если есть возможность - надежней заменить.
     
  9. Карболка
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    6.449
    Благодарности:
    4.720

    Карболка

    Живу здесь

    Карболка

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    6.449
    Благодарности:
    4.720
    Адрес:
    Заволжье
    Точно! :super: Давно с замиранием посматриваю на свои трубы, керамические, жареный петух пока не клюнул, но обещается с визитом...в не столь отдалённое время. :( Но жаба...:close: